При сработке ИПР-513 3АМ ИСО "ОРИОН" выдает сообщение шлейф отключен, сигнал о пожаре не проходит. Значок на плане помещения меняет цвет на черный. Что может быть?

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Неисправен ИПР, несоответсвует тип ШС, возможно.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Тип ШС стоит тепловой! Как надо. уже все перепробовал.
 

Давыдов Дмитрий Владимирович 8 лет 9 месяцев назад

КДЛ прошивка случайно не 2.12? Там тип ШС надо другой ставить. 

Шапран Сергей 8 лет 9 месяцев назад

2.04- тип 3
2.10 и 2.12-тип 16 "пожарный ручной"

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад

не работает на второй клемме ДПЛС КДЛа. Переключил на первую все пашет. Переделаю физически линию, хотя так и не понятно почему не видит на второй ДПЛС.

Давыдов Дмитрий Владимирович 8 лет 9 месяцев назад

Не пробовали поставить "галочку" в поле колцевой ДПЛС?

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 9 месяцев назад