Рады сообщить о выпуске нового продукта BolidCAD.

BolidCAD - это приложение (плагин) для Автокада, предназначенное для автоматизации процессов проектирования систем безопасности на оборудовании компании Болид. Приложение предназначено для инженеров-проектировщиков. Скачать можно тут.

В BolidCAD реализована автоматизация следующих процедур:

  • Доступ к каталогу продукции компании Болид с указанием описаний, детальных характеристик, фотографий, сертификатов, схем подключения, документации, ссылок на базу знаний, форум, статьи и буклеты;
  • Расстановка оборудования и соединение их кабелем;
  • Нумерация, перенумерация и адресация устройств;
  • Отображение зон обнаружения извещателей;
  • Контроль корректности составления проекта, выявление допущенных ошибок;
  • Автоматическое создание отчетов:
    • Спецификация;
    • Кабельный журнал;
    • Таблица УГО;
    • Таблица линий связи;
    • Структурная схема;
    • Коммерческое предложение;

17 дней 16 часов назад

avatar
Добрый день. Отличное нововведение! Подскажите: при создании проекта столкнулся с такой ошибкой "Ошибка данных. Открыть проект нельзя, т.к. контрольная сумма файлов проекта не совпадает. Переустановите дистрибутив.". Как её устранить и с чем она связана?

Юрий Андреевич Леонтьев 16 дней 22 часа назад

при создании проекта столкнулся с такой ошибкой "Ошибка данных. Открыть проект нельзя, т.к. контрольная сумма файлов проекта не совпадает. Переустановите дистрибутив.".

Точно такая же ошибка была. После чего попытался переустановить BolidCad, но эта политра больше не появилась.(не помогли ни чистки и удаления файлов, ни чистка реестра). К слову AutoCad 2022, если поможет.

Петренко Михаил Валерьевич 16 дней 22 часа назад

Ошибку воспроизвели, исправили, скоро выложим новую версию на сайте.

Демин Геннадий 16 дней 21 час назад

Выложили новую версию, пожалуйста обновитесь.

Демин Геннадий 16 дней 1 час назад

Выложили новую версию, пожалуйста обновитесь.

Поставили откорректированную версию – на данный момент всё подключается, нумеруется, выходная документация формируется. Протестируем на построении комплексного тома слаботочных сетей – будем держать в курсе работоспособности плагина.

Юрий Андреевич Леонтьев 15 дней 23 часа назад

Ближайшее время у нас новые версии будут выходить очень часто. Перед началом работ советую обновиться на более актуальную.

Демин Геннадий 15 дней 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

24 ответа

Прекрасная новость! Давно задумывался о том, что не хватает такого плагина вашей компании. Надеюсь на то, что он будет улучшаться, добавляться новый функционал и инструменты!

17 дней 1 час назад

avatar
Спасибо. Будем признательны за обратную связь по результатам апробации (ошибки, замечания, пожелания и т.п.).

Демин Геннадий 17 дней 1 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. При запуске выходит сообщение что версия 1.1.2 устарела, актуальная версия 1.1.2. При нажатии кнопки "Скопировать ссылку" выдает ошибку "Необрабатываемое исключение в компоненте приложения.....". Ну и соответственно не работает.

15 дней 22 часа назад

avatar
Выложили новую версию 1.1.3, скачайте, там это исправлено.

Демин Геннадий 15 дней 20 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подтверждаю проблему, тем не менее приложение запускается,
но при создании проекта и нового dwg-файла ошибка

Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eInvalidDwgVersion
   в Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database.SaveAs(String fileName, DwgVersion version)
   в BolidCAD.FrmDwgCreate.BtnCreate_Click(Object sender, EventArgs e) в C:\Share\BolidCAD 1.2.5 выпуск\DwgCreate.cs:строка 60

2024-04-19_12-50-34.png — Яндекс Диск (yandex.ru)

PS Windows 10 x64, AutoCAD 2016

15 дней 21 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

BolidCAD 1.1.3 - та же беда.

