Добрый вечер коллеги!
Возник вопрос по реализации автоматики для модульного порошкового пожаротушения в кабельном полуподвале одноэтажной трансформаторной подстанции. Тушение предполагается объемное. 
Проблема заключается в том, что вход в помещение предусматривается через вертикальный лаз, закрытый железным люком 1,5 метра на 1,5 метра по 2 метровой железной лестнице.

Допустимо ли установить порошковые модули в полуподвале, а всю обявзку - таблички "порошок уходи", ручной пуск установить на первый этаж, и также автоматику привязать к СМК на входную дверь. Хочется услышать мнение, о том как реализовать автоматику и не нарушить требования СП485

9 месяцев 12 дней назад

avatar
Вообще не разбираюсь в этом, но... 
Из уважения к читающим поясните, железный люк и входная дверь - это разные вещи? И если да, то сколько километров между ними. 
Полагаю, что табло вы можете установить куда угодно за пределами помещения, при условии, что вы не будете допускать людей в это помещение. 
Просто я представил себя на месте обслуживающего персонала, который работает внизу и не знает, что наверху зажглось табло и пошёл отсчёт до того, как его похоронит под порошком.

Иванов Андрей Львович 9 месяцев 12 дней назад

Для понимания ситуации в паинте сделал картинку: https://disk.yandex.ru/i/2o4ZfP2SDuMhqQ />
В нормальном режиме работы нахождение людей в помещении не допускается. 

Я же представляю какого эвакуироваться из подвала с кабельными закладными вверх по лестнице. Задержка на запуск должна быть сумашедшая. Плюсом требование СП по герметичности помещений и установке доводчиков на двери. А хоронить никого не хочется)

Огурцов Денис Александрович 9 месяцев 12 дней назад

Хоронить,действительно никого не хочется. Но может рассмотреть установку самосрабатывающих модулей ?
Что по этому поводу скажет "Пожтехника Центр"?
А теперь о печальном. Если произойдёт возгорание кабелей,тем более маслонаполненных в подвале ,где находятся люди-то хоронить всё-таки придётся. И насколько помнится,помещения подстанций защищаются  пожаротушением и поэтому выпорлнить пожаротушение не только в кабельном подвале,но и "целом". А подвал выделить отдельной зоной.
СМК на люк и оповещение в подвал-тут я ,думаю...без комментариев.
О реализации подобных Проектов много говорилось на "Форуме 01"-так ,что стоит посмотреть там.

Каргапольцев Артур Николаевич 9 месяцев 12 дней назад

— Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
— Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен!

Я думаю, что табло должно висеть в полуподвале, как бы разорительно это не было для заказчика. 
СП3
5.3 Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:
в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;
над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
 

Иванов Андрей Львович 9 месяцев 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

748 раз

ЗАДАН

9 месяцев 12 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.