Сколько маяков 12КП можно подключить в линию СОУЭ длиной 600метров от КПБ. Кабель 4х0,64. сечение 0,35. 1 год назад ![]() Никишин Виктор Николаевич 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
много! 1 год назад ![]() Тютин Роман Алексеевич 38У нас по проекту 20 маяков, но после 10маяка идет просадка звука, а после 14маяка звук вообще пропадает. В чем может быть загвостка?
– Никишин Виктор Николаевич 1 год назад Только зарегистрировался, еще не разобрался, как скинуть проект?
– Никишин Виктор Николаевич 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
скорее всего провод садит 1 год назад ![]() Тютин Роман Алексеевич 38Подключали на прямую с РИПа и с АКБ эту линию, никаких изменений не дало.
– Никишин Виктор Николаевич 1 год назад Краткое описание: Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°С, 100х80х42 мм
10маяка идет просадка звука, а после 14маяка звук вообще пропадает. Так в чём вопрос ? сечение 0,35. А это -так вообще нонсенс. Подобные расчёты делаются не через Ватцапу,а с помощью карандаша и бумажки. "Старина-дружище Ом" давно уже помер,а его всё ещё стараются перехитрить. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад .В чем может быть загвостка? Очевидно, в 7 или 8 классе.... закон Ома суров, но это закон. Если Вы подключите 12В звуковой оповещатель 50мА проводом 600м с сечением 0.35мм2, то он уже будет не в полную силу работать, а два оповещателя просадят эту линию по напряжению до 0.6 от исходного. Если лень считать распределенную нагрузку, при условии примерно одинаковых расстояний между всеми маяками, оставляйте первые 10, если уровня звука достаточно, а для второй десятки прокладывайте другой кабель с увеличенным в 2-3 раза сечением. Но быстрее и дешевле сначала посчитать потом монтировать, чем удивляться и прокладывать линии повторно. – Меньшиков Руслан Владимирович 1 год назад Большое спасибо. Просто есть проект, монтаж проводили согласно проекта, но возникла такая проблема.из за недостатка опыта, не убедились в работоспособности системы
– Никишин Виктор Николаевич 1 год назад В вашем случае адресуйте претензию по возмещению дополнительных затрат к тому кто нарисовал очередной шедевр и утвердил его в производство.
С технической точки можно попробовать перенести источник питания в центр и разбить линию оповещения на 2 плеча примерно по 300м в каждом или по 10 маяков, но возможность такого выхода из ситуации зависит от планировочных и проектных решений. – Меньшиков Руслан Владимирович 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вопрос в том, что сделать, что бы линия с данными маяками (которые вы описали верно) могла питать 20 маяков. 1 год назад ![]() Никишин Виктор Николаевич 6 что данная линия с этим сечением без проблем справится. (Расчитано с запасом)
Так вот кто это расчитывал-тот вместо занятий тоже в Ватцапе сидел. А если коротко-то переделывайте.Хотя бы по варианту,предложенному Русланом. Но и тут считать надо. 300 метров-это не 30 см. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад Ну так значит расчет неверен. Питание Маяка 12в +1.8 в -3в. Т.е. от 13.8 до 9. Ток потребления известен, сечение тоже. Сами сделайте прямой или обратный лестничный расчет и ткните им в нос. Лень считать все 20 ступенек - объедините маяки попарно,
– Леготин В В 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |