партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-2 и дублирование идентификаторов

Эксплуатация » С2000-2 и дублирование идентификаторов

Добрый день
С2000-2  2.20
столкнулся с проблемой дублирования идентификиторов карт доступа
как я понял из некоторых других сообщений что мешает младший байт производителя, который одинаковый, и что даже как то можно его образать, но вот как это сделать ?

2 года 7 месяцев назад

avatar
Подрезать длину кода можно через uprog, вкладка Ключи, параметр Длина серийного номера. Но прежде чем подрезать, сохраните оригиналы ключей в файл, на всякий случай, все выполняется на этой же вкладке.

– Тремасов Константин Александрович 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
5 ответов

там только незначащие нули убираются,
это не то что я ищу, к сожалению

2 года 7 месяцев назад

avatar
Вообще ничего не понятно, если есть свободные нули, то откуда тогда дубли? Приведите пример считанного кода, какие считки стоят, какой интерфейс счтьывателей, какие карты используется?

– Тремасов Константин Александрович 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

69000000007FFF01
2D00000001FFFF01
3A0000000007FF01
A60000000001FF01

Wiegand в ПО
Считыватель Smartec ST-PR042EHM

Mifare Classic 1K
 

2 года 7 месяцев назад

avatar
Может быть вам попробовать один из считывателей, для пробы переключить в режим wiegand 34 или 58? Тогда он весь код будет считывать из карты, правда придется все ключи заново перебивать и в БД и в контроллерах. Если поможет, то тогда уже все переводить.

– Тремасов Константин Александрович 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

а где их переключить?
перебить ключи не вопрос

2 года 7 месяцев назад

avatar
Читайте в руководстве на считыватель.

– Тремасов Константин Александрович 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

так на считывателе то нет настроек

2 года 7 месяцев назад

avatar
Не берусь утверждать, но судя по описанию,есть несколько режимов и как-то они должны переключаться, у всех по разному, но обычно замыкаем проводов считки в определенных комбинациях.

– Тремасов Константин Александрович 2 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Один из проводов вейганда, скорее всего Дата 0 не подсоединён. У вас номера карт состоят только из единиц.

2 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2297 раз

ЗАДАН

2 года 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2