Приветствую!
Есть три С2000М.
В АРМ Орион использую централизованное управление тактикой для реле С2000-ОСТ, С2000-ОПЗ с стандартными тактиками(включить мигать и пр.) Всё работает. При сработке извещателя, всё оповещатели подключенные к разным пультам мигают и звенят. Однако Рупоры, которые работают по сценариям, не хотят работать.
Собственно вопрос. Должно ли работать "централизованное управление тактикой" для сценариев? Или это можно реализовать, но каким-то другим способом?

Рупор приведен для примера. По факту в АРМ сделал скрипт и привязал его к событию. А как на счет сценариев, которые содержат условия? Например наличие запрещающего условия "Нарушение технологического шлейфа". В скриптах АРМ этого нет    

4 месяца 19 дней назад

avatar
Активация противопожарных систем (СОУЭ, противодымка и т.д.) не должна производится с участием АРМ. Он не сертифицирован!
Связывайте пульты релюхами, на сегодняшний день другого пути нет.

Налетов Константин 4 месяца 19 дней назад

Я в курсе. Это решение временное.
Вопрос был в другом.

Андрей 4 месяца 18 дней назад

вводи скрипты кодом а не шаблонами, там тебе и условия моешь делать.

Новоселов Виталий Андреевич 4 месяца 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

631 раз

ЗАДАН

4 месяца 19 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.