партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПотеря связи

Эксплуатация » Потеря связи

ДВС, уважаемые форумчане. Раньше с орионом не работал, жизнь заставила. Вопрос следующего характера. Произошла потеря связи с сигналами 20п, причина неизвестна. По крайней мере мне неизвестна. Напомню что опыта в эксплуатации не имею, столкнулся впервые в данной системе.
итак, дано:
1. Линии целы, питание на входе ~13,5в. Напряжение в промке не проверил, упустил.
2. При подключении через интерфейс к Сигнал20п (к одному из потерявшихся), сразу же находит связь со всеми устройствами по всему обьекту (всё берется и ставится с пульта). При отключении интерфейса сразу теряет связь с оными.
Так же при подключении к пульту через интерфейс и и отключении питания на потеряшках в системе пишет что данные устройства перешли на резервное питание. Но так же в поиске их не отображает. Использую п-прог.
Таким образом складывается впечатление со слабым сигналом на А, В линии. Может я конечно ошибаюсь. Кто сталкивался с такой проблемой дайте знать.

10 месяцев 1 день назад

avatar
Про "приборы-потеряшки" тем хоть пруд запруди.

 Но складывается впечатление,что линия интерфейса где-то подсажена .Возможно подсажено и питание,если интерфейс и питание проложены в одном кабеле. А если провод "пережат"-то может быть всё,что угодно.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев назад

Распишите состав системы (желательно с версиями оборудования)
Через какой интерфейс вы подключаетесь, к чему, что "находит связь со всеми устройствами"?...

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев назад

Информация в вопросе подана настолько сумбурно, что трудно понять что пытались делать. Например:
При подключении через интерфейс к Сигнал20п (к одному из потерявшихся), сразу же находит связь со всеми устройствами по всему обьекту (всё берется и ставится с пульта).

То есть тут подключаетесь в RS-485 свистком от компа и при этом не переводите пульт в режим программирования? Если так, то во первых, делаете не правильно, а во вторых, 99% эта ситуация указывает на проблемы с RS-485. 
В одной из систем при большой звезде 485-го на каждое направление ставили ПИ-шки, и что интересно для данного вопроса, лишь в некоторых направлениях было необходимо включать поддяжку по питанию. Может быть и тут подобная ситуация - есть звезда, со временем подтухли компоненты в блоках и возникла ситуация нехватки напряжения в линии? 
Клим, опишите структуру RS-485 и способ вывода информации от системы на ПК.

 

Налетов Константин 9 месяцев 30 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

690 раз

ЗАДАН

10 месяцев 1 день назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.