Ситуация.
Обьекту 5 лет. Сработала пожарная сигнализация. Раздел в котором датчиков давно нет. (пустой). Пульт включил все исполнительные устройства в рабочее состояние. Раздел снять естественно невозможно (тревогу). Пока добирался на обьект(45 минут) пульт сам! - перешел в исходное. Ни в АРМ ни в самом журнале пульта событий типа внимание или пожар нет. Что это было? Производитель? Пульт 4.13.  

3 месяца 9 дней назад

avatar
А откуда информация,что сработал пустой раздел, если в журналах нет данных? А в принципе такое могло случится в случае когда сигналом для запуска автоматики служит замыкание/размыкание сухого контакта реле + действия третьих лиц. В моей практике такое было. Связист искал свободную пару и покопался в распредкоробке запустив порошковое тушение на двух этажах административного здания. Вычислили по камерам...

Сычев Михаил Юрьевич 3 месяца 8 дней назад

А откуда информация,что сработал пустой раздел, если в журналах нет данных?

На такой случай существует охрана, которая как обычно ничего не помнит, но такие события (работа оповещения почти час без возможности отключить) запоминает надолго. 
Была подобная бяка с 3.12 - несколько раз на ЖКИ отображались события которые не фиксировались в журнале. Из объяснений техподдержки понял что на ЖКИ может отображаться всё что угодно, а в журнал заносится только то что пришло от приборов, а что оповещение сработало - не обращайте внимания.

Баулин Владимир Александрович 3 месяца 7 дней назад

Что касается достоверности срабатывания именно этого раздела - видел сам по видео в WhatsApp. Пытался помочь охране разобраться. 

Станислав 3 месяца 7 дней назад

Не существующие шлейфы присылают события.
На сетевой контроллер  приходят события, которых не было.
При обращении в ТП с вопросом что это за события, в ответ приходит вопрос: "как часто это происходит?". А если не часто, то это нормально?
Пустой раздел, запускающий выходы....зачем он в системе?
Чудеса, но в технике чудес не бывает, эти чудеса создают люди.
И да, любое техническое устройство может отказать в любой момент, вероятность безотказной работы указывается  производителем. Безотказность работы системы начинается с элементной базы на которой собирается оборудование и не заканчивается надлежащим ТО.

Меньшиков Руслан Владимирович 3 месяца 7 дней назад

 
Не существующие шлейфы присылают события.

Не доказано. Есть более простые объяснения.
Пустой раздел, запускающий выходы....зачем он в системе?

Хороший вопрос, это вопрос фактически из зеркала.  
Сработала пожарная сигнализация. Раздел в котором датчиков давно нет. (пустой). Пульт включил все исполнительные устройства в рабочее состояние. Раздел снять естественно невозможно (тревогу). 

Пока пил утренний кофе и ел утреннюю сардельку, крутил этот абзац в голове, пытался осознать написанное и ненаписанное с разных сторон. Есть несколько вопросов, если их обобщить, то получается: "Какие ваши доказательства"? ®. Если в журнале событий пульта нет событий, то откуда известно, что именно пульт отдал приказ запустить СОУЭ, а  не обиженный сотрудник замкнул скрепкой контакты "Алярм"? Ответы вроде "мамой клянусь" и "а кто же ещё, во всём виноват Путин пульт, явно наркоман и проститутка" не помогут устранить причину в будущем. 
 
Но есть и хороший вывод. Надо бы просмотреть конфигурацию моих пультов и поискать "повешенные на стену ружья" вроде пустых разделов без входов. 

Нет, не так. Пустые разделы у меня точно есть, это заготовки под будущие помещения. Пусть остаются. Надо убедиться, что эти пустые разделы не привязаны ни к одному реле, ни к одному сценарию. Хотя... удалить пустые разделы проще. Удалю.

Иванов Андрей Львович 3 месяца 6 дней назад

Рад за то ,что кто-то приятно позавтракал,но прошу прощения......
Пишите какую-то чепуху. Как может "отработать пустой раздел"? Само слово "пустой" характеризует то ,что есть. Это "пусто","вакуум" или "голова студента"(кому как нравится). Но "отработать" такой раздел не должен ни при каких обстоятельствах. Не спешите удалять такие "разделы". Они "каши не просят". А то что происходит "непонятнопочемупроисходящий самозапуск"-так это скорее всего либо "внешнее вмешательство кого-то во что-то",либо от "хитроумно-придуманных сценариев".Проверить также необходимо все ли "События о трансляции" в пульте выставлены.
Если мне удалять все "пустые разделы"-то палец о "мышь" можно стереть до самого локтя.

 Связист искал свободную пару и покопался в распредкоробке запустив порошковое тушение на двух этажах административного здания

Вот это ,конечно  "круто". Вроде у меня нигде на кроссах ПТ не "привязано". Но чёрт его знает.Ведь есть объекты,где ПТ делали не мы.
А раз "не мы"-то и с нас  "взятки гладки".
Если по теме -то всё "банально просто".....Провод с "сухого контакта" закоротил- и "речевое на Рупоре"отработало и пожарные приехали....А на пульте   тишина.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 6 дней назад

Уточню про "несуществующий шлейф".
ШКП-ХХ-RS v.1.01 периодически присылает событие по 14 входу - восстановление УДП и есть подозрение, что это чудо кроется в версии,  рядом висит v1.02 у нее нет событий по входу 14, но эти блоки под Сириусом, возможно и не в прошивках Сигналов чудеса кроются.

Меньшиков Руслан Владимирович 3 месяца 6 дней назад

ШКП-ХХ-RS v.1.01 периодически присылает событие по 14 входу - восстановление УДП и есть подозрение, что это чудо кроется в версии,  рядом висит v1.02 у нее нет событий по входу 14

Новое утро, новый кофе, новая сарделька, а претензия к автору всё прежняя и называется она "Где логика"? 
Один ШКП посылает события "проблемы с УДП", а другой ШКП не посылает, из чего автором делается внизапный вывод, что первый ШКП с богомерзкой версией прошивки.   

Контрольный вопрос. Оба шкафа контролируют один и тот же УДП? Если разные, то зачем вы вообще рассказываете нам о поведении другого ШКП, зачем нам при решении вашей задачи вообще знать о его существовании?  Мы рады, что где-то висит другой ШКП, наблюдающий за другим УДП, но его исправность не поможет нам решить задачу с неисправностью первого. А если вы всё-таки один и тот же УДП подключили сразу к двум ШКП, то появляются другие вопросы, но пока не будем их озвучивать.   

Вопрос второй, где тут нештатная работа пульта? Вы сами пишете, что "ШКП присылает". Мы же наивные, мы верим, что вы даёте достоверную информацию. ШКП присылает, пульт отображает, какие претензии к пульту?  Вот если бы вы написали, что "ШКП ничего не присылает, а пульт выдумывает", тогда это было бы хотя бы по теме. 

Иванов Андрей Львович 3 месяца 5 дней назад

Контрольный вопрос. Оба шкафа контролируют один и тот же УДП? Если разные, то зачем вы вообще рассказываете нам о поведении другого ШКП, зачем нам при решении вашей задачи вообще знать о его существовании?  Мы рады, что где-то висит другой ШКП, наблюдающий за другим УДП, но его исправность не поможет нам решить задачу с неисправностью первого. А если вы всё-таки один и тот же УДП подключили сразу к двум ШКП, то появляются другие вопросы, но пока не будем их озвучивать. 

Да уж! Не приняв "Рыбий жир" ,пожалуй дальше и читать не стоит.
Но факт остаётся фактом.  Сам по себе пульт ничего "выдумывать" не может. Это всё-таки пульт,а не Искуственный Интелект.
Правда несколько лет тому назад пульт тоже отображал "чёрт знает что" и символы на ЖК дисплее показывали скорее язык майя,чем более понятный язык.
Но "за древностью лет" этому пульту уже давно пора было находиться в "Центре утилизации",а не на объекте.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 5 дней назад

Контрольный вопрос. Оба шкафа контролируют один и тот же УДП?

В ШКП стоит Сигнал-10 со спец. прошивкой (в uprog отображается как ШКП-ХХ-RS) у которого всего 10 входов. Входа 14 там просто нет. Даже если бы блок определялся Сигналом, какой УДП можно было бы подключить на 14 вход и еще сразу на 2 блока?

Меньшиков Руслан Владимирович 3 месяца 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

586 раз

ЗАДАН

3 месяца 9 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.