партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНе встают на охрану 2 зоны С2000-БКИ Ver2.25

Инсталляция, монтаж » Не встают на охрану 2 зоны С2000-БКИ Ver2.25

Здравствуйте. Связка С2000-М Rev 1.4, Сигнал-20П v2.05, С2000-БКИ ver.2.25. Задача простая: 15 входов, на которых нормально-разомкнутый концевик. При замыкании входа на С2000-БКИ должно отображаться, какая зона сработала. Ранее эта система была кем-то сделана, потом другим перенастроена - в итоге расстроена. Выполнил полный сброс С2000-М, настроил разделы, выполнил привязку. Система работает, но только 6 и 11 каналы не встают на охрану. Пробовал в С2000-БКИ привязывать проблемный раздел 6 на 16 индикатор, и проблема перешла на 16 индикатор. Входы в норме, скрин прилагаю. Снял бэкапы. Прошу посоветовать, куда смотреть? Файлы здесь https://cloud.mail.ru/public/b99y/g1rcmjQaV

9 месяцев 10 дней назад

avatar
В "проблемные ШС" поставьте резюк 4.7КОм и попробуйте "взять на охрану"
Потом видно будет.
Конфиги,конечно   не очень-но по паролю 1234 работать должно. Если знаете,как пользоваться программой"Шлейфа"-то можно проверить ШС и этой программой. О "взятии" судите не по индикации БКИ,а по сообщениям пульта.
ШС проверить можно и через пульт. Посмотрите АЦП.

Каргапольцев Артур Николаевич 9 месяцев 10 дней назад

При замыкании входа на С2000-БКИ должно отображаться, какая зона сработала. 

Принципиальная ошибка в рассуждениях. она мешает вам думать правильно. БКИ отображает не когда замкнётся шлейф, а когда пульт пошлёт команду отобразить. То есть, информация передаётся по цепочке ШС - Сигнал - Пульт - БКИ - глаз человека - моск человека, и может искажаться в любом звене этой цепочки. Два наиболее слабых звена - ШС (подвержен обрывам и замыканиям) и конфигурация.
6 и 11 каналы не встают на охрану. 

Отключите шлейф от Сигнала-20, подключите шлейф к тестеру и измерьте сопротивление шлейфа с разомкнутым и с замкнутым контактом. Если шлейф показывает правильные (соответствующие РЭ) сопротивления, можно переходить к тщательной проверке конфигурации в каждом из приборов.
Рекомендую сравнить сопротивления в проблемном и в исправном шлейфах.

На будущее, сопротивление ШС можно оценивать с помощью пульта, запрашивая показания АЦП, но пульт показывает не в омах, а в условных единицах от нуля до 255.

Иванов Андрей Львович 9 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Спасибо за ответ. Резисторы стоят на всех 15 входах.

проверял путём замыкания входа. Реакции нет.

9 месяцев 10 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если я правильно понял, то достаточно задействовать свободные входы 16-20 вместо 6 и 11, и проблема моя будет решена?

9 месяцев 10 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблема решена заменой на свободную ШС. Тема закрыта.

Но прошу подсказать в этой теме. После замены мс hc4052m от проблемной ШС его работа должна восстановиться?
Вопросы в плане умею ли я паять и т.п. отбрасываются. С паяльником, феном дружу давно.

9 месяцев 8 дней назад

avatar
А до мультиплексора все нормально? Так то цена риска не больше 30 рублей, 

Леготин В В 9 месяцев 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прозвонил резисторы. Все в норме. Возможно статикой шмальнули мс, а возможно и чем то другим.

Главное все работает. Тема закрыта. Всем спасибо.

 

9 месяцев 7 дней назад

avatar
Хотя "тема закрыта", но все же поинтересуюсь... с прибора сигнал-20П питание снимали? не помню точно поведение в Сигнал-20П, но сигнал-10 при некоторых неисправностях в шс, "отключал" данную шс.. а именно напряжение в шс выдавалось 0в( замеры само собой проводились при откинутых проводах линии шс, т.е. на пустых клеммах). Как и вы предположил, что вышел из строя конкретный шс(не было времени замерять резисторы и прочее). Перепрограммировал в с2000м другой шс в раздел.
Через 2 недели при очередном ТО, была необходимость отключения питания. И после включении, было обнаружено наличие питания на "отключенном"шс(прямо перед отключением питания был выполнен замер напряжение было так же 0в). Если еще не сделали, то попробуйте перепитать прибор.

Петренко Михаил Валерьевич 9 месяцев 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Виной всему - Сигнал-20П v2.05. Начало производства - 01.03.2008.
Менять надо этот хлам не задумываясь. Сколько уже нас это "поделие" подставляло....
 

9 месяцев 6 дней назад

avatar
Вот только стоит "закрыть тему" и удалить мне всё то ,что было написано ранее-так сообщения аналогичные удалённым "прут ,как из рога изобилия""
Всё-таки (если автор "закрывает тему) нужен "какой-то "замок" на теме,после чего тема доступна только для чтения,но не для комментариев.
А то порой дают советы через 6-7 лет с момента поступления вопроса.

Каргапольцев Артур Николаевич 9 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1048 раз

ЗАДАН

9 месяцев 10 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.