Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией. На предприятии есть объекты с объектовой охранной сигнализацие и периметральной. Всего приборов 80 адресов. Часть объектов подключена через С2000-Ethernet, часть непосредственно в RS485. В ближнем к ПКУ RS установлен С2000-Ethernet вер. 3.15 в нем сконфигурированно 10 направлений, все С2000-Ethernet в дальнем RS версий 2.70. С2000-Ethernet настроены по схеме Slave/Master. Время опроса удаленных С2000-Ethernet не превышает 20 мс. 10 месяцев назад Артём Николаевич Росихин 2 Тут более интересные моменты выявились. Сегодня к вечеру выяснилось, что связь с остальными приборами у пульта и АРМ вроде как есть, но события от части из них не поступают.
Я в первоначальном вопросе забыл сказать, что в систему добавлялся участок rs с несколькими приборами, подключаемый через С2000-ethernet, версия 3.15. До добавления этого участка Slave устройством был С2000-ethernet 2.6, но так как у него были заняты все направления, я принял решение перенести 3.15 с удаленного объекта в ближний rs и сделать его Slave, соответственно добавив остальные С2000-ethernet (master) + добавив новый объект(установив туда ethernet 2.7). На данный момент пришлось все вернуть на старую схему. Соответственно все ранее работавшие приборы восстановились. Но, т.о. отсутствуют приборы с вновь добавляемого объекта. И теперь приходится ломать голову как его добавлять в систему. – Артём Николаевич Росихин 10 месяцев назад Так еще один slave и к нему другие master. И скорее всего задержки надо будет пересчитать и внести в М.
– Тремасов Константин Александрович 9 месяцев 30 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
997 раз
10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
б) Сменить адрес прибора на заведомо свободный.
в) Запитать прибор от АКБ и убедиться что в этом случае он обнаруживается. Если так, то копать в сторону гальванической отвязки по питанию.
г) Оценить "нагруженность" линии RS-485 и при необходимости снять лишние джамперы или установить ПИ-шки.