Коллеги, добрый день. 11 месяцев 7 дней назад Розин Алексей Викторович 21Допустим, такой вариант.
С2000-2 в режиме "турникет". На входе считывается карта и ожидается нажатие кнопки "Подтверждение". На С2000-BIOAccess-SF6P предъявляется, например, ладонь, активируется реле, которое имитирует нажатие этой кнопки. Почему режим "турникет"? Потому что в режиме "одна дверь на вход/выход" по схеме нет кнопки "Подтверждение". Какие в предложенной схеме есть подводные камни? Проверить на стенде пока не могу, ввиду отсутствия приборов, заказал у начальства, может будут. – Быков Андрей Владимирович 12 дней 9 часов назад Да, в документации нет в схеме одной двери такой кнопки, но...
Схема EXIT + 4.7 kOm + GND - кнопка подтверждения должна работать в том направлении, на которое предоставлен доступ "с подтверждением кнопкой"... посмотрели, подтвердили - кнопки подтверждения работают по каждому из направлений прохода отдельно/раздельно. необходимость подтверждения указывается в уровне доступа. пользуйте – Заварзин Сергей 10 дней 4 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня подобная схема (без antipassback и контроля прохода) устроена следующим образом: установлен С2000-2 с настройкой "одна дверь на вход/выход" и к нему же подключен датчик двери. На двери с обеих сторон стоят С2000-BIOAccess-SF6P, нормально разомкнутые выходы реле которых подключены к соответстующим входам кнопок "выход" С2000-2. Биоконтроллеры настроены как "однонаправленная дверь" на вход или выход. 11 дней 6 часов назад Калагов Артур Александрович 22Недавно зашел на сайте в раздел "Проекты и решения" (вкладка "Контроль и управление доступом" - "Типовые структурные решения СКУД").
https://bolid.ru/projects/iso-orion/safety-and-security/access-control/ Там появилась тема "Использование контроллеров в качестве биометрических считывателей":"Контроллер «С2000-BIOAccess-SF6P» может быть использован в качестве считывателя, подключаемого по интерфейсу Wiegand к «С2000-2». Такой вариант применения даст возможность использовать биометрическую идентификацию совместно со всеми функциями контроллеров «С2000-2»: для организации двунаправленных точек доступа (двери с контролем направления прохода, турникеты, шлагбаумы, шлюзы), точек доступа с необходимостью реализации правил Antipassback, доступа по двум/трем лицам или с подтверждением.В случае удачной идентификации «С2000-BIOAccess-SF6P» передает «С2000-2» уникальный для каждого сотрудника код. «С2000-2» принимает решение о предоставлении доступа, отрабатывает необходимые алгоритмы и передает биометрическому контроллеру сигналы для индикации факта предоставления или запрета доступа при помощи «УК-ВК исп.06» (по аналогии с управлением светофором)." И схема подключения https://bolid.ru/pictures/ktr_57a_1100.png. /> Хотя в руководстве по эксплуатации про это ни слова. А так это идеальное решение для моей задачи. – Быков Андрей Владимирович 7 дней 7 часов назад Со ссылкой накосячил. Вот
https://bolid.ru/pictures/ktr_57a_1100.png – Быков Андрей Владимирович 7 дней 7 часов назад Только непонятно, это уже реализовано, или в перспективе?
– Быков Андрей Владимирович 7 дней 7 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема в том, что даже в последней версии инструкции SF6P написано, что разъём Wiegand не используется. :). 7 дней 5 часов назад Розин Алексей Викторович 21Звонил в техподдержку, выяснил, что со стороны контроллеров это уже реализовано.
Проблема в том, что со стороны Орион Про пока в стадии реализации. Т.е. биометрический контроллер можно пока заливать только через BAProg. Попытаюсь в ближайшее время выяснить сроки реализации в Орион Про. – Быков Андрей Владимирович 7 дней 1 час назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1244 раза
11 месяцев 7 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вижу, ответа нет, но тема по-прежнему актуальна.
Возникла необходимость запроектировать двухстороннюю точку доступа следующей конфигурации:
Тип - дверь
Вход - по двум идентификационным признакам (карта плюс один из: пин-код, отпечаток пальца, ладонь)
Выход - по одному идентификационному признаку (карта)
Antipassback обязателен.
Решение в лоб - С2000-2 в режиме "одна дверь на вход/выход" (вход по карте+пин-код, выход по карте).
Но заказчик желает, чтобы на входе вторым идентификационным признаком обязательно была биометрия (любая, кроме лица в свете печально известного закона).
Поэтому рассматриваю вариант связки С2000-2 и С2000-BIOAccess-SF6P.
Почитав несколько веток на форуме, касающихся биометрии, конкретного решения не нашел (особенно, учитывая необходимость antipassback).
Может быть у кого-нибудь есть подобное решение?
Заранее благодарен за ответ.
– Быков Андрей Владимирович 12 дней 10 часов назад
#ссылка