партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСКУД

Инсталляция, монтаж » СКУД

Добрый день. Разъясните, при подключение электромагнитного замка к контроллеру с2000-2 есть необходимость подключать сам замок от отдельного блока питания или нет? В чём разница? 

2 года 8 месяцев назад

avatar
Если магнит потребляет тока больше, чем может дать неотдельный блок питания, то такому магниту нужен отдельный блок питания. 

– Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

Спасибо ,очень доступно объяснили, буду пользоваться. Так как уже заметил, что  монтажным организациям ВСЁ равно, пока им наглядно не объснишь будут монтажить из того, что есть.

– Савенков Вячеслав Анатольевич 2 года 8 месяцев назад

Это проблемы заказчика. Если заказчик оплачивает такую работу, то кто ж ему запретит жить красиво? 
Вообще, монтажники должны монтажить не из того, что есть у них на складе, и даже не из того, что есть в стране, а из того, что есть на чертеже. 

– Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
3 ответа

А монтажные организации и должны делать из того, ЧТО ДАЛИ.
А вот ЧТО дали - отвечают те, кто закупал. В свою очередь они закупают на основании "наскальных" рисунков проектантофф. Именно проектировщиков, грамотных, сейчас ооочень мало осталось.
Это и есть начало цепочки. И не надо всё валить на монтажников...
Да и их, нормальных, всё меньше...

2 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в документации изначально было написано - НАДО
зависит от конкретной ситуации - уровня угроз и стоимости последствий взлома

2 года 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Электромагнитный замок (защелка) может питаться от того же источника питания,  что и контроллер, либо от отдельного источника питания. При питании от одного источника цепи питания контроллера и питания замка должны быть выполнены различными парами проводов, которые объединяются только на клеммах источника питания. 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы и эксплуатации контроллера доступа "С2000-2" версии 2.50. 
НО, подрядные организации продолжают ставить перемычки и умудряются брать питание для замков с соседних приборов!!! (Зачем, лишние провода бросать). На этапе сдачи объекта на возникшие вопросы, ответ один ПЕРЕДЕЛАЕМ. И ВСЁ остаётся... 
Вообще, очень ВЕРНО описал эту ситуацию Иванов Андрей Львович, за что ему отдельное СПАСИБО!!!

2 года 8 месяцев назад

avatar
НО, подрядные организации продолжают ставить перемычки 

А некоторые в качестве перемычки для земляного провода магнита используют печатные проводники самого контроллера, то есть минус от блока питания подводят к верхнему контакту С2000-2, а минус на магнит снимают с нижнего контакта этого же С2000-2. 

– Иванов Андрей Львович 2 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)