партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияc2000 аспт+ио102-26в+ИП329 ИОЛИТ-Ex

Эксплуатация » c2000 аспт+ио102-26в+ИП329 ИОЛИТ-Ex

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Стоит задача принять на обслуживание у монтажной организации системы порошкового пожаротушения окрасочных камер  (категория "А"). При монтаже использованы смк ио 102-26 взр. и извещатели ип 329 иолит-ех. Все подключено напрямую к с2000 аспт. Нужен барьер искрозащиты, но нигде не могу найти документального подтверждения (монтажная организация серьезная, бодалово предстоит то еще...). Может кто сталкивался с подобным
 

11 лет назад

avatar
шлейфы С2000-АСПТ не являются искробезопасными, поэтому и нужен барьер типа УПКОП135-1-1, Яхонт или аналогичные. я бы на это напирал. 

Гулюгин Александр 11 лет назад

Использовали в проекте барьеры Яхонт. Обратите внимание, что сейчас есть Иолит во взрывозащищённой оболочке Ex d. Их можно зацепить на Сигнал, но дороже. А так, Игорь Николаевич всё верно ниже написал. Монтажная организация, гляжу, очень серьёзная.... Братки, что ли?

Пупшев Илья Николаевич 11 лет назад

Видимо, просто парни неулыбчивые очень -)

Гатин Валерий Фидиятович 11 лет назад

нет, не братки - пожарные бывшие). Будут давить на начальство предприятия
Может сэкономить решили, может недосмотрели

Гермогенов Сергей Валерьевич 11 лет назад

Вспомнился лозунг из какого-то фильма "Веселее надо быть, товарищи",

Гатин Валерий Фидиятович 11 лет назад

Бывшими не бывают. Наоборот, делают так, чтобы точно загорелось. 

Пупшев Илья Николаевич 11 лет назад

Прошу Вас, по магнитоконтактным извещателям  ИО 102-26 исп.102, уточнить параметры:
∙           Ток потребления в дежурном режиме
∙           Ток потребления в режиме «тревога» 
Т.к. мы в некоторой растерянности, ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ» отвечает, что
- магнитоконтактные извещатели не имеет физического смысла в таких определениях тока… и этих параметров просто нет в паспортных данных.
 А нам, в свою очередь необходимо предоставить свой расчет системы ШОПС с обоснованием.
 

Гаврилов Геннадий Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ» прав. Нет таких параметров у извещателя, состоящего из двух железок
 

Пушкарёв Николай Павлович 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Взять инструкцию от иолита и ткнуть носом представителя монтажной организации.
1.6 Извещатель варианта ИП329 «ИОЛИТ-Ex» предназначен для установки во взрывоопасных зонах класса 0 и ниже по ГОСТ Р 52350.10, и подключается в искробезопасные шлейфы сигнализации приборов серии «Яхонт-И» или других ППКП с искробезопасными цепями, позволяющими подключение данного извещателя.

11 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5939 раз

ЗАДАН

11 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.