партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСириус и состояния МИП на БИ

Инсталляция, монтаж » Сириус и состояния МИП на БИ

Здравствуйте. Принимающий объект пожарник потавил задачу, вывести раздельно на БИ 3 состояния МИП в Сириусе: 1 Отсутствие выходного напряжения. 2 Неисправность АКБ. 3 Отсутствие 220 в.Но эти состояния жёстко привязаны к первой зоне Сириуса. Возможно ли вообще это сделать?  Может есть другие способы разделить сигналы?

11 месяцев 3 дня назад

avatar
Добрый день.
Реализовать подобное можно следующим образом.
1. Блоки индикации С2000-БКИ/-БИ/-БИ исп.02 в.3.01 (4.01, 5.01 и 6.01) позволяют задать 2 типа индикатора, с произвольной логикой работы.
2. Для каждой "подзадачи" надо создать свой тип индикатора:
2.1. В уровне 1 перечислить состояния-неисправности и цвет индикатора жёлтый/не включать;
2.2. В уровне 2 перечислить состояния-нормы и цвет индикатора зелёный.
3.1. Для "Отсутствия 220В" состояния-неисправности: "Авария сети", состояния-нормы: "Норма сети";
3.2. Для "Неисправности АКБ" состояния-неисправности: "Неисправность батареи", "Разряд батареи", "Ошибка теста батареи", состояния-нормы: "Норма батареи";
3.3. Для "Отсутствия выходного напряжения" состояния-неисправности: "Неисправность источника питания", "Отключение выходного напряжения", состояния-нормы: "Восстановление источника питания", "Подключение выходного напряжения".
4. Всем индикаторам назначить одну и ту же зону №1 (тут ограничение - надо отобразить состояния 3 элементов, а программируемых индикатора только 2...)

Больщиков Федор Александрович 10 месяцев 28 дней назад

По пункту 3.3. Если Сириус запитан только с родного МИПа без дополнительного РИП, то при пропадании выходного напряжения он просто отключится, что будет явно заметно без отдельного индикатора на БИ :))

Леготин В В 10 месяцев 28 дней назад

Во-первых, Сириус может быть "запитан только с родного МИПа", никакими внешними РИПами его не "запитать".
Во-вторых, неисправность выходного напряжения - это не только полное его исчезновение (в этом случае да, Сириус просто отключится), но и, например, выход питающего напряжения за допустимые диапазоны (хотя питание от такого напряжения всё ещё возможно).

Больщиков Федор Александрович 10 месяцев 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

На чем он основывает свои хотелки. В проекте этого нет? Нет. На самом сириусе данная индикация есть? Есть. Нет технической возможности -\•_•/-

11 месяцев 3 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Зачем лишать юзеров возможности редактировать эти состояния??? Отказываюсь понимать! В чём сокральный смысл?

11 месяцев 2 дня назад

avatar
7.2.8 Приборы должны иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе, и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). Приборы должны обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с. Если электропитание прибора по одному или нескольким вводам питания осуществляется от бесперебойного источника питания, прибор должен обеспечивать прием обобщенного сигнала "Неисправность" от этого источника с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности. При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять прием и отображение информации о неисправности каждого источника питания бесперебойного источника


Так в чём тут собственно проблема ? 
"Незнание ГОСТ-а не освобождает от ответственности".
Не знаю,кто тут из вас "перемудрил",но к "Сертифицированным " приборам вообще никаких "самозадумок" быть не должно.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 2 дня назад

А.Н! БИ - удаленный пост, и вывести на него контроль ИБП раздельный - не бяка. То, что нет технической возможности - просто грустно. 

Леготин В В 11 месяцев 2 дня назад

Принимающий объект пожарник потавил задачу

Задача поставлена устно, или письменно?

Карпов Дмитрий 11 месяцев 2 дня назад

Вопрос то стоит не в правомерности и постановке письменной\устной. А в технической возможности. Есть ли ТВ контролировать на БИ\БКИ состояние МИП Сириуса. Все остальное - словоблудие.

Леготин В В 11 месяцев 1 день назад

Если, это его «устные хотелки», для повода «не принимать», то это одно. Но, если есть письменное «предписание», с указанием на несоответствие (с пунктами норм), то это другое.

