Всем добрый вечер подскажите может кто знает как отменить остановку оповещения при открытии двери.
Конфигурация следуящая к С2000М подключен С2000АСПТ который используется для пожаротушения а выход сирена не задействован и С2000КПБ к которой подключены табло выход и сирены. Когда с С2000АСПТ приходит на пульт сигнал пожар 2 то КПБ запускает сирены но когда срабатывает датчик двери то сирена перестает работать можно ли как-то через сценарий прописать что бы сирена не выключалась и табло продолжали маргать?

11 месяцев 22 дня назад

avatar
КПБ подключен на А1 и В1 или на А2 и В2 ?
Если на А2 и В2-то КПБ является -Расширителем Пусковых  Выходов. Этим интерфейсом "рулит" не пульт ,а С2000-АСПТ.. Искать нужно те выхода,которыми "рулит" пульт.
Как вариант.. Добавлять ещё один КПБ на интерфейс А1 -В1 и писать на его выход сценарий,заблаговременно переключив провода оповещения.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 22 дня назад

Вопрос к ТСу - на фига? Чем не устраивают выходы АСПТ?

Налетов Константин 11 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

1. В ппрог создаем на базе АСПТ новый прибор указав количество КПБ подклюенное к нему по А2В2.
2. Создаем сценарий управления, привязывае к выходу КПБ. 
3. Пробуем, результат не гарантирую, но попробовать стоит. 

 

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Немного дополню КПБ подключено на А1 В1 и оповещение работает нормально но вся проблема в том что когда открываешь дверь то отключается автоматика и тем самым прекращает работать оповещение, открывается клапан ОЗК, включается вентиляция. Задача состоит в том что бы при открывании двери только останавливалось или перезапускалось время а сирена и все исполнительные устройства оставались в режиме пожара.

11 месяцев 21 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

данная КПБ ни как не связана с пусковой цепьюона выполняет функции пуска оповещения и управления исполнительными устройствами

11 месяцев 21 день назад

avatar
Какие тактики или сценарии написаны на выхода этого КПБ ?
Как вариант для "таблички"..
Исходное включено , Разрешающие -"Пожар","Пожар 2" , "Активация УДП","Тушение",   запрещающих- нет
"Переключаться".( прог 8) время -"До сброса"

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 21 день назад

2 вопросика 1 не могу найти значение "переключаться" и как установить до сброса (время управления 8120 я правильно понял или нет?)

Егоров Андрей Викторович 11 месяцев 21 день назад

Сори 8191,875

Егоров Андрей Викторович 11 месяцев 21 день назад

переключаться это "мигать из состояния включено на время"

Егоров Андрей Викторович 11 месяцев 21 день назад

Всё совершенно верно. "
"Переключиться"-это мигать
"До сброса"-это -8192(прбл.) Извините на чуток "сбитую терминологию"-нахожусь под воздействием РЭ стороннего Производителя,где "терминология" чуток отличается.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1192 раза

ЗАДАН

11 месяцев 22 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.