партнерский раздел
ФорумПроектированиеУличный считыватель

Проектирование » Уличный считыватель

Добрый день. Проектирую СКУД на базе Болид. С подбором считывателей произошла заминка. Какой считыватель предназначен для монтажа на улице? Спасибо.

16 дней 23 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Улица понятие растяжимое, так что модели указывать не буду. Следует смотреть на степень защиты IP, где-то хватит только от пыди, а где-то и от воды надо. Нужна защита от вондалов. И следует смотреть на темперутурный диапазон.

16 дней 23 часа назад

avatar
 Проектирую СКУД на базе Болид. С подбором считывателей произошла заминка. Какой считыватель предназначен для монтажа на улице? Спасибо

Подразумевает ли это то ,что и считыватель должен иметь бренд "Болид"?

Каргапольцев Артур Николаевич 16 дней 22 часа назад

Ну думал один брэнд заложить

Шахраев Виталий Александрович 16 дней 22 часа назад

Там на всех считывателях IP20.... поэтому и заминка.

Шахраев Виталий Александрович 16 дней 22 часа назад

Вообще, самый комнатный на свете С2000-PROXY Н внутри залит эпоксидкой, и в атмосферу торчат только клеммные колодки и кнопка. Например, на уличных воротах в подстанцию четыре таких стоят с 2009 года, уже некоторые замки на воротах сгнили, а считывателям ничего не делается. Понимаю, что это может быть случайность, и ответственность эксплуататора отличается от ответственности проектировщика. 

Иванов Андрей Львович 16 дней 20 часов назад

Айронлоджик не согласен:

Самый маленький в мире proximity считыватель EM-Marine 125 кГц"Модель: СP-Z-2 (мод. Е) накладной / СP-Z 2L накладной"
https://ironlogic.ru/il.nsf/htm/ru_cpz2ln

Леготин В В 16 дней 20 часов назад

С2000-PROXН Н  - поддерживаю.

Иванов А.Л. 16 дней 9 часов назад

СP-Z-2 - тоже много где используем.

Иванов А.Л. 16 дней 6 часов назад

От прокси Х остались неприятные впечатления, когда один из двух зависал где то раз в месяц. И турникет начинал только выпускать людей и никого не впускать. Лечилось сбросом питания на считывателе. Когда надоело раскидывать турникет, приделал кнопку выход в укромном месте и инструктировал охрану. Может за 10 лет что то изменилось.

Леготин В В 15 дней 21 час назад

Например, на уличных воротах в подстанцию четыре таких стоят с 2009 года
 

Как повезет, у нас тоже такие древние до сих пор работают. А вот лет 7- 8 назад закупили партию штук двадцать, зависали регулярно, оживали после сброса питания и опять по кругу, абсолютно все. Следующая партия-все нормально. Как сейчас дела обстоят не знаю, давно не брали.

Сидорович Сергей Иванович 12 дней 6 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если из наших, то только линейка металличесских Proxy-Key у нас расчитана на уличную установку. Все остальные - на свой страх и риск.

16 дней 5 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Из собственного опыта.
​Для улицы подойдет только Proxy-Key с кнопочной клавиатурой. С Proxy-Key с сенсорной клавиатурой лучше не брать.
На улице (г. Омск) под навесом работают Proxy-5MSG, проблем нет. Для коммутации кабельного вывода использовать можно https://sltsys.com/catalog/zk_21-186/ 

9 дней 7 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

420 раз

ЗАДАН

16 дней 23 часа назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.