Карпов Дмитрий 11 месяцев 1 день назад

Хорошо, предположим, что я лично решил закинуть на удаленный пост контроль МИПа по АКБ и 220. Считаю правильным. Есть ли техническая возможность? Или будем муть мутить из пунктов\статей ФЗ и СП приправив пугалками про прокурату.ру ? 

Леготин В В 11 месяцев 1 день назад

Считаю правильным. Есть ли техническая возможность?

Так с этого и надо было начинать. И официальным запросом в Болид обратиться.

Карпов Дмитрий 11 месяцев 1 день назад

А ТС спросил на форуме, и нарвался на Карпова Дмитрия :))

Леготин В В 11 месяцев 1 день назад

и нарвался на Карпова Дмитрия :))

А на кого он должен был   "нарваться"?
Ответы Производителя на форуме не являются "обязательной частью программы".

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 1 день назад

И возможно, общими усилиями мы поможем в этом.
Форум однозначно читают Болидовцы.

Карпов Дмитрий 11 месяцев 1 день назад

Как вы дуэтом ! 

Леготин В В 11 месяцев 1 день назад

Итог, ждем офф ответа.  Или ТС пропишет, что ТП ответила.

Леготин В В 11 месяцев 1 день назад

Как вы дуэтом ! Итог, ждем офф ответа

Скорее трио. Так как по этому поводу Производитель (скорее всего ответит так)
"Сертификация" оборудования производилась  при участии более старших по званию сотрудников МЧС(нежели проверяющий инспектор)-поэтому разводить разного рода демагогию мы считаем  неуместно.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 1 день назад

ТП первого уровня, желательно настойчиво убедить, передать это на второй уровень, а там уже будет конкретное (решительное) действие.
Главное, правильные вопросы задавать.
Производитель (скорее всего ответит так)

Эва как, уже
Производитель 

«замещается» на форуме)
поэтому разводить разного рода демагогию мы считаем  неуместно.

А вот "такое", в официальном документообороте, явно (очень мягко выражаясь) недопустимо.
 

Карпов Дмитрий 11 месяцев 1 день назад

Ответ от ....(вариант 2)
"Проблема нам знакома. В следующей версии прошивки обязательно исправим."
Какой вариант лучше-такой и выбирайте.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 1 день назад

Чёй-то опять стрелка в «никуда»)
Тут Вам не там)
Это для курилки)

Карпов Дмитрий 11 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если есть необходимость разделить сигналы,зачем её лишать. А тем более если это прописано в нормах.

11 месяцев 1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Свободу первой зоне Сириуса!

11 месяцев 1 день назад

avatar
Свобода-дело святое,а на "саппорт" Вы всё-таки  напишите...
Тогда и про стрелки узнаем.   Они на "12 часов " или "на полшестого"?

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 1 день назад

Когда то я занимался вот такой вот ерундой: берём открываем файл конфигурации в блокноте и там уже начинает править вот эту вот первую зону. Можно изменить номер, можно что-то выкинуть из нее в другую зону. Константин Тремасов сказал что на последней версии Сириуса это не работает. Так как после перезагрузки системы Сириус сам опять создаёт 1 зону в полном составе. Но может быть стоит попробовать это сделать ТС? Чем черт не шутит, может быть и получится 

Бучель Фёдор Сергеевич 11 месяцев 1 день назад

Технический прогресс, «не мытьём, так катаньем», заставляет превращать «пульты» в ПЛКашные контроллеры.
Причём одни, это открыто приветствуют, но другие это саботируют, всеми доступными способами, и средствами.
И это заметно сразу, задавая неоднократно вопросы по этому поводу, часто от других следовал намёк, что главное продать, остальное «побоку».
И как раз такие лозунги
Свободу первой зоне Сириуса!

и являются «таким приветствием» прогресса.
Но другие, сразу
СПА  не  должны  выполнять  функции,  не  связанные  с  противопожарной  защитой…

Формально «разрушая» целостность комплексной (единой ОПС) системы безопасности.


Постепенно, все интересные темы форума, превращаются в «курилку».
 

Карпов Дмитрий 11 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да что же не так сказано то? Какие то подвохи начали искать. Ну да ладно.

11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1462 раза

ЗАДАН

11 месяцев 3 дня назад

ПРОДУКТЫ

Сириус