партнерский раздел
ФорумПроектированиеколичество ключей ПО Оперативная задача "Орион Про"

Проектирование » количество ключей ПО Оперативная задача "Орион Про"

на объекте устанолен пульт с2000м версии 4.14 к нему подключены 2 КДЛ версии 2.35 и 10 КПБ версии 3.04, итого 13 приборов на интерфейсе 485
на КДЛ подключены пожарные датчики, на КПБ табло и сирены вся логика настроенна в пульте 
нужно установить "Орион Про", в Орион Про требуется видеть только состояние пожарных датчиков, (состояние приборов и управление реле ненужно) для этого достаточно 3 приборов на интерфейсе 485
если я поставлю ПО Оперативная задача "Орион Про"  исп 4, и не буду добавлять КПБ в Орион Про это не вызовет ошибок лиценции? ,

1 месяц 11 дней назад

avatar
Не вызовет, сам всегда так делаю, шелуху типа БКИ и прочих неважных элементов не добавляю в БД, только необходимое.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

397 раз

ЗАДАН

1 месяц 11 дней назад

ПРОДУКТЫ

ОЗ Орион Про