Могут ли ШКП-RS полноценно заменить Поток 3Н при построении Насосной пожарного водопровода? 1 год 3 месяца назад ![]() Ашкуков Дмитрий Александрович 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В будущем смогут...На данный момент можно строить только на Потоках. Звонил в техподдержку с пол года назад правда..может что-то поменялось. 6 месяцев 25 дней назад ![]() Прокопцов Дмитрий Олегович 23Добрый день.
С Поток-3Н совместимы только шкафы ШКП. ШКП-RS работают под контролем и управлением Сириус/С2000М. Поток-3Н управляет оборудованием, подключенным к нему напрямую, локально, не предусматривая возможность настроек централизованного управления системой АУПТ. Когда будет организовано АУПТ на базе Сириус, без применения Поток-3Н в текущем исполнении тогда можно будет работать с ШКП-RS. – Кочеткова Ольга Ивановна 6 месяцев 25 дней назад Как посмотрел ...Но в ШКП-RS нет типа "Сработка СДУ"
По какому параметру будем отслеживать состояние "Выход на режим"? И где будем "писать" эту "логическую связь"? Если это будет так ,как у "Рубежа"-то стоит ли вообще отказываться от Потока 3Н? Тем более,что Поток и настроить проще и работа с Потоком более надёжная. В одном из КТР тоже видел схему Сириус (без Потока),но в следующем номере КТР этой схемы уже не стало. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 22 дня назад Добрый день.
Все верно, на текущий момент на ШКП-RS нельзя организовать водяное пожаротушение, в том числе и по причинам, указанным Вами. В КТР наряду с актуальными схемами АУПТ на базе Поток-3Н была указана схема без него, на базе Сириус и ШКП-RS с указанием, что данная схема реализации будет применяться в будущем. Но в support@bolid.ru на проверку стали поступать проекты именно с этим решением, поэтому в дальнейших редакциях было принято решение не указывать данную схему. – Кочеткова Ольга Ивановна 6 месяцев 21 день назад Всем добрый день! ШКП-RS по-прежнему недоступен для автоматики насосной станции?
– Прокопцов Дмитрий Олегович 1 месяц 5 дней назад Шкафы ШКП- RS совместимы с Сириус.Пока на Сириус нет логики водяного пожаротушения эти шкафы применять для автоматики насосной станции нельзя.
– Кочеткова Ольга Ивановна 18 дней 2 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |