Добрый день. Для автоматического отключения вентиляции при пожаре какой контакт в УК -ВК исп. 14 использовать НЗ или НО? 

6 месяцев 27 дней назад

avatar
А электрическую схему управления вентиляцией посмотреть можно ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Электрические схемы будут выполнять сторонники. Наша граница контакты УК-ВК. На отключения вентиляции планировали использовать контакт НЗ, а на включения дымо удалаления НО. 

6 месяцев 27 дней назад

avatar
Если даже щит вентиляции будет оснащён каким-то "логическим контроллером"-то сделать инверсию сигнала  либо на контактах УК-ВК ,либо на контроллере не представляет ни какого труда.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

СП 484.1311500.20205.17
Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления
инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического
контроля их исправности. Допускается линии формирования сигналов управления инженерными си-
стемами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных
линий нормально-замкнутыми.

Юридически только НЗ, если у вентиляционщиков другой вход, то это их проблема, пусть ставят в корпус шкафа промежуточное реле. Кстати если для запуска дымоудаления используются шкафы Плазма-Т, то у них есть вход на который нужно подавать напряжение. Просто недавно с этим столкнулся и вентиляционщики утверждали что у них только  сухие контакты.

6 месяцев 27 дней назад

avatar
если для запуска дымоудаления используются шкафы Плазма-Т,

В данном случае,вентилятор "выключается",а значит речь идёт об "общеобменной вентиляции"
Как собраны шкафы "общеобменной" вентиляции с контроллерами "Данфосс" или "Сегнетикс" думаю здесь рассказывать не стоит.
"Любой каприз за ваши деньги".

 шкафы Плазма-Т, то у них есть вход на который нужно подавать напряжение.

Насколько помнится у Плазма -Т  "вмонтирована" только база реле. Реле в эту "базу" можно "воткнуть" и на 24 Вольта и 220Вольт.
Обе релюшки (раньше было-теперь не знаю) "комплектовались в шкаф вентиляции.при "Заказе" у Плазмы-Т
К тому же (опять же при "Заказе") Плазма-Т могла собрать шкаф  с уже "вмонтированным и настроенным "  Сигