Коллеги! А нам ждать когда-нибудь аппаратного обновления С2000-РПИ? Вы выпускаете радиоканальную систему ОПС, но почему-то С2000-РПИ по функционалу рядом не стоит. Почему? Во-первых, невозможность выбора частотного канала вручную, очень неудобно, когда на объекте появляются помехи. Во-вторых, непонятно, почему нельзя настраиваеть прибор через RS485? Лезть куда-то, чтобы переключить DIPы... это мувитон. Невозможность просмотра помех (загруженности канала) тоже. Вот на объекте вдруг начала пропадать связь между двумя С2000-РПИ. Может день-два ничего не быть или единичные пропадания, а может каждую минуту "отваливаться". Что это? Помеха или сбой какого-то прибора? А не узнать, так как С2000-РПИ - это "черный ящик". Поэтому решили сменить оба прибора, что само по себе уже проблема из-за расположения в цехе. 1 год 2 месяца назад ![]() Павел Олегович Пивнев 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сейчас РПИ переделывают по аналогии с АРР125. Будет иметь современную реализацию и работать на 868МГц. 1 год 2 месяца назад ![]() Гулюгин Александр 1066Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть ли новости, когда ждать? 11 месяцев 18 дней назад ![]() Самотугин Константин Васильевич 101Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1077 раз
1 год 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий