имеется ПК, собранный самой монтажной организацией (не сертифицированный Болидом). Смонтирована ПС на Орион-Про. Пульт С2000-М естественно имеется. Параллельно смонтирована СКУД на турникете С2000-УТ112, так же отдельно система охранной сигнализации на своем пульте С2000-М.
ВОзможно ли добавить и эксплуатировать совместно с пожарной сигнализацией и охранную сигнализацию, и СКУД. Охранка без взаимодействия с пожарной сигнализацией, только как отображение. А вот СКУД добавить чтобы была взаимосвязь с пожарной сигнализацией на программном уровне

9 месяцев 3 дня назад

avatar
имеется ПК, собранный самой монтажной организацией (не сертифицированный Болидом).

У нас имеется сервер, поставленный нам напрямую самим Болидом вместе с программой, но  тоже не сертифицированный. Как вы себе представляете сертификацию Windows на этом компьютере? Наверное, если очень попросить, то Болид сможет откопать минимальный сертификат таможенного союза (не ядовидое, не радиоактивное, не покрыто антироссийскими письменами), ведь как-то таможенники эту железяку в страну впустили. Но это максимум, чего можно добиться от Болида. 

Связь между системами на программном уровне технически возможна, не зря же в компьтере придумали больше одного порта, но техническая возможность ещё не означает, что это не запрещено административно. Предположим, во время пожара вам нужно передать в СКУД команду отпереть все двери, а у вас компьютер завис ещё вчера и системный администратор обещает приехать завтра. 

Поэтому связь между системами должна быть на аппаратном уровне, обеспечиваться болидовскими приборами/блокам. Это очень муторное занятие, но другого болида в этой стране нет. 

Иванов Андрей Львович 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Здравстуйте!
можно но для подключения всего этого добра нужен прибор с2000-пи 2 шт и один с2000-езернет и турникет подключать к езернету по RS-485 как и и и  две "Пишки" с2000-пи должы преобразовать rs-232 интерфейс в интерфейс rs-485 потом подключаем к езернету и после уже можно настраивать
всё на программном уровне!
также желательно настроить фильтры а то бывает журнал сильно "засирается"
Надеюсь помог вам!
 

9 месяцев 3 дня назад

avatar
немного не точно выразился. понимаю что все это можно добавить, настроить и будет работать. но будет ли это верно с юридической точки зрения? ДОПУСТИМО ли подключать на одном ПК с Орионом и пожарку, и скуд, и охранку? чтобы соблюдался ФЗ-123 и прочие СП

Кулешов Максим Олегович 9 месяцев 3 дня назад

да можно фз 123 действует только на приборы!!! но не на пк 
так как пк не является частью опс и скуд пк является системой дисчеперизации и он не входид в ФЗ-123!!!

Тютин Роман Алексеевич 9 месяцев 3 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПК, собранный самой монтажной организацией (не сертифицированный Болидом).

Сертифицированный на соответствие чему?

 СКУД добавить чтобы была взаимосвязь с пожарной сигнализацией на программном уровн

Разблокировка точек доступа по сигналу от ПС только через сценарии АРМ  реализацией "сегодня" не допустима.
Если система запускалась "вчера", то такое управление не противоречило нормам.

9 месяцев 3 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все взаимодействия систем должны происходить вне компьютера.
Комп - это просто украшательство.
Почти всегда встречаю обьекты, на которых вся работа завязана но АРМ. Комп лёг спать. Начинаются скАчки.
Зато при вопросе, а как сделано управление? Ушлый ответ - а где прописано, что в АРМе нельзя управлять?. Приходится тыкать носом. После этого монтажеры исчезают.
Но самое фиговое, что это происходит уже после сдачи обьекта. Когда уже усё оплачено.
На новых обьектах всегда проверяю с выключенным АРМ. Многие инспектора тоже так делают.

