партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОстановка оповещения

Инсталляция, монтаж » Остановка оповещения

Всем добрый вечер подскажите может кто знает как отменить остановку оповещения при открытии двери.
Конфигурация следуящая к С2000М подключен С2000АСПТ который используется для пожаротушения а выход сирена не задействован и С2000КПБ к которой подключены табло выход и сирены. Когда с С2000АСПТ приходит на пульт сигнал пожар 2 то КПБ запускает сирены но когда срабатывает датчик двери то сирена перестает работать можно ли как-то через сценарий прописать что бы сирена не выключалась и табло продолжали маргать?

4 месяца 16 дней назад

avatar
КПБ подключен на А1 и В1 или на А2 и В2 ?
Если на А2 и В2-то КПБ является -Расширителем Пусковых  Выходов. Этим интерфейсом "рулит" не пульт ,а С2000-АСПТ.. Искать нужно те выхода,которыми "рулит" пульт.
Как вариант.. Добавлять ещё один КПБ на интерфейс А1 -В1 и писать на его выход сценарий,заблаговременно переключив провода оповещения.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 16 дней назад

Вопрос к ТСу - на фига? Чем не устраивают выходы АСПТ?

Налетов Константин 4 месяца 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

1. В ппрог создаем на базе АСПТ новый прибор указав количество КПБ подклюенное к нему по А2В2.
2. Создаем сценарий управления, привязывае к выходу КПБ. 
3. Пробуем, результат не гарантирую, но попробовать стоит. 

 

4 месяца 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Немного дополню КПБ подключено на А1 В1 и оповещение работает нормально но вся проблема в том что когда открываешь дверь то отключается автоматика и тем самым прекращает работать оповещение, открывается клапан ОЗК, включается вентиляция. Задача состоит в том что бы при открывании двери только останавливалось или перезапускалось время а сирена и все исполнительные устройства оставались в режиме пожара.

4 месяца 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

данная КПБ ни как не связана с пусковой цепьюона выполняет функции пуска оповещения и управления исполнительными устройствами

4 месяца 15 дней назад

avatar
Какие тактики или сценарии написаны на выхода этого КПБ ?
Как вариант для "таблички"..
Исходное включено , Разрешающие -"Пожар","Пожар 2" , "Активация УДП","Тушение",   запрещающих- нет
"Переключаться".( прог 8) время -"До сброса"

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 15 дней назад

2 вопросика 1 не могу найти значение "переключаться" и как установить до сброса (время управления 8120 я правильно понял или нет?)

Егоров Андрей Викторович 4 месяца 15 дней назад

Сори 8191,875

Егоров Андрей Викторович 4 месяца 15 дней назад

переключаться это "мигать из состояния включено на время"

Егоров Андрей Викторович 4 месяца 15 дней назад

Всё совершенно верно. "
"Переключиться"-это мигать
"До сброса"-это -8192(прбл.) Извините на чуток "сбитую терминологию"-нахожусь под воздействием РЭ стороннего Производителя,где "терминология" чуток отличается.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

716 раз

ЗАДАН

4 месяца 16 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.