Здравствуйте! На объекте установлено следующее оборудование: пульт С2000-М вер. 4.12, блок С2000-БКИ вер. 4.00, С2000-КДЛ-2И вер. 1.35, ну и соответственно адресные ИП и ИПРы. На объекте проводятся мероприятия с использованием сценического дыма. Как отключить зоны в которых проводятся мероприятия? Вроде на пульте отключаешь разделы, но во-первых: они сами по себе ставятся под охрану, во-вторых - даже отключенный раздел формирует сигнал пожара. Понятно, что нормами не допускается отключать в принципе. Но, при определённых обстоятельствах допускается оставлять только ручной запуск. Вот как это организовать? 9 месяцев 3 дня назад Бутенко Илья Сергеевич 2Всё просто...В настройках КДЛ выставлен параметр "Автоматическое перевзятие".
Оставьте этот параметр только на ИПР-ы Тогда (если даже все ИП) будут "Отключены"-то с любого ИПР-а (если ,конечно он не нажат) в любое время Вы "сработку" сделать сможете. Если даже ИПР и "нажат"-то после того,как ИПР"взведёте"-то и тогда "сработку" сделать сможете. С параметром "Автоматическое перевзятие" Вы " с исправными ИП ничего сделать не сможете. В этом Вы уже и сами убедились. Вот и выбирайте..Что сможете,а что Не сможете. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 месяцев 3 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
785 раз
9 месяцев 3 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Меньшиков Руслан Владимирович 9 месяцев 3 дня назад
#ссылка