партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСириус, отображение контрольных шлейфов

Инсталляция, монтаж » Сириус, отображение контрольных шлейфов

Доброго дня, пытаюсь заставить Сириус отображать запуски оборудования.
имеем шувы для ДУ, с запуском от СП2, и контроль по АР8, у АР8 нет настраиваемого технологического шлейфа, а обычный на Сириусе отображается норма/ненорма, но цвет не меняет. Какие настройки сделать, чтоб при включении вентилятора, с АР8 мне получить ПУСК, подсвеченный красным?
также не получается событие "активация УДП" подсветить красным.
Всё таки с С2000М было всё проще, можно было обсолютно любую хотелку реализовать.

3 месяца 6 дней назад

avatar
У Сириуса любое состояние ТШ и УДП считается нормой, поэтому цвет не меняется. Цвет меняется у пожарных ШС.
Пуск можно получить если выходу СП2 присвоить противопожарное оборудование

Меньшиков Руслан Владимирович 3 месяца 6 дней назад

Собственно так и сделал пока, чтоб заказчик видел КРАСНЫЙ ПУСК, но это немного не правильно, получается видим состояние Реле от СП2, а что там сам ШУВ сказал, получается абстракция.

Шубников Илья Михайлович 3 месяца 6 дней назад

ШКП-RS для этого предназначен

Меньшиков Руслан Владимирович 3 месяца 6 дней назад

Да понятное дело, с ШКП проблем не возникало, объект на 3 сириуса с межпанельной привязкой, 100 КДЛ, 100 КПБ, 80 ШКП. Запустил без проблем, всё кроме активации удп отображается как надо.
а тут мелкий объект, проектом на ШУВах стороннего производителя с контролем АРками, вот фигня и получается 

Шубников Илья Михайлович 3 месяца 6 дней назад

Совет по отображению состояний "Норма/Нарушение" разного цвета на Сириусе от АР8.
Может Вам подойдет решение.

- В КДЛ задайте тип входа 22 "Контроль неисправности".
Возможные состояния входа:
- "Оборудование в норме" [Зеленый] – в норме состояние извещателей или КЦ (см.таблицу 1.4.2.2);
- "Неисправность оборудования" [Желтый] – нарушены состояния извещателей или КЦ (см. таблицу 1.4.2.2), неисправно АУ, используемое в данном типе входа;
 

Сидельников Александр Дмитриевич 3 месяца 6 дней назад

Спасибо конечно, но это я сделал для контроля аварии и автоматики ШУВ

Шубников Илья Михайлович 3 месяца 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

526 раз

ЗАДАН

3 месяца 6 дней назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.