Вопрос о Сигнал20М, программа реле "Выход неисправность" не управляется при нарушении контроля линии опопвещения. Как это можно реализовать без пульта, в автономном режиме? 10 лет 11 месяцев назад
Савченко Виктор Сергеевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Поставить УКЛО. 10 лет 11 месяцев назад
Базуев Алексей Владимирович 857Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Программа "выход неисправность" относится только к шс, если нужно чтобы срабатывало при нарушении цепей реле К4 и К5 нужна другая программа управления, например 16 "старая тактика ПЦН" как вариант. 10 лет 11 месяцев назад
Киселев Михаил Геннадьевич 3936Если судить мо "мануалу" то все программы управления отслеживают состояние ШС, хотя я могу и ошибаться. В этом случае, если нужно куда то отправить сигнал о неисправности, без дополнительныз "обвесов" не обойтись, как вариант применить УКЛО. А лучше послушать, что скажет производитель.
– Базуев Алексей Владимирович 10 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5686 раз
10 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий