Информация такая: пульт С2000М вер.4.14 и БКИ вер.2.42, все ШС охранные и сгруппированы по разделам. Некоторые разделы входят в Группы разделов, последние выведены на БКИ (тип индикатора Охранный). Проблема: при снятии одного из нескольких разделов, входящих в группу разделов, индикатор на БКИ не меняет цвет свечения. 10 месяцев 29 дней назад Налетов Константин 2021Если индикатор на БКИ поменяет цвет на "снятый", то как будет отображаться тревога в неснятом разделе? Для частично взятых разделов тревоги вроде проходят по взятым ШС, а с группами кажется логика немного другая. Могу ошибаться, давно проверял.
– Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 29 дней назад Тут надо разбираться в приоритетах логики групп. Проще всего создать два раздела, создать группу из них и посмотреть при последовательном взятие\снятие состояние группы. Ну и глянуть в фрипроге, есть ли там состояние частичное взятие раздела ( группа тоже раздел) Есть подозрение, что тут работает неочевидная логика, как и с запрещающими условиями в сценариях.
– Леготин В В 10 месяцев 28 дней назад Вопрос. Господа,вы что только что заметили что если раздел "частично взят" то на БКИ он зелёный,но горит жёлтым диод отключения?
так собственно почему с группой разделов должно быть по другому? – Бучель Фёдор Сергеевич 10 месяцев 28 дней назад А потому, что там не ШС отключены, а Разделы сняты. Нюанс, однако.
– Леготин В В 10 месяцев 28 дней назад (Из РЭПа )
Если раздел имеет много состояний, то отображается состояние с большим приоритетом. В таблицах состояния разделов перечислены в порядке убывания приоритетов. Но В таблице тип «Охранный» «Снят» Выше чем «Взят» И тут, или в РЭПе указано не верно, или дело в прошивке. Например, для типа «Пожарный» «Взят» Выше чем «Отключен» (Снят) И тут (проверено) отображает правильно, пока хотя бы 1 из 3х «Взят», общее состояние в разделе «Взят». И только когда все три «Отключен» (Снят) тогда и раздел отображает «Отключен» (Снят). Пульт отображает «частично Взят» (пока хотя бы 1 из 3х «Взят»). – Карпов Дмитрий 10 месяцев 28 дней назад Я предлагал другую методику, брать последовательно и отключать последовательно сами разделы. Создаем группу из двух разделов. Работаем только с ними, и смотрим на состояние раздела группы. Если пульт отображает состояние "частично взят", то смотрим, присутствует ли оно во фрипроге.
– Леготин В В 10 месяцев 28 дней назад Посмотрел в разных версиях. (новый Упрог, старые Фрипроги)
Есть только «Взятие входа на охрану» частичного нигде нет. – Карпов Дмитрий 10 месяцев 28 дней назад Тут точно не вход. Надо бы все же посмотреть, что генерирует пульт при неполном взятии группы разделов.
– Леготин В В 10 месяцев 28 дней назад Если есть частичное, то в списке сообщений хотя бы Орион-Про оно обязано быть.
– Леготин В В 10 месяцев 28 дней назад В Орионе есть мульти состояние, с детализацией.
А БКИ, это только «расширение» индикации пульта (с кнопками). И только на уровне разделов (групп), вход/выход, он не понимает. Пульт передаст, БКИ покажет (состояние по разделам), и всё. – Карпов Дмитрий 10 месяцев 28 дней назад Ну раз пошло обсуждение, то добавлю, что на объекте есть Орион. Никаких "частично взят/снят" событий конечно нет, это слово я применил исключительно для понимания ситуации. Действия, при которых обнаружился нюанс, такие: кнопкой на БКИ берётся на охрану группа разделов, с Ориона снимаем раздел этой группы и наблюдаем полнейшую тишину на БКИ. Напротив, поведение БКИ с разделами штатное, т.е. если с индикатором связан раздел и он взят, а с Ориона снимается ШС этого раздела, то индикатор желтеет.
– Налетов Константин 10 месяцев 28 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
939 раз
10 месяцев 29 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 10 месяцев 29 дней назад
#ссылка