Здрвствуйте, подскажите, как можно реализовать схему подключения 32 извещателей пламени (Спектрон-801-Exm) к одному С2000-АСПТ? 5 месяцев 23 дня назад Добряков Андрей 11Цепи питания (ШС, линия питания) извещателя Спектрон-801-Exi, Спектрон-801-Exi-М, Спектрон-801-Exi-Н должны быть запитаны от искробезопасного источника или через искробарьер, имеющего следующие параметры: • вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь»; • уровень взрывозащиты не ниже «iа» для группы смеси IIC; • при максимальном рабочем напряжении Ui max = 28 В максимальный ток Ii max = 70 мА; • при максимальном рабочем напряжении Ui max = 30 В максимальный ток Ii max = 100 мА; • сертификат соответствия о взрывозащищённости.
Возможен вопрос от инспектора.... "А является ли Сигнал 20М искробезопасным барьером ?" – Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 23 дня назад Ну так вопрос о барьерах не стоял. Пусть по шлейфам ставит, По параметрам проходит. Не готов спорить по теме взрывозащите.
– Леготин В В 5 месяцев 23 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, за комментарии, вопрос об искробезопасности не подлежит сомнению, всё подключено через искробарьер. По току 32 извещателя пламени невозможно подключить к двум направлениям (шлейфам) в С2000-АСПТ. Буду искать другие извещатели пламени, (дальнобойные) чтобы уменьшить их колличество хотя бы до 10-16 штук. т.к. на один шлейф С2000-АСПТ по току можно подключить максимально 8 таких извещателей пламени. Максимальный ток нагрузки шлейфа С2000-АСПТ - 3мА. 5 месяцев 19 дней назад Добряков Андрей 11 Буду искать другие извещатели пламени,
Решение принято ,а значит "жребий брошен"! Даже не как совет,а скорее намёк на варианты.... Может быть установить не один С2000-АСПТ ,а несколько. и сделать "позонное " пожаротушение ? – Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 19 дней назад Решение пока в процессе принятия, как вариант "позонного" пожаротушения имеет смысл, если между сработкой зон будет отсутствовать задержка, т.е. все четыре АСПТ сработают одновременно.
– Добряков Андрей 5 месяцев 19 дней назад А как вообще склад или открытое прострнство делят на зоны? Мне просто интересно, как определить что я делаю шаг в сторону и я в другой зоне?
– Тремасов Константин Александрович 5 месяцев 19 дней назад 3.8 зона пожаротушения (направление пожаротушения): Часть здания или объекта, в которую управление подачей огнетушащего вещества осуществляется независимо от других частей здания или объекта.
Как-то так....Если всё выделено в одну "зону"-то тогда ОЙ! – Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 19 дней назад Тушить надо всё и сразу на одном складе с четырьмя стеллажами и черытьмя прохдоами между ними.
– Добряков Андрей 5 месяцев 19 дней назад Тушить надо всё и сразу Если есть АСПТ, значит, над АСПТ есть пульт или Сириус. Значит, они получают от сработавшего АСПТ информацию о начале тушения. Значит, они при поступлении этой информации могут выдать команду на тушение на остальные три или тридцать три АСПТ. – Иванов Андрей Львович 5 месяцев 19 дней назад Отсек и зона чем-то отличаются? Отсек - конструктивное / архитектурное деление. Не зря отсеки "как правило" разделяются противопожарными стенами противного типа, дренчерными завесами, шторами, Зона - логическое деление. – Иванов Андрей Львович 5 месяцев 19 дней назад есть пульт или Сириус. Значит, они получают от сработавшего АСПТ информацию о начале тушения. Значит, они при поступлении этой информации могут выдать команду на тушение на остальные три или тридцать три АСПТ.
А.Л. Являются ли Ваши слова подтверждением того ,что принципом "независимости" С 2000-АСПТ от пульта или Сириуса можно пренебречь ? А разделение на "зоны пожаротушения" ? "Проектирование" не место для шуток,но всё же... Если вы с товарищем стояли рядом,вас "засыпало",а товарищ только ржёт-значит вы были в разных зонах пожаротушения. Автор уже подбирает другие извещатели пламени,а значит с "шуточками" можно уже и "закруглять". – Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 19 дней назад Являются ли Ваши слова подтверждением того ,что принципом "независимости" С 2000-АСПТ от пульта или Сириуса можно пренебречь ? Вижу, что вы знаете АСПТ лучше меня. Подскажите, где прочитать про принцип независимости. В РЭ не нашёл. Там есть: Работа блока возможна только под управлением сетевого контроллера (пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М» (в.3.00 и выше) или прибора приемно-контрольного и управления пожарного «Сириус»), Невозможность работы АСПТ без пульта или Сириуса на мой взгляд не сочетается с независимостью от пульта или Сириуса. Но я готов учиться и узнать больше. – Иванов Андрей Львович 5 месяцев 19 дней назад Значит за всё время существования форума разговоры о том ,что С2000-АСПТ должен выполнить свои функции даже с "оторванным интерфейсом" или "сгоревшим пультом" являлись ни чем иным,а "технической уткой от Производителя"? А если Вы "свяжите 33 АСПТ" в Сириусе или пульте-то что...????
Опять Прокурор.? ..Как что-так Прокурор,а как что так "Не нашёл". Если бы всё "завязывалось" на пультах и Сириусах,то интерфейс "Мастер" С2000-АСПТ был бы просто не нужен. Тем более,что и С2000-АСПТ имеет свой(независимый ни от каких-то иных систем) Источник бесперебойного питания. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 19 дней назад Разговоры на форуме хороши, если знающий разговаривающий помогают незнающему разговаривающему найти решение, и если это решение одновременно не доведёт незнающего до цугундера.
Теперь берём бумажку, ручку и начинаем разбирать ваше предложение. С2000-АСПТ должен выполнить свои функции даже с "оторванным интерфейсом" или "сгоревшим пультом Если могут отгореть провода до пульта, то точно так же могут отгореть и провода до Сигнала-20, и даже провода до Спектронов. Разница непринципиальна. А если вдруг до Спектронов положено класть взрывобезопасные провода, то точно такие же провода можно проложить и до пульта., разница непринципиальна. Кстати, а если побудительным прибором для АСПТ будет не пульт и не Сигнал-20, а просто рядом стоящий АСПТ. У него же есть реле "управление инженерным оборудованием". Прибили на стену рядом пять АСПТ, реле АСПТ1 присоединить ко входу АСПТ2 и так далее по кругу. При срабатывании любого АСПТ, он побудит сработать по цепочке все остальные. Пульт далеко, пульт может сгореть, провода до пульта могут оборваться строителями за минуту до возгорания, а соседний АСПТ рядом, он железный, провода короткие. – Иванов Андрей Львович 5 месяцев 19 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У кого-нибудь есть схема подключения взрывозащищ ИПДЛ к С2000-АСПТ. Думаю по четырёхпроводной схеме. 5 месяцев 16 дней назад Добряков Андрей 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |