партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРИП-24 исп.50 и Бокс-24 исп.0

Инсталляция, монтаж » РИП-24 исп.50 и Бокс-24 исп.0

На объекте имеется несколько блоков питания РИП-24 RS (они же РИП-24 исп.50) и к ним прилагаются БОКС'ы-24 исп.0 с АКБ 2х17Ач.
Знаю, что так делать нельзя, но проект далал не я.
При подключении боксов в РИП'ам РИП'ы игнорируют АКБ, установленные в боксе (в ЗАПРОСАХ пишет "АКБ ОТСУТСТВУЕТ", а в зоне пишет "АВАРИЯ АКБ").
Подозреваю, что средний контакт в РИП'е не просто перемычка, а какой-то контрольный контакт.

Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Как обмануть РИП и не тянуть еще один провод в БОКС.

7 месяцев 26 дней назад

avatar
Подозреваю, что средний контакт в РИП'е не просто перемычка, а какой-то контрольный контакт.

Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Как обмануть РИП и не тянуть еще один провод в БОКС.

Доброе утро. Да, так и есть, это "средняя точка". РИП контролирует напряжения на каждой из АБ. Если возникает большой дисбаланс напряжений, РИП отключает ЗУ для предотвращения перезаряда одной и недозаряда другой АБ с передачей сообщения "Авария АБ".
Никак. И Вы сами признали, что такой способ эксплуатации нештатный. 
А если таки необходимо  продолжать эксплуатацию в таком режиме, то под свою ответственность:
1. Протяните третий провод в Бокс к средней точке.
Недостаток данного способа в том, что  РИП  в процессе работы каждые 15 мин. оценивает сопротивление цепей подключения АБ и внутреннее сопротивление самих АБ. Увеличение сопротивления за счет бОльшей длины кабеля полдключения Бокса, может со временем или сразу сказаться на результатх оценки сопротивления и РИП будет опять же выдавать сообщения "Авария АБ".
+ Большее время заряда, неправильные оценка времени работы и емкости АБ.
2. Установите внутрь штатные АБ 7 А.ч и уже к ним подключите кабель АБ  Бокса.
В этом случае наооборот, РИП может не выдавать сообщения "Авария АБ" при значительном увеличении внутреннего сопротивления одной из АБ.
Те же недостатки - большее время заряда, неправильные оценка времени работы и емкости АБ.
 

Гуськов Юрий 7 месяцев 25 дней назад

Для такого, есть вариант, под названием «авторский надзор».

Карпов Дмитрий 7 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

668 раз

ЗАДАН

7 месяцев 26 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.