Добрый день! У нас на предприятии эксплуатируется ИСО "Орион", состоящая из пульта С2000М и периферии (Сигнал20, С2000-АСПТ, и т.д.) После очередного пожарного аудита, было предписание оснастить системами АСПТ встроенные помещения цехов производственного корпуса. При этом по сути это кабинеты и склады. Люди постоянно в течени дня ходят, двери открывают, инициируя сигнал дверей. Событие "Нарушение технологического шлейфа" забивают журнал. Бывает, что важный сигнал не записывается по причине того, что глубина архива всего 8000 записей. Правильно ли я понимаю, чтобы двери не забивали журнал, надо воспользоваться механизмом сценария переименования событий? То есть присвоить событию Нарушение технологического шлейфа -> Открытие двери и поместить в Группу событий "Без записи"? 2 месяца 19 дней назад Ныробцев Леонид Владимирович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
391 раз
2 месяца 19 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 2 месяца 19 дней назад
#ссылка