При сработке ИПР-513 3АМ ИСО "ОРИОН" выдает сообщение шлейф отключен, сигнал о пожаре не проходит. Значок на плане помещения меняет цвет на черный. Что может быть?

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Неисправен ИПР, несоответсвует тип ШС, возможно.

10 лет 10 месяцев назад

avatar
Тип ШС стоит тепловой! Как надо. уже все перепробовал.
 

Давыдов Дмитрий Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

КДЛ прошивка случайно не 2.12? Там тип ШС надо другой ставить. 

Шапран Сергей 10 лет 10 месяцев назад

2.04- тип 3
2.10 и 2.12-тип 16 "пожарный ручной"

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад

не работает на второй клемме ДПЛС КДЛа. Переключил на первую все пашет. Переделаю физически линию, хотя так и не понятно почему не видит на второй ДПЛС.

Давыдов Дмитрий Владимирович 10 лет 10 месяцев назад

Не пробовали поставить "галочку" в поле колцевой ДПЛС?

Базуев Алексей Владимирович 10 лет 10 месяцев назад