Всем добрый вечер подскажите может кто знает как отменить остановку оповещения при открытии двери. 10 месяцев 29 дней назад Егоров Андрей Викторович 96Вопрос к ТСу - на фига? Чем не устраивают выходы АСПТ?
– Налетов Константин 10 месяцев 28 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1. В ппрог создаем на базе АСПТ новый прибор указав количество КПБ подклюенное к нему по А2В2. 10 месяцев 28 дней назад Прошутинский Игорь Рашидович 72Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Немного дополню КПБ подключено на А1 В1 и оповещение работает нормально но вся проблема в том что когда открываешь дверь то отключается автоматика и тем самым прекращает работать оповещение, открывается клапан ОЗК, включается вентиляция. Задача состоит в том что бы при открывании двери только останавливалось или перезапускалось время а сирена и все исполнительные устройства оставались в режиме пожара. 10 месяцев 28 дней назад Егоров Андрей Викторович 96Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
данная КПБ ни как не связана с пусковой цепьюона выполняет функции пуска оповещения и управления исполнительными устройствами 10 месяцев 28 дней назад Егоров Андрей Викторович 96Какие тактики или сценарии написаны на выхода этого КПБ ?
Как вариант для "таблички".. Исходное включено , Разрешающие -"Пожар","Пожар 2" , "Активация УДП","Тушение", запрещающих- нет "Переключаться".( прог 8) время -"До сброса" – Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 28 дней назад 2 вопросика 1 не могу найти значение "переключаться" и как установить до сброса (время управления 8120 я правильно понял или нет?)
– Егоров Андрей Викторович 10 месяцев 28 дней назад переключаться это "мигать из состояния включено на время"
– Егоров Андрей Викторович 10 месяцев 28 дней назад Всё совершенно верно. "
"Переключиться"-это мигать "До сброса"-это -8192(прбл.) Извините на чуток "сбитую терминологию"-нахожусь под воздействием РЭ стороннего Производителя,где "терминология" чуток отличается. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 27 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1147 раз
10 месяцев 29 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если на А2 и В2-то КПБ является -Расширителем Пусковых Выходов. Этим интерфейсом "рулит" не пульт ,а С2000-АСПТ.. Искать нужно те выхода,которыми "рулит" пульт.
Как вариант.. Добавлять ещё один КПБ на интерфейс А1 -В1 и писать на его выход сценарий,заблаговременно переключив провода оповещения.
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 28 дней назад
#ссылка