15 дней 20 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

BolidCAD 1.1.3 не работает

15 дней 19 часов назад

avatar
Уточните, что именно не работает?

Демин Геннадий 15 дней 19 часов назад

При прокладке линии или вставки узла выдает ошибку "Необрабатываемое исключение в компоненте приложения.....".

Альберт 15 дней 18 часов назад

Альберт, пришлите на demin@bolid.ru описание ошибки со скриншотами, ваш проект в zip архиве с указанием версии виндоуса и автокада.

Демин Геннадий 15 дней 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

"Необрабатываемое исключение в компоненте приложения....." при создании нового dwg файла:
Ошибка "eInvalidDwgVersion".

До прокладки чего-либо не доходит..

15 дней 18 часов назад

avatar
Пришлите на demin@bolid.ru описание ошибки со скриншотами, ваш проект в zip архиве с указанием версии виндоуса и автокада.

Демин Геннадий 15 дней 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

AutoCAD 2020
Установилась, запустилась. Проекты, файлы создаются, оборудование вставляется.
При черчении линий связи в окне выбора кабельной продукции при любых действиях "Необрабатываемое исключение в компоненте приложения", и окно невозможно даже закрыть.
Результат - Ctrl+Alt+Del и снятие задачи.
Печально...

15 дней 15 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А есть ли где-то документация, как пользоваться плагином? 

13 дней 3 часа назад

avatar
В процессе подготовки.

Демин Геннадий 12 дней 23 часа назад

Я споткнулся уже в самом начале. Создал проект, добавил план этажа. Начал  расставлять извещатели, а они невидимые. У меня белая подложка, оказывается и у слоя извещателей белый цвет. Зашел в настройки и изменил цвет этого слоя на черный. в итоге обозначение извещателя стало черным, а изображение самого извещателя так и осталось белым. 
Далее, масштаб. Извещатели по умолчанию имеют микроскопический размер. У меня подложка отрисована в масштабе 1:1. Получается, что после расставновки извещателей нужно каждому указывать индивидуальный масштаб, да еще и отдельно по осям X и Y ? Зачем это? 
 

Иванов Сергей Юрьевич 12 дней 21 час назад

И почему нельзя наблюдать зону контроля извещателя во время их расстановки, чтобы сразу можно было расположить извещатель, как нужно? Сейчас сначала расставляем извещатели и только потом включаем визуализацию зон контроля и начинаем двигать их туда-сюда. 

Иванов Сергей Юрьевич 12 дней 21 час назад

Добрый день! Цвет УГО так же можно изменить в настройках BolidCAD. Например, ДИП-31 устанавливается на слой "ВС-Оборудование_охранно-пожарных_систем", можете поменять его на любой цвет, например на черный, и при установке извещателя он будет черным. Слой, на котором отображаются обозначения - "ВС-Позиционные_обозначения".
Размер извещателя также можно изменить в настройках проекта. Пришлите ваш проект в zip архиве.
Зона контроля извещателя строится после установки из-за расчетов самой зоны, если перенести стены и другие сооружения на слой "ВС-Стены", то зона изменит свою форму, показывая в какой области извещатель не работает

Кормилицын Семен Алексеевич 12 дней 20 часов назад

Изменил для слоя "ВС-Адресно аналоговая подсистема" цвет на черный. Все равно извещатели устанавливаются с белым цветом, а название и зона контроля черным. И где искать настройки размеров извещателей, устанавливаемых на план? В настройках проекта не нашел.
P.S Оказывается, в свойствах слоев самого Автокада цвет слоя "ВС-Адресно аналоговая подсистема" был белый. Изменил его на черный и извещатели стали черные. Зачем тогда в настройках проекта указывать цвета слоев, если эти настройки не влияют на цвета слоев в автокаде?

Иванов Сергей Юрьевич 12 дней 20 часов назад

По поводу настроек, когда только открываете у вас появляется окно с выбором чертежей, в меню есть документ с карандашом ( 7я кнопка), там есть масштаб подосновы.
У вас настройки слоя не применились в автокаде?

