Здравствуйте! Подключили турникет Perco-TTR-10AK к С2000-2 и на ПО Орион-Про. При проходе сотрудника отображается сообщение "Проход предоставлен", но при прокручивании турникета нет "прохода". Подскажите как активировать ДКЗП (датчик контроля зоны прохода)? На контакте DKZP1 и GND стоит перемычка (это плата турникета). За ранее спасибо! 10 месяцев 29 дней назад Яковлев Евгений Михайлович 64получается без ДКЗП не будет отображатся сообщение "проход" ?
– Яковлев Евгений Михайлович 10 месяцев 29 дней назад Кто-нибудь может рассказать, что делает ДКЗП?
Представим, что ДКЗП есть, подключен и настроен. Что он делает? Если нетрудно, постройте объяснение по шаблону "Дело было так". Вот идёт человек, прикладывает карту, проходит, турникет проворачивается и в этот момент.... ЧТО? Или в какой момент? – Иванов Андрей Львович 10 месяцев 29 дней назад размыкает или замыкает контакт, открывает дверь или турникет и выдает событие "проход"
– Яковлев Евгений Михайлович 10 месяцев 28 дней назад PERCo Датчик контроля зоны прохода для предотвращения несанкционированного прохода.
Таким образом, если человек приложил карту и турникет даёт ему доступ - проход санкционирован. Сам с таким датчиком дел не имел, инструкции к нему сходу не нашёл. Если есть интерес, то имеет смысл обратиться к производителю. – Рыбкин Евгений Сергеевич 10 месяцев 28 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ДКЗП вам возможно и не нужен. 10 месяцев 29 дней назад Рыбкин Евгений Сергеевич 628Все именно так и подключено Pass A - Door1, Pass B - Door2, C - GND. На контактах Door установлен резистор 8,2 кОм. Похоже без ДКЗП сообщение "Проход" не формируется.
– Яковлев Евгений Михайлович 10 месяцев 26 дней назад Либо турникет обладает сознанием и отличает почерк реле ДКЗП от почерка любого другого реле. Либо дело всё-таки в другом, и мы только думаем, что на входные контакты нужный сигнал поступает, а на самом деле он не поступает.
Вот вы пишете, что сопротивление 8 кОм. В какой момент оно такое? В какой момент оно меняется? Оно вообще меняется хоть когда-нибудь? – Иванов Андрей Львович 10 месяцев 26 дней назад цэшкой посмотрите на изменения показаний на контактах в момент прокручивания.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 10 месяцев 26 дней назад до объекта 100 км, как поедем посмотрю. в Perco дали такой ответ: "У наших турникетов сигнал о проходе формируется на сухих контактах Common, Pass A, Pass B. По поводу подключения к СКУД Орион нужно консультироваться у производителя этого СКУД".
– Яковлев Евгений Михайлович 10 месяцев 26 дней назад Болид родился для работы с сухими контактами.Так что если при провороте турникета внутри щёлкает контакт реле, то счастье приехало.
– Иванов Андрей Львович 10 месяцев 26 дней назад всем спасибо! заработало! сообщение "проход" появилось. проблема была изначально что не поставили резистор 8,2 кОм. И произвел настройки С2000-2: "датчик прохода" активировал, настроил реле 1,2: "включать на время" - выключать при открытии
– Яковлев Евгений Михайлович 10 месяцев 25 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1027 раз
10 месяцев 29 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Инструкция, которую западло читать.
4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ
ДКЗП, шт. ...1
Вы заказали? Вам поставили?
Также в инструкции написано, что ДКЗП при желании можно подключить к контактам ДКЗП на плате, а если вы не желаете подключать ДКЗП, то контакты надо соединить перемычкой, и завод заботливо поставил перемычку вместо вас. У вас перемычка всё ещё стоит, значит, вы ДКЗП забыли вспомнить подключить, но хотите, чтобы неподключенный ДКЗП волшебным образом активировался. Может быть, ДКЗП всё ещё валяется в коробке от турникета? А может быть, ДКЗП ещё предстоит купить.
– Иванов Андрей Львович 10 месяцев 29 дней назад