партнерский раздел
ФорумЭксплуатация"Выход неисправность" сигнал 20М

Эксплуатация » "Выход неисправность" сигнал 20М

Вопрос о Сигнал20М, программа реле "Выход неисправность" не управляется при нарушении контроля линии опопвещения. Как это можно реализовать без пульта, в автономном режиме?

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Поставить УКЛО.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Программа "выход неисправность" относится только к шс, если нужно чтобы срабатывало при нарушении цепей реле К4 и К5 нужна другая программа управления, например 16 "старая тактика ПЦН" как вариант.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Если судить мо "мануалу" то все программы управления отслеживают состояние ШС, хотя я могу и ошибаться. В этом случае, если нужно куда то отправить сигнал о неисправности, без дополнительныз "обвесов" не обойтись, как вариант применить УКЛО. А лучше послушать, что скажет производитель.

Базуев Алексей Владимирович 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4660 раз

ЗАДАН

9 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.