Доброго времени суток. На обьекте установлена адресная пожарная сигнализация. При проведении ПНР столкнулся вот с такой проблемой: 6 месяцев 15 дней назад Орловский Александр Владимирович 5Питание по ДПЛС находится в районе 8,5 Вольт Отредактировано. Тут была написана ересь из-за того, что я неправильно прочитал сообщение. Спасибо товарищам, которые поправили. – Иванов Андрей Львович 6 месяцев 15 дней назад ТС говорит, НЯП, про напряжение в ДПЛС измеренное тестером, а оно конечно будет меньше напряжения питания. Вы А.Л. задумывались, как КДЛ и АУ обмениваются информацией?
– Леготин В В 6 месяцев 15 дней назад ТС говорит, НЯП, про напряжение в ДПЛС измеренное тестером Это мой косяк. В голове стоит фильтр, который не позволяет верить в некоторые вещи, которые люди делают. – Иванов Андрей Львович 6 месяцев 15 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо большое. Будем смотреть. Но только я не пойму почему тогда на дплс ни кз, и на землю все чисто. А цокольный этаж это паркинг, где проходов вообще минимум. Все сделано в гофре, даже насколько я знаю, проходки в стенах. И uprog показывает, что все чисто на дплс. Ниразу в красные значения не уходили показания. 6 месяцев 15 дней назад Орловский Александр Владимирович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да есть ибриз и дипы 04. 6 месяцев 15 дней назад Орловский Александр Владимирович 5 Я говорю, что на пятидесяти моих КДЛ на всех 2500 ДИП-ах 10 вольт. Это значит, что добиться 10 вольт можно, и что для этого даже не надо стараться, оно при нормальном монтаже само получается.
Андрей Львович. Перестаньте хвастаться.А если хвастаться-то хотя бы так,что бы в это хоть кто-то поверил. Я,конечно, не "дплснапряжёметр",но идеально стабильного напряжения ни в одной "линии связи" нет. Что "Болид" ,что "Не Болид" И это относится к тому ,что "этоделали мы" или "этоделалинемы". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 15 дней назад Это не хвастовство, а дополнительная поддержка вашего утверждения "косяк в монтаже".
– Иванов Андрей Львович 6 месяцев 15 дней назад Ну раз так-то с сегодняшнего дня(нет..прямо с утра) начинаю замерять напряжение в ДПЛС и сравнивать эти показания с показаниями в UProg...Наверно тоже будет "изрядно интересного"...
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 15 дней назад Мерить надо на разобранном датчике на конденсаторе питания.
– Леготин В В 6 месяцев 15 дней назад Ну раз так-то с сегодняшнего дня(нет..прямо с утра) начинаю замерять напряжение в ДПЛС и сравнивать эти показания с показаниями в UProg...Наверно тоже будет "изрядно интересного"... Только что разобрались, что я неправильно прочитал исходное сообщение, вследствие чего написал чушь. Признаю. Что касается сравнения напряжений, то зачем? Поясню мысль. Да, напряжение в линии знать полезно, это косвенный показатель исправности или неисправности линии. Для примера, когда отваливается половина здания по RS485, то полезно померить тестером напряжение в RS485 (2В идеальный интерфейс, 1-1,5 рабочий, менее 1 вольта - без стремянки не обойтись).. Однако, это полезно только по той причине, что приборы не передают в пульт значения напряжения RS485. Если бы они передавали, то я бы с тестером не лазил. А вот ДИПы значение напряжения передают, так какой смысл лазить с тестером по ДИПам? Экран компьтера ваш тестер. – Иванов Андрей Львович 6 месяцев 15 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А можно как то уточнить показания упрога? там есть как напряжение, так и логические уровни... правда при выходе лог уровней за пределы "нормы" обычно получаем ошибку ответа АУ. 6 месяцев 15 дней назад Петренко Михаил Валерьевич 45Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Логические уровни всегда в "зелёной зоне" 6 месяцев 15 дней назад Орловский Александр Владимирович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, будем посмотреть. По итогу отпишусь. 6 месяцев 15 дней назад Орловский Александр Владимирович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте!Аналогичная проблема.Есть решение? 3 месяца 18 дней назад Тецлов Николай Карлович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1482 раза
6 месяцев 15 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Это не проблема ,это "косяк в монтаже". А именно в "межстенных проходках". Явно провод нарушен именно там..
Кроме ,как "перетяжки" и проверки участков " межстенных проходок" найти повреждение вряд ли удасться.
Когда "прошло упоминание" про цокольный этаж-всё сразу встало на свои места.
И ничего "экстраординарного" в такой ситуации нет.
А изоляция проводов-так это одно название...(дальше лучше промолчу). И "вопрпосец".....Каким образом проложена ДПЛС ?
В гофре или кабельканале ? Если провод ДПЛС ещё и закреплён металлическими скобами-хомутами,то неисключено ,что "шпион" именно там.
И скорее ,как "пожелание"-обратите внимание на близость проложенных эл.проводов и наличие "наводок".