Кормилицын Семен Алексеевич 12 дней 20 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да. Почему-то не менялся цвет извещателей, пока я не изменил цвет этого слоя в самом Автокаде. Сейчас вроде норм. 
Еще в настройках проекта устанавливаю "видимость зон действия" - да. Закрываю настройки и открываю снова - а там снова эта опция выключена. 

12 дней 19 часов назад

avatar
Это пока задел на будущее, потом обновим функционал зон контроля.

Кормилицын Семен Алексеевич 12 дней 19 часов назад

Расставил извещатели и один контроллер С2000-КДЛ на пробу. Соединил линией связи ДПЛС. Линия от извещателя до контроллера прошла по диагонали. Теперь не пойму, как ее выправить не двигая контроллер или иззвещатель? То есть как сделать лесенку с прямым углом? Штатными средствами линия не редактируется. Ее можно только переместить целиком, а вот добавить узел нельзя.

Иванов Сергей Юрьевич 12 дней 19 часов назад

Если только вручную вести. Через автокадовские механизмы прямых углов. Узел добавляется только, когда к линии или от линии ведется еще линия.

Кормилицын Семен Алексеевич 12 дней 19 часов назад

Изменил масштаб подосновы так, чтобы извещатели были видны на плане. Масштаб 30:1. Теперь включаю зоны видимости и вижу радиус 1920 единиц. Как мне видеть реальные радиусы зон действия в масштабе моей подложки в зависимости от высоты установки извещателя без всяких танцев? При высоте до 3.5 м радиус зоны контроля должен быть 6.4 м. 

Иванов Сергей Юрьевич 12 дней 19 часов назад

Пришлите проект в zip, посмотрим что не так

Кормилицын Семен Алексеевич 12 дней 19 часов назад

https://disk.yandex.ru/d/kp_xgOsoh5C5AQ

Иванов Сергей Юрьевич 12 дней 19 часов назад

Убедительная просьба , реализуйте включение и отключение зон контроля одной кнопкой на панели. Посмотрели на зоны контроля, подвигали извещатели, убедились, что мертвых зон нет и выключили. По сути эта кнопка будет включать и выключать слой, на котором отрисованы зоны контроля. 
Когда-то давно один человек по моему заказу писал мне лисп для автоматизации процесса проектирования. Посмотрите, может быть найдете какие-нибудь функции полезными и внедрите в свой плагин
https://youtu.be/8TxEgf96G-4?si=R6Hgrv_jicar-0h1

Иванов Сергей Юрьевич 12 дней 14 часов назад

Рассмотрим данное предложение.
Обратитесь в поддержку с вашим проектом для обсуждения вопроса с масштабом. support@bolid.ru

Кормилицын Семен Алексеевич 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день)

Подскажите, как в BolidCAD сделать так, чтобы в адресном шлейфе поз. обозначения устройств не были случайно заняты поз. обозначениями  устройств другого шлейфа? Т.е. чтобы всегда адреса устройств на шлейфе можно было упорядочить по возрастанию без пропусков, даже если где то на другом шлейфе нужный адрес занят.
 

12 дней 16 часов назад

avatar
Я установил контроллер С2000-КДЛ, который получил адрес 1 и соединил линиями связи с извещателями. Извещатели получили адреса вида 1BTH1.1, 1BTH1.2 и т.д. Если я изменю адрес контроллера на 2, например, как мне переадресовать все извещатели? после смены адреса у контроллера адреса извещателей не меняются.

Иванов Сергей Юрьевич 12 дней 1 час назад

Анатолий Юрьевич , добрый день. Адресный шлейф - имеете ввиду ДПЛС? Напишите подробнее, какие устройства подключаете к какому прибору и по какому интерфейсу?

Ибрагимова Анна Сергеевна 12 дней назад

Добрый день! Сейчас нет возможности менять номер ведущего контроллера. Вы можете изменить его вручную в свойствах, но это будет лишь визуальным изменением.

