|
Доброго дня, пытаюсь заставить Сириус отображать запуски оборудования. 3 месяца 6 дней назад Шубников Илья Михайлович 36Собственно так и сделал пока, чтоб заказчик видел КРАСНЫЙ ПУСК, но это немного не правильно, получается видим состояние Реле от СП2, а что там сам ШУВ сказал, получается абстракция.
– Шубников Илья Михайлович 3 месяца 6 дней назад Да понятное дело, с ШКП проблем не возникало, объект на 3 сириуса с межпанельной привязкой, 100 КДЛ, 100 КПБ, 80 ШКП. Запустил без проблем, всё кроме активации удп отображается как надо.
а тут мелкий объект, проектом на ШУВах стороннего производителя с контролем АРками, вот фигня и получается – Шубников Илья Михайлович 3 месяца 6 дней назад Совет по отображению состояний "Норма/Нарушение" разного цвета на Сириусе от АР8.
Может Вам подойдет решение. - В КДЛ задайте тип входа 22 "Контроль неисправности". Возможные состояния входа: - "Оборудование в норме" [Зеленый] – в норме состояние извещателей или КЦ (см.таблицу 1.4.2.2); - "Неисправность оборудования" [Желтый] – нарушены состояния извещателей или КЦ (см. таблицу 1.4.2.2), неисправно АУ, используемое в данном типе входа; – Сидельников Александр Дмитриевич 3 месяца 6 дней назад Спасибо конечно, но это я сделал для контроля аварии и автоматики ШУВ
– Шубников Илья Михайлович 3 месяца 7 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
526 раз
3 месяца 6 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Пуск можно получить если выходу СП2 присвоить противопожарное оборудование
– Меньшиков Руслан Владимирович 3 месяца 6 дней назад
#ссылка