Коллеги, в Поток-3Н есть раздел 19 (фото) - насосная. При ТО его приходится периодически выключать в С2000М. Можно же его просто вывести на БКИ для ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ? 1 год 2 месяца назад ![]() Ропшинский Иван 278Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Хоть и не пробовал ,но что-то сомневаюсь... 1 год 2 месяца назад ![]() Каргапольцев Артур Николаевич 12100Так мне не для включения автоматики. У нас ЭКМ сейчас на нуле (ремонт) и этот раздел в пожаре висит. На пульте не удобно. Я подумал может его на БКИ вывисти. Просто странно, если пульт имет возможность включать и отключать раздел как любой другой, что мешает это сделать БКИ?
– Ропшинский Иван 1 год 2 месяца назад . У нас ЭКМ сейчас на нуле (ремонт) и этот раздел в пожаре висит.
Всё остальное -не интересно.Интересно только это . Какое назначение ЭКМ? Впрочем ,если от него висит "Пожар"-то скорее " Запуск по падению давления" Попробуйте его вообще "выкоротить" в Потоке. Не дело,конечно,но ремонт есть ремонт. Дело временноу и "Пуск от УДП" всё-таки на это время останется. Так ,как это ШС(КЦ) являются ПТШС-то БКИ скорее всего Вам покажет "красный цвет индикатора" А вот поможет ли "Сброс тревог"-то что-то крепко сомневаюсь. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Интересно, а можно отдельно отключить в С2000М ШС №27, контролирующий как раз состояние ПОЖАР? Если в С2000М отключается весь раздел...
– Ропшинский Иван 1 год 2 месяца назад − Виртуальный вход 27 отражает текущее состояние режима автоматического пуска блока «Поток-3Н» и может находиться в одном из состояний: − «Пожар» (было зафиксировано нарушение входа типа 5 – сработка датчика автоматического пуска по падению давления); − «Взят на охрану» (нарушений входов типа 5 не было).
Пока вместо ЭКМ (или вообще без ЭКМ) Вы что-то не сдалаете-то ни чего не сделаете. У Вас тип 5-й нарушен. Конечно есть вариант.Нот опять начнуться "упрёки" и всё же рискну. "Вытираем" это КЦ в Потоке. Ставим ПТШС по сопротивлению в "норму"(лишь бы параметры подходили. Задаём тип "Не используется" и благополучно "вытираем " КЦ в пульте. Должно помочь. Главное ,что бы не забыть,что "Запуск по падению" остался "в другом измерении". И даже ,если и получится-то я Вам этого не советовал. С Потока БКИ всё просто. Поставил резюк и "Сбросил". Видимо кругом всё делается так ,как не как советуется.Производителем. Кругом какая-то "шляпа". А для тех,кто ЭКМ видел только на картинках хочу сказать,что ремонт ЭКМ-это дело далеко не быстрое. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Главное ,что бы не забыть,что "Запуск по падению" остался "в другом измерении". Вот это как раз и забывается. Я так понимаю двигатель основной не запустится, если не вернуть обратно? − Виртуальный вход 27 отражает текущее состояние режима автоматического пуска блока «Поток-3Н» и может находиться в одном из состояний: − «Пожар» (было зафиксировано нарушение входа типа 5 – сработка датчика автоматического пуска по падению давления); − «Взят на охрану» (нарушений входов типа 5 не было). Мне не понятно тогда почему этот раздел может быть отключен? – Ропшинский Иван 1 год 2 месяца назад Особенность прибора. Вроде бы давно надо проработать вариант "сервисное обслуживание" при котором не будут контролироваться КЦ, активирующие сигнал "Пожар". А так, если у вас не привязки пожара от Потока к инженерным системам и оповещению, то просто отключайте автоматический пуск и пользуйтесь берушами. Ну или просто отключайте питание Потока.
пс: иногда очень нехватает кого-нибудь из разработчиков на ТО или на монтаже-пусконаладке. Очень бы быстро внесли толковые изменения)) – Евгений Дещиця 1 год 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
804 раза
1 год 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.