Кормилицын Семен Алексеевич 11 дней 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, проблемы с масштабом. Непонятна логика масштабирования зон контроля извещателей и расчета длин кабелей в кабельной журнале. Вот если у меня чертеж отрисован в масштабе 1:1 и масштаб подсоновы выбран 1:1, почему абсолютно некорректно отображаются зоны контроля извещателей и длины кабелей? 

12 дней 1 час назад

avatar
Добрый день! Отправьте ваш проект, в формате zip, в поддержку для обсуждения данного вопроса. support@bolid.ru

Кормилицын Семен Алексеевич 12 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Выспустили версию 1.1.4. Просим всех обновиться.
Исправлены ошибки:

  1. исправили ошибку в кабельном журнале;
  2. исправили ошибку при создании/удалении линий связи;
  3. изменили масштаб;

10 дней 17 часов назад

avatar
Обновился. Теперь вкладка BolidCAD пропала. При запуске BolidCAD Autocad запускается, но там ничего нет.

Иванов Сергей Юрьевич 10 дней 16 часов назад

Добрый день! Отправьте ваш проект, в формате zip, в поддержку для обсуждения данного вопроса
Сергей Юрьевич.
Скорее всего,что Вам снова придётся Ваш Проект в ТП отправлять.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 16 часов назад

А причем проект, если нет даже вкладки BolidCAD в автокаде?
P.S Зашел в настройки пользовательского интерфейса, выключил и снова включил вкладку BolidCAD и она появилась. 

Иванов Сергей Юрьевич 10 дней 16 часов назад

С масштабом стало получше. Но замеитил, что зона контроля сама по себе, а извещатель сам по себе. То есть включаем отображение зоны контроля - она отобразилась. А теперь берем извещатель и смещаем его в другое место. А зона контроля как была , так и осталась. Непорядок. Зона контроля должна принадлежать извещателю и являться его неотъемлемой частью. Куда извещатель - туда и зона контроля. Это один блок по сути, только в разных слоях. 

Иванов Сергей Юрьевич 10 дней 15 часов назад

Добрый день! Спасибо за информацию. При перемещении и повороте извещателя зона должна следовать за блоком. Проверим перемещение блока. Можете подсказать каким способом перемещали блок?

Кормилицын Семен Алексеевич 10 дней 3 часа назад

Выделил блок и переместил мышкой. А зона остается на месте.

Иванов Сергей Юрьевич 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Благодарю за Вашу работу над данным продуктом.
В ходе опробывания данной программы возникли некоторые сложности:
1. Не получается создавать кольцевые линии связи (например кольцевая ДПЛС при подключении к СИРИУС). При построении структурной схемы линия заканчивается на последнем извещателе без возвращения к прибору.
2. Не могу найти способа прокладки линий связи между этажам (например по аналогии с рубежкад - там предусмотрена возможность установки межэтажных стояков)
 

9 дней 14 часов назад

avatar
Поддержмваю. ДПЛС в структурной схеме не отображается кольцом.
По второму вопросу, в последней версии, во вкладке "Вспомогательные ээлементы" при вставке УГО, есть различные УГО для стояков.

Серебренников Андрей Александрович 9 дней 3 часа назад

Добрый день!
На данный момент в структурной схеме действительно кольцо не отображается. Но, в случае кольцевания ДПЛС, последний отрезок кабеля отобразится в кабельном журнале и будет учтен в спецификации.
Над отображением кольца в структурной схеме работаем.

Межэтажные стояки действительно находятся в разделе "Вспомогательные элементы" в каталоге продукции

Ибрагимова Анна Сергеевна 9 дней 2 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго дня! Имеется ли какаято инструкция или видеоурок?

8 дней 14 часов назад

avatar
Добрый день. На стадии подготовки.

Демин Геннадий 7 дней 20 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Выпустили новую версию 1.1.5. Просим всех обновиться.

