Столкнулись со следующей проблемой на объекте: после замены С2000-КДЛ, тот стал выключаться после 5-10 минут работы, думали проблема в соединениях, но после исключения проблемы плохих соединений, обратил внимание на странный мотаж диода SMAJ 15A на плате контроллера (см. фото), диод, к слову, сильно грелся, так-же смутило, отсутствие пломбы на винте крепления платы, и навело о мысли о контрафакте. Однако, вскрыв другой новый С2000-КДЛ (купленный у ОД), я обнаружил такую-же картину.
У меня в связи с этим два вопроса:
1. Это нормально что диод монтируется на плату таким образом?
2. Винт платы С2000-КДЛ теперь не пломбируется?
Фото платы:
1.  https://ibb.co/rFcSWhD
2.  https://ibb.co/pJpTjks
3.  https://ibb.co/RSSJq6V
4.  https://ibb.co/bBDWyjQ

22 дня 5 часов назад

avatar
2. Винт платы С2000-КДЛ теперь не пломбируется?

И никогда не пломбировался. Он просто мазался мастикой.
Это нормально что диод монтируется на плату таким образом?

Ненормально, если монтажники крадут на продажу диоды маленького размера и вместо них тайно паяют более дешёвые бОльшего размера. Нормально, если большой кривой диод впаивается по документу под названием "Решение".  
А какие-нибудь другие недостатки, кроме кривости, замечены? Ну там, может диод задом наперёд припаян, или замыкает что-нибудь, чего нельзя замыкать?  
диод, к слову, сильно грелся

Вероятно, именно в этом причина для принятия "Решения", маленький диод, под который изначально нарисована печатная плата, не просто бы грелся, а ещё и светился.

Приду на работу, посмотрю на парочке плат на эти диоды, как раз КДЛ на столе лежит. 

Иванов Андрей Львович 22 дня 4 часа назад

"И никогда не пломбировался. Он просто мазался мастикой." - прошу прощения, фигура речи, именно это я и имел в виду.
"Ненормально, если монтажники крадут на продажу диоды маленького размера и вместо них тайно паяют более дешёвые бОльшего размера." - в нашем случае - вариант исключен, лично вскрывал заводскую упаковку на обоих КДЛах.
"А какие-нибудь другие недостатки, кроме кривости, замечены? Ну там, может диод задом наперёд припаян, или замыкает что-нибудь, чего нельзя замыкать?" - честно говоря, не разбирался как он должен быть припаян, так как меняли КДЛ для исключения его влияния на плохо работающую линию ДПЛС, вернули на место старый КДЛ и продолжили разбираться с линией.
"Вероятно, именно в этом причина для принятия "Решения", маленький диод, под который изначально нарисована печатная плата, не просто бы грелся, а ещё и светился." - мне хочется верить, что такие "Решения" не принимаются в НПО.

Болдин Максим Викторович 22 дня 4 часа назад

Можно фотографию платы целиком? 
Передо мной плата КДЛ версии 2,35  март 2023 года, и эти плата отличается от фрагмента вашей платы. Может быть, появилась новая модификация печатной платы, первые образцы. Это просто любопытство. 

Иванов Андрей Львович 22 дня 3 часа назад

Да, конечно, но это будет фото второго нового КДЛ, который я вскрыл сегодня для сравнения, первый остался на объекте. Дата производства февраль 2024.
https://ibb.co/RC5jYXy

Болдин Максим Викторович 22 дня 2 часа назад

Крупно, диод на плате второго КДЛ.
https://ibb.co/gWq66RD

Болдин Максим Викторович 22 дня 2 часа назад

Новая печатная плата. Новая конструкция. Новая комплектация. А значит, и новые (успешные) испытания. 
Почему новая? Догадайтесь, что произошло в стране, что потребовалось менять комплектацию и переразводить плату. 
Эх, вы не видели печатные платы в конце 80-х начале 90-х, когда каждый месяц приходилось устанавливать всё новые и новые замены взамен чертёжных, вот была веселуха в начале моей карьеры. 
Я понимаю ваше негодование как потребителя, но у меня даже удивления нет как у бывшего инженера-конструктора на производстве. Ну, ошиблись. Ну, не привезли снабженцы диод нужного типоразмера. Исправят печатку при следующем заказе печатных плат, диод начнёт помещаться прямо. 
Является ли ваша неисправность следствием применения именно этого диода? Вряд ли, диод, он и африканский всё равно диод. 

Иванов Андрей Львович 22 дня назад

Чего гадать то? Марка микросхемы преобразователя известна, даташит по ней есть. Видно, что не впаяна пара одноомных резисторов токового контроля, зато в точку контроля подведен 15 вольтовый стабилитрон. Топология платы от 21 года, комплектация от 24 года.

Леготин В В 21 день 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

402 раза

ЗАДАН

22 дня 5 часов назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.