На объекте имеется несколько блоков питания РИП-24 RS (они же РИП-24 исп.50) и к ним прилагаются БОКС'ы-24 исп.0 с АКБ 2х17Ач. 8 месяцев 9 дней назад Dogmatic Death 40Для такого, есть вариант, под названием «авторский надзор».
– Карпов Дмитрий 8 месяцев 8 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
696 раз
8 месяцев 9 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Как обмануть РИП и не тянуть еще один провод в БОКС.
Доброе утро. Да, так и есть, это "средняя точка". РИП контролирует напряжения на каждой из АБ. Если возникает большой дисбаланс напряжений, РИП отключает ЗУ для предотвращения перезаряда одной и недозаряда другой АБ с передачей сообщения "Авария АБ".
Никак. И Вы сами признали, что такой способ эксплуатации нештатный.
А если таки необходимо продолжать эксплуатацию в таком режиме, то под свою ответственность:
1. Протяните третий провод в Бокс к средней точке.
Недостаток данного способа в том, что РИП в процессе работы каждые 15 мин. оценивает сопротивление цепей подключения АБ и внутреннее сопротивление самих АБ. Увеличение сопротивления за счет бОльшей длины кабеля полдключения Бокса, может со временем или сразу сказаться на результатх оценки сопротивления и РИП будет опять же выдавать сообщения "Авария АБ".
+ Большее время заряда, неправильные оценка времени работы и емкости АБ.
2. Установите внутрь штатные АБ 7 А.ч и уже к ним подключите кабель АБ Бокса.
В этом случае наооборот, РИП может не выдавать сообщения "Авария АБ" при значительном увеличении внутреннего сопротивления одной из АБ.
Те же недостатки - большее время заряда, неправильные оценка времени работы и емкости АБ.
– Гуськов Юрий 8 месяцев 9 дней назад
#ссылка