Добавлено нового:

  1. добавлено обозначение стояков на чертеже;
  2. добавлена возможность подключения нескольких мастер-УГО в один стояк;
  3. добавлены комбинированные зоны;
  4. добавлена возможность редактирования этажей и областей;



Исправлены ошибки:
  1. исправлена ошибка с перемещением зон обнаружения;
  2. исправлена ошибка поиска в каталоге продукции;
  3. исправлены еще несколько незначительных ошибок;


 

7 дней 17 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

добрый день, при открытии после установки выходит такая ошибка. подскажите, пожалуйста, в чем проблема?https://disk.yandex.ru/d/kSdgVQRSxTvE5w

6 дней 22 часа назад

avatar
Аналогичная ошибка. Кто сталкивался?

Дмитрий Петрович Объедков 6 дней 18 часов назад

Тоже самое, ставил плагин и под админои и под юзером - аналогичная ошибка.

Ивинских Роман Иванович 4 дня назад

Добрый день! Спасибо за информацию. Исправим!

Кормилицын Семен Алексеевич 3 дня 3 часа назад

Исправлено. Обновитесь до версии 1.1.6.

Демин Геннадий 1 день 17 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый вечер! Добавьте, пожалуйста функцию установки извещателей на подвесной потолок, с соответствующими УГО, в том числе с изоляторами и без! Спасибо!

6 дней 15 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При построении линии ДПЛС, если остановиться в какой-то момент (соединить не все датчики за один раз), то далее невозможно продолжить, вылазит ошибка, и все следующие датчики не нумеруются. Ошибка: "Необрабатываемое исключение в компоненте приложения."

6 дней 14 часов назад

avatar
Добрый день! Спасибо за информацию об ошибке, в ближайшем обновлении исправим.

Кормилицын Семен Алексеевич 3 дня 2 часа назад

Исправлено. Обновитесь до версии 1.1.6.

Демин Геннадий 1 день 17 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте ! 
При запуске вот такая вот ошибка[img="blob:https://web.telegram.org/7a05f15b-23ee-4200-9321-4efcb37b2efb" alt=""] https://postimg.cc/6yTnrmYX. Попробую переустановить Автокад. и поставить заново БолидКад. 

А так же хотелось бы мануал. 
 

3 дня 4 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При запуске БолидCAD появляется ошибка, как её устранить https://disk.yandex.ru/i/V4DyJzxPf5hACQ />  

2 дня 3 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Выпустили новую версию 1.1.6. Просим всех обновиться.

Добавлено нового:

  1. добавлена возможность использования "разрывов" линий связи в схеме;


Исправлены ошибки:
  1. исправлена ошибка с подключением линий связи к УГО;
  2. исправлены мелкие ошибки;

1 день 18 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! В каталоге оборудования имеются звуковые оповещатели МАЯК. Световых неадресных оповещателей (например "Выход" или "Стрелка") не нашёл. Было бы неплохо, если бы была возможность добавления пользовательских неадресных оповещателей, как световых, так и звуковых. 

22 часа 56 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте! Есть просьба: добавить возможность вывода итоговой документации в форматах Word и Excel! Спасибо!

18 часов 12 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здраствуйте. 
1. Если в узел установить 2 КДЛ, то программа не дает подключит ИП ко второму КДЛ. Приходиться создовать второй узел, повторно устанавливать МИП, БК, КПБ и т.д. 
2. Если ИП был подключен к прибору, после удаления линий, при попытке повторного подключения или подключения на другой прибор, программа не дает этого сделать. Т.Е. при общибке или выборе другого порядка поключения, приходиться удалять ИП  и размещать заново. 
3. Было бы хорошо, если бы вместо узла, сразу можно было выбрать ШПС, как отдельный узел с установленными приборами в соотвествии с комплектацией. 
4. Очень не хватает радиуса действия ИП при их установке на плане

12 часов 40 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2372 раза

ЗАДАН

17 дней 16 часов назад

ПРОДУКТЫ

BolidCAD

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.