9 месяцев назад

avatar
.... всегда проверяю с выключенным АРМ

Луше вообще основное питание стстемы отключить перед тем как совершать знакомство с ней и пока документацию изучаем, внешний осмотр проводим, можно еще и АКБ  предварительный диагноз поставить до их ТО.

Меньшиков Руслан Владимирович 9 месяцев назад

основное питание стстемы отключить перед тем как

У нас ГПН так и делает.

Налетов Константин 9 месяцев назад

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где прописано, что в АРМе нельзя управлять? Есть АРМ СКУД с ПО Bas-IP, по нормам на СКУД (ГОСТ Р 51241-2008) как будто 2 варианта управления СКУД при сигнале о пожаре (через реле ПС и централизованное управление через ПО). 

Гудимова Мария Владимировна 24 дня 6 часов назад

где прописано, что в АРМе нельзя управлять? 

Нигде не прописано слово "нельзя". 
Прописано, как должно быть. Должно быть с сертификатом пожарной безопасности (попробуйте найти сертификаты на компьютер, на Виндоус, на Орион Про, на ваше ПО Bas-IP). и должно быть работать при пропадании 220 вольт (найдите сертификат на ИБП). Как только обложитесь сертификатами на это вот всё, сразу станет можно. 

Иванов Андрей Львович 24 дня 3 часа назад

Поправьте меня, сертифицировано должно быть оборудование системы ПС, но АРМ с ПО СКУД - в составе СКУД, он не является частью системы ПС. 

Гудимова Мария Владимировна 24 дня 3 часа назад

Поправьте меня, сертифицировано должно быть оборудование системы ПС, но АРМ с ПО СКУД - в составе СКУД, он не является частью системы ПС. 

Он не является, если в проекте на СКУД большими буквами написано, что он не является, если в проекте АПС не будет обнаружена стрелочка с надписью "в систему СКУД" , и если МЧС убедится, что несработавший СКУД не приводит к опасности гибели человеческих жертв. 
Сертифицированы должны быть системы противопожарной защиты (СПЗ), это не только АПС. 
Если ваш СКУД не предназначен открывать пути эвакуации людей при пожаре, можете делать его хоть на верёвочной тяге. 
https://youtu.be/DvOVZGCwmAw

Но если у вас где-то написано, указано или хотя бы подразумевается по косвенным данным, что СКУД разблокирует двери при пожаре,  то в момент срабатывания сигнализации СКУД перестаёт быть системой доступа, и начинает быть системой выступа эвакуации, и 123-ФЗ ст.84 п.5) начинает предъявлять к СКУДу требование пожарной безопасности. Это вопрос спорный, конечно, но лучше поостеречься и соблюсти. 

Иванов Андрей Львович 24 дня 2 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если на объекте встречается 3 в одном (ОС, ПС, СКУД) на ОрионПро первым делом нужно разделить на ПС и (ОС+СКУД). ПС остается на С2000М, а ОС+СКУД на ОрионПРО. Конечно придется протягивать допольнительный интерфейс RS485. Но часто он протянут кабелем с запасом жил, можно разделить системы без перетягивания 485. Лучше и к ОС+СКУД добавить свой С2000М. Тогда можно гибко реализовывать сценарии.  Разблокировку по пожару лучше осуществлять подачей сигнала на Z1 или Z2 C2000-2. Можно также реализовать и сценарием на уровне С2000M. В любом случае этого не достаточно, должно быть обеспечена открытие двери без ключа. То есть установлина антипаника или кнопка экстренной разблокировки непосредственно размыкающая цепь питания замка. При отсутствии антипаники электромеханические замки допускаются только в исполнении "нормально открытый". Все сценарии ОС и СКУД должны быть на уровне С2000М, а не на ОрионПРО. Можно например организовать открытие дверей по расписанию, постановку на ОС в конце дня, открытие дверей при снятии с ОС итп. При  этом не завязываясь на ПК.
 

8 месяцев 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1724 раза

ЗАДАН

9 месяцев 3 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.