партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПотеря прибора

Эксплуатация » Потеря прибора

Здравствуйте! С ОЗ Орион-про наблюдается кратковременая, но довольно частая потеря контакта: прибор С2000-СП1, 2 реле ПЦН. По напряжению и RS-485 визуально неисправностей не видим. Провода в контактах приборов подключены хорошо. На что обратить внимание? И возможнен ли отвал, если в прибор что-то прилетает с подключенной линии ПЦН?

8 месяцев 6 дней назад

avatar
возможнен ли отвал, если в прибор что-то прилетает с подключенной линии ПЦН?

До 380 вольт может прилетать безболезненно, это проверено, мы через реле СП1 подаём 380 вольт на пускатели. Контакты реле с остальной схемой не соединяются. 

Иванов Андрей Львович 8 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вся СПэшка отваливается или только один из выходов?

8 месяцев 3 дня назад

avatar
А как возможно заметить отвал одного из выходов средствами Орион Про? 

Иванов Андрей Львович 8 месяцев 3 дня назад

С ОЗ Орион-про наблюдается кратковременая, но довольно частая потеря контакта: прибор С2000-СП1, 2 реле ПЦН.

Как-то же отследили. Я так думаю, что это брак СП1. СП1 должен же как-то отслеживать состояние своих выходов. А если с ним (выходом) пропадает связь, то и сообщение должно какое-то формироваться.
Нужно будет поэксперементировать.

Никитенко Игорь Леонидович 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

671 раз

ЗАДАН

8 месяцев 6 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.