Добрый день. Для автоматического отключения вентиляции при пожаре какой контакт в УК -ВК исп. 14 использовать НЗ или НО? 6 месяцев 27 дней назад Рудников Анатолий 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Электрические схемы будут выполнять сторонники. Наша граница контакты УК-ВК. На отключения вентиляции планировали использовать контакт НЗ, а на включения дымо удалаления НО. 6 месяцев 27 дней назад Рудников Анатолий 8Если даже щит вентиляции будет оснащён каким-то "логическим контроллером"-то сделать инверсию сигнала либо на контактах УК-ВК ,либо на контроллере не представляет ни какого труда.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 27 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
СП 484.1311500.20205.17 Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными си- стемами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми. Юридически только НЗ, если у вентиляционщиков другой вход, то это их проблема, пусть ставят в корпус шкафа промежуточное реле. Кстати если для запуска дымоудаления используются шкафы Плазма-Т, то у них есть вход на который нужно подавать напряжение. Просто недавно с этим столкнулся и вентиляционщики утверждали что у них только сухие контакты. 6 месяцев 27 дней назад Зыкин Антон Николаевич 318если для запуска дымоудаления используются шкафы Плазма-Т,
В данном случае,вентилятор "выключается",а значит речь идёт об "общеобменной вентиляции" Как собраны шкафы "общеобменной" вентиляции с контроллерами "Данфосс" или "Сегнетикс" думаю здесь рассказывать не стоит. "Любой каприз за ваши деньги". шкафы Плазма-Т, то у них есть вход на который нужно подавать напряжение. Насколько помнится у Плазма -Т "вмонтирована" только база реле. Реле в эту "базу" можно "воткнуть" и на 24 Вольта и 220Вольт. Обе релюшки (раньше было-теперь не знаю) "комплектовались в шкаф вентиляции.при "Заказе" у Плазмы-Т К тому же (опять же при "Заказе") Плазма-Т могла собрать шкаф с уже "вмонтированным и настроенным " Сигналом 10. С такими ШУВ-ами правда не сталкивался,а вот с ШУЗ-ами дело имел. Резюме. В мире автоматики всё очень "многообразно". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 27 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем спасибо. 6 месяцев 26 дней назад Рудников Анатолий 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |