Добрый день. Разъясните, при подключение электромагнитного замка к контроллеру с2000-2 есть необходимость подключать сам замок от отдельного блока питания или нет? В чём разница? 

2 месяца 20 дней назад

avatar
Если магнит потребляет тока больше, чем может дать неотдельный блок питания, то такому магниту нужен отдельный блок питания. 

Иванов Андрей Львович 2 месяца 20 дней назад

Спасибо ,очень доступно объяснили, буду пользоваться. Так как уже заметил, что  монтажным организациям ВСЁ равно, пока им наглядно не объснишь будут монтажить из того, что есть.

Савенков Вячеслав Анатольевич 2 месяца 20 дней назад

Это проблемы заказчика. Если заказчик оплачивает такую работу, то кто ж ему запретит жить красиво? 
Вообще, монтажники должны монтажить не из того, что есть у них на складе, и даже не из того, что есть в стране, а из того, что есть на чертеже. 

Иванов Андрей Львович 2 месяца 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

А монтажные организации и должны делать из того, ЧТО ДАЛИ.
А вот ЧТО дали - отвечают те, кто закупал. В свою очередь они закупают на основании "наскальных" рисунков проектантофф. Именно проектировщиков, грамотных, сейчас ооочень мало осталось.
Это и есть начало цепочки. И не надо всё валить на монтажников...
Да и их, нормальных, всё меньше...

2 месяца 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в документации изначально было написано - НАДО
зависит от конкретной ситуации - уровня угроз и стоимости последствий взлома

2 месяца 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Электромагнитный замок (защелка) может питаться от того же источника питания,  что и контроллер, либо от отдельного источника питания. При питании от одного источника цепи питания контроллера и питания замка должны быть выполнены различными парами проводов, которые объединяются только на клеммах источника питания. 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы и эксплуатации контроллера доступа "С2000-2" версии 2.50
НО, подрядные организации продолжают ставить перемычки и умудряются брать питание для замков с соседних приборов!!! (Зачем, лишние провода бросать). На этапе сдачи объекта на возникшие вопросы, ответ один ПЕРЕДЕЛАЕМ. И ВСЁ остаётся... 
Вообще, очень ВЕРНО описал эту ситуацию Иванов Андрей Львович, за что ему отдельное СПАСИБО!!!

2 месяца 18 дней назад

avatar
НО, подрядные организации продолжают ставить перемычки 

А некоторые в качестве перемычки для земляного провода магнита используют печатные проводники самого контроллера, то есть минус от блока питания подводят к верхнему контакту С2000-2, а минус на магнит снимают с нижнего контакта этого же С2000-2. 

Иванов Андрей Львович 2 месяца 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

519 раз

ЗАДАН

2 месяца 20 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.