Добрый день

Есть система на С2000М v5.01 + С2000PGE  исп.01. Версия прибора 1.0. Версия ПО 1.3.35.
пожарные события передаются через С2000PGE голосом и SMS.

Как настроить фильтр чтобы
SMS передавались все события Пожар, Пожар2, Опасность пожара.
а голосом только Пожар и Пожар2?

9 месяцев 4 дня назад

avatar
Вам нужно внести оди и тот же номер в качестве основного канала двух разных адресатов, выбрать у первого адресата тип оповещения -СМС пользовательские,  а у  второго - GSM Голос. И для каждого из адрастов настроить фильтр событий так, как вам необходимо.

Панфилов Артём Александрович 9 месяцев 4 дня назад

Спасибо

Лыков Константин Сергеевич 9 месяцев 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)