Добрый день.
На предприятии стояла версия "Орион ПРО" от 2021 года.
Подрядная организация смонтажила один из объектов, взяв за основу "Сириус", но состыковать его с существующими "с2000-М" не получилось без обновления ПО.
Почитав инструкции и информацию с форумов решил обновиться до первой версии поддерживающей совместное использование "С2000-М" и "Сириус", пакет обновления 7.
Списавшись с поддержкой, они порекомендовали свежий пакет обновления 8, который вышел "только вчера".
Обновившись сразу до 8 пакета, "Сириус" и "С2000-М" начали совместную адекватную работу, правда пришлось повозиться с переносом каждого C2000-Ethernet на отдельный COM порт, раньше было всего 3 порта, на которые распределялась нагрузка, как показало последнее обновление это в корне не правильно и каждый "ethernet" должен быть на своем порту.
В общем, если опустить всю предысторию получилось следующее:
"Монитор. Орион ПРО"
В сетке разделов отображались зоны по своим номерам, после обновления у некоторых зон отображается 2 номера в одном "кирпичике".
Пошарившись в АДБ, я заметил что это номера "зон" и "аппаратный номер зоны"
До обновления отображался только "аппаратный номер зоны", на вопрос в поддержку через TG бота, ответа не получил после предоставленного скриншота, ищу ответа здесь, буду рад любой помощи.
Как вернуть адекватное отображение только "аппаратных номеров"?
добавить комментарий