партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC2000Ethernet Неустойчивая связь с удаленным прибором

Эксплуатация » C2000Ethernet Неустойчивая связь с удаленным прибором

Доброго времени!
Подскажите в чем может быть причина. Ситуация следующая. Имеется простейшая схема:
КДЛ ---485---> Пульт С2000М ---485---> C2000Ethernet_1--->ЛВС--->C2000Ethernet_2---485--->C2000БКИ
Постоянно происходит потеря прибора С2000БКИ.
Режим с сохранением событий. C2000Ethernet_1 slave. C2000Ethernet_2-master. 
C2000Ethernet_1 (был 2.15 прошит до вер.2.52):
Тип интерфейса 485, протокол Орион
ip 192.168.15.195
порт 40000
в таблице:
ip 192.168.15.180
порт 40000

C2000Ethernet_2 (был 2.15 прошит до вер.2.52):
Тип интерфейса 485, протокол Орион
ip 192.168.15.180
порт 40000
в таблице:
ip 192.168.15.195
порт 40000
Пульт С2000М версия 2.07. Режим "Компьютер". Тайм-ауты согласно этикетке на Ethernet 2.52
Один нюанс ping до приборов что с одной, что с другой стороны постоянно скачет. Максимальный 550 мс.
с учетом ping 550 мс:
Тайм-аут для ответа при поиске: 50мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий: 80 мс
Пауза после общей команды: 560 мс
Тайм-аут для ответа на команду: 1150 мс
Пробовали в прозрачном режиме (в соответствии с тайм-аутами для данного режима) - та же беда.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Время отклика нереально большое...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Это что за ЛВС, аж ping составляет полсекунды? А не легче интерфейс RS-485 напрямую протащить до БКИ

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

485 не легче, расстояние не позволяет.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А в этой сети есть компьютеры? Если есть, то между ними ping какой? И вообще, какова причина столь высокого пинга?

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблема разрешилась. 
После пыток системных администраторов. Выяснилось что в данной подсети работает видеосервер как следствие высокий пинг.
Пока сисадмины решали как быть, сделали следующие изменения:
Пульт в режим ПИрезерв, C2000Ethernet оставили в режиме с сохранением событий, тайм-ауты для пинг 400мс после этого потери пропали
В чем причина восстановления устойчивой связи после внесения незначительных изменений так и непонятно.
Позже Сисадмины решили разделить каналы, воткнули второй свитч выделили нам свою подсеть. Мы все оставили без изменений, но значения тайм-аутов выставили "по умолчанию."  Работает без потерь.
Всем спасибо!
.

 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Какая-то белеберда... Сами-то представте UTP и 400 мс...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 9 месяцев назад

udp

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4876 раз

ЗАДАН

8 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

RS485Settings
С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.