Всем привет, кто нибудь сталкивался с проблемой такого рода,  с С2000бки не встает раздел с 4 ипр 513 3пам, они подключены к сигнал 10. Изначальная неисправность была "Вскрытие корпуса" на с2000м, пришел к нужному ИПР и на нем все нормально, судя по индикации. Открыл корпус тампер нажал, отжал три раза помигал и восстановился. На сигнал 10 тоже исчезла неисправность, но при взятии на бки не дает взять под охрану. После этого снова открыл крышку ипра и закрыл, в этот раз на сигнал 10 индикация неисправности не исчезает. Что может быть?
 

3 месяца 8 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Такая беда С ИПР 513 ПАМ возникает частенько, попробуйте переставить резистор с конца ШС  в клемы С-10, может быть перетянут корпус и  тампер не плотно поджимется - кусочек кемберика та тампер, может одна жила землить.