Здрвствуйте, подскажите, как можно реализовать схему подключения 32 извещателей пламени (Спектрон-801-Exm) к одному С2000-АСПТ? 8 месяцев 6 дней назад Добряков Андрей 11Цепи питания (ШС, линия питания) извещателя Спектрон-801-Exi, Спектрон-801-Exi-М, Спектрон-801-Exi-Н должны быть запитаны от искробезопасного источника или через искробарьер, имеющего следующие параметры: • вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»; • уровень взрывозащиты не ниже «iа» для группы смеси IIC; • при максимальном рабочем напряжении Ui max = 28 В максимальный ток Ii max = 70 мА; • при максимальном рабочем напряжении Ui max = 30 В максимальный ток Ii max = 100 мА; • сертификат соответствия о взрывозащищённости.
Возможен вопрос от инспектора.... "А является ли Сигнал 20М искробезопасным барьером ?" – Каргапольцев Артур Николаевич 8 месяцев 6 дней назад Ну так вопрос о барьерах не стоял. Пусть по шлейфам ставит, По параметрам проходит. Не готов спорить по теме взрывозащите.
– Леготин В В 8 месяцев 6 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, за комментарии, вопрос об искробезопасности не подлежит сомнению, всё подключено через искробарьер. По току 32 извещателя пламени невозможно подключить к двум направлениям (шлейфам) в С2000-АСПТ. Буду искать другие извещатели пламени, (дальнобойные) чтобы уменьшить их колличество хотя бы до 10-16 штук. т.к. на один шлейф С2000-АСПТ по току можно подключить максимально 8 таких извещателей пламени. Максимальный ток нагрузки шлейфа С2000-АСПТ - 3мА. 8 месяцев 3 дня назад Добряков Андрей 11 Буду искать другие извещатели пламени,
Решение принято ,а значит "жребий брошен"! Даже не как совет,а скорее намёк на варианты.... Может быть установить не один С2000-АСПТ ,а несколько. и сделать "позонное " пожаротушение ? – Каргапольцев Артур Николаевич 8 месяцев 3 дня назад Решение пока в процессе принятия, как вариант "позонного" пожаротушения имеет смысл, если между сработкой зон будет отсутствовать задержка, т.е. все четыре АСПТ сработают одновременно.
– Добряков Андрей 8 месяцев 3 дня назад А как вообще склад или открытое прострнство делят на зоны? Мне просто интересно, как определить что я делаю шаг в сторону и я в другой зоне?
– Тремасов Константин Александрович 8 месяцев 3 дня назад 3.8 зона пожаротушения (направление пожаротушения): Часть здания или объекта, в которую управление подачей огнетушащего вещества осуществляется независимо от других частей здания или объекта.
Как-то так....Если всё выделено в одну "зону"-то тогда ОЙ! – Каргапольцев Артур Николаевич 8 месяцев 3 дня назад Тушить надо всё и сразу на одном складе с четырьмя стеллажами и черытьмя прохдоами между ними.
– Добряков Андрей 8 месяцев 3 дня назад Тушить надо всё и сразу Если есть АСПТ, значит, над АСПТ есть пульт или Сириус. Значит, они получают от сработавшего АСПТ информацию о начале тушения. Значит, они при поступлении этой информации могут выдать команду на тушение на остальные три или тридцать три АСПТ. – Иванов Андрей Львович 8 месяцев 3 дня назад Отсек и зона чем-то отличаются? Отсек - конструктивное / архитектурное деление. Не зря отсеки "как правило" разделяются противопожарными стенами противного типа, дренчерными завесами, шторами, Зона - логическое деление. – Иванов Андрей Львович 8 месяцев 3 дня назад есть пульт или Сириус. Значит, они получают от сработавшего АСПТ информацию о начале тушения. Значит, они при поступлении этой информации могут выдать команду на тушение на остальные три или тридцать три АСПТ.
А.Л. Являются ли Ваши слова подтверждением того ,что принципом "независимости" С 2000-АСПТ от пульта или Сириуса можно пренебречь ? А разделение на "зоны пожаротушения" ? "Проектирование" не место для шуток,но всё же... Если вы с товарищем стояли рядом,вас "засыпало",а товарищ только ржёт-значит вы были в разных зонах пожаротушения. Автор уже подбирает другие извещатели пламени,а значит с "шуточками" можно уже и "закруглять". – Каргапольцев Артур Николаевич 8 месяцев 3 дня назад Являются ли Ваши слова подтверждением того ,что принципом "независимости" С 2000-АСПТ от пульта или Сириуса можно пренебречь ? Вижу, что вы знаете АСПТ лучше меня. Подскажите, где прочитать про принцип независимости. В РЭ не нашёл. Там есть: Работа блока возможна только под управлением сетевого контроллера (пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М» (в.3.00 и выше) или прибора приемно-контрольного и управления пожарного «Сириус»), Невозможность работы АСПТ без пульта или Сириуса на мой взгляд не сочетается с независимостью от пульта или Сириуса. Но я готов учиться и узнать больше. – Иванов Андрей Львович 8 месяцев 3 дня назад Значит за всё время существования форума разговоры о том ,что С2000-АСПТ должен выполнить свои функции даже с "оторванным интерфейсом" или "сгоревшим пультом" являлись ни чем иным,а "технической уткой от Производителя"? А если Вы "свяжите 33 АСПТ" в Сириусе или пульте-то что...????
Опять Прокурор.? ..Как что-так Прокурор,а как что так "Не нашёл". Если бы всё "завязывалось" на пультах и Сириусах,то интерфейс "Мастер" С2000-АСПТ был бы просто не нужен. Тем более,что и С2000-АСПТ имеет свой(независимый ни от каких-то иных систем) Источник бесперебойного питания. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 месяцев 3 дня назад Разговоры на форуме хороши, если знающий разговаривающий помогают незнающему разговаривающему найти решение, и если это решение одновременно не доведёт незнающего до цугундера.
Теперь берём бумажку, ручку и начинаем разбирать ваше предложение. С2000-АСПТ должен выполнить свои функции даже с "оторванным интерфейсом" или "сгоревшим пультом Если могут отгореть провода до пульта, то точно так же могут отгореть и провода до Сигнала-20, и даже провода до Спектронов. Разница непринципиальна. А если вдруг до Спектронов положено класть взрывобезопасные провода, то точно такие же провода можно проложить и до пульта., разница непринципиальна. Кстати, а если побудительным прибором для АСПТ будет не пульт и не Сигнал-20, а просто рядом стоящий АСПТ. У него же есть реле "управление инженерным оборудованием". Прибили на стену рядом пять АСПТ, реле АСПТ1 присоединить ко входу АСПТ2 и так далее по кругу. При срабатывании любого АСПТ, он побудит сработать по цепочке все остальные. Пульт далеко, пульт может сгореть, провода до пульта могут оборваться строителями за минуту до возгорания, а соседний АСПТ рядом, он железный, провода короткие. – Иванов Андрей Львович 8 месяцев 3 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|