партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияc2000 аспт+ио102-26в+ИП329 ИОЛИТ-Ex

Эксплуатация » c2000 аспт+ио102-26в+ИП329 ИОЛИТ-Ex

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Стоит задача принять на обслуживание у монтажной организации системы порошкового пожаротушения окрасочных камер  (категория "А"). При монтаже использованы смк ио 102-26 взр. и извещатели ип 329 иолит-ех. Все подключено напрямую к с2000 аспт. Нужен барьер искрозащиты, но нигде не могу найти документального подтверждения (монтажная организация серьезная, бодалово предстоит то еще...). Может кто сталкивался с подобным
 

9 лет 5 месяцев назад

avatar
шлейфы С2000-АСПТ не являются искробезопасными, поэтому и нужен барьер типа УПКОП135-1-1, Яхонт или аналогичные. я бы на это напирал. 

Гулюгин Александр 9 лет 5 месяцев назад

Использовали в проекте барьеры Яхонт. Обратите внимание, что сейчас есть Иолит во взрывозащищённой оболочке Ex d. Их можно зацепить на Сигнал, но дороже. А так, Игорь Николаевич всё верно ниже написал. Монтажная организация, гляжу, очень серьёзная.... Братки, что ли?

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 5 месяцев назад

Видимо, просто парни неулыбчивые очень -)

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 5 месяцев назад

нет, не братки - пожарные бывшие). Будут давить на начальство предприятия
Может сэкономить решили, может недосмотрели

Гермогенов Сергей Валерьевич 9 лет 5 месяцев назад

Вспомнился лозунг из какого-то фильма "Веселее надо быть, товарищи",

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет 5 месяцев назад

Бывшими не бывают. Наоборот, делают так, чтобы точно загорелось. 

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 5 месяцев назад

Прошу Вас, по магнитоконтактным извещателям  ИО 102-26 исп.102, уточнить параметры:
∙           Ток потребления в дежурном режиме
∙           Ток потребления в режиме «тревога» 
Т.к. мы в некоторой растерянности, ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ» отвечает, что
- магнитоконтактные извещатели не имеет физического смысла в таких определениях тока… и этих параметров просто нет в паспортных данных.
 А нам, в свою очередь необходимо предоставить свой расчет системы ШОПС с обоснованием.
 

Гаврилов Геннадий Владимирович 7 лет 3 месяца назад

ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ» прав. Нет таких параметров у извещателя, состоящего из двух железок
 

Пушкарёв Николай Павлович 7 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Взять инструкцию от иолита и ткнуть носом представителя монтажной организации.
1.6 Извещатель варианта ИП329 «ИОЛИТ-Ex» предназначен для установки во взрывоопасных зонах класса 0 и ниже по ГОСТ Р 52350.10, и подключается в искробезопасные шлейфы сигнализации приборов серии «Яхонт-И» или других ППКП с искробезопасными цепями, позволяющими подключение данного извещателя.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4838 раз

ЗАДАН

9 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.