Эксплуатация » пульт+сигнал-10 как зоны считать по модбас

Здравствуйте!
Имеем пульт с2000м и 6 приборов Сигнал-10 управляемых с этого пульта. И всё работает, но возникла необходимость
втянуть зоны(шлейфа) в СКАДу по модбас . Т.к. приборы Сигнал-10 подключены к пульту по шине Орион , а мастер на шине один,
то подключить преобразователь с2000пп мастером нет возможности(обычно мы так делали с приборами болид для подключения к СКАДе).
Хотя у с2000м есть два канала RS485.  Вопрос-как подключить СКАДу , чтобы читать по Модбас зоны приборов Сигнал-10? Или может есть другие варианты подключения к СКАДе
(У нас MS4D).В общих чертах последовательность действий, сам запутался.
Спасибо

7 месяцев 1 день назад

avatar
Подключите его как ведомый, настройте трасляции и с другой стороны забирайте это все в СКАДу.

Тремасов Константин Александрович 7 месяцев 1 день назад

Бодрого дня, Алексей.
Ваш вопрос
" Вопрос-как подключить СКАДу , чтобы читать по Модбас зоны приборов Сигнал-10? Или может есть другие варианты подключения к СКАДе
(У нас MS4D).В общих чертах последовательность действий, сам запутался."

Ответ: подключить к Пульту С2000М так же  как и любой другой прибор, подчинённым прибором.(Slave по протоколу Орион)
Дополнительно настроить трансляцию на С2000-ПП и настроить разделы, которые на него будут транслироваться, ну и настроить С2000-ПП правильным образом.

К примеру в разделе " Проекты решения"  есть демонстрационный файл для мастерскады и описание опроса С2000-ПП блока АСПТ совместно с пультом С2000М.

а можно ещё посомтреть разного видео в ютубе, к примеру https://www.youtube.com/live/IIGq9xPgE9g?si=zRF7TH_Y7EvvEyQN



и да, С2000-ПП будет в таком подключении Slave по протоколу Орион и Slave по протоколу ModbusRTU

Горелый Юрий Алексеевич 7 месяцев 1 день назад

Юрий Алексеевич...Я Вас не узнаю....А где Ваше традиционное упоминание про ПУ ПП?
Ведь точно также (для ознакомления) можно взять какой-то прибор (допустим)Сигнал 10,подключить его к пульту по "Ориону" и выполнить все настройки....Со стороны "Модбас" на компе запустить ПУ ПП  и проверить как это работает. То есть мы практически видим работу 2-х "Мастеров",но с изменением Протокола в С2000-ПП
Вот человек и запутался...Ибо такое соединение для АСУ ТП  практически не характерно.
Или я   (традиционно) ошибаюсь ?
P.S. ПУ ПП-это ,конечно не MS4D,но нечто "захватывающее" в этой программе есть. Особенно в последней  "редакции".
Если автор не знаком-то ПУ ПП-это "Панель управления ПП"
Это я к тому,что если всё верно собрано и настроено и заработает на ПУ ПП-то и на MS4D  заработает тоже.
И мини-вопросец. Если в "Орионе" появляется пульт-то какую скорость рекомендуете по Модбасу ? Традиционно 9600 или можно "слегка дать вожжами"?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 7 месяцев 1 день назад

Бодрого дня, Артур!
Ваш вопрос "И мини-вопросец. Если в "Орионе" появляется пульт-то какую скорость рекомендуете по Модбасу ? Традиционно 9600 или можно "слегка дать вожжами"?"
Имеет весьма характерный ответ - " в зависимости от того, что именно Вы делаете пло протоколу Modbus".
возможность "дать вожжами" зависит не от скорости, а скорее от вперемени между последовательными запросами.  
Но это сильно зависит от того, вычитываете ли вы события или состояния )))

Горелый Юрий Алексеевич 7 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

926 раз

ЗАДАН

7 месяцев 1 день назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
С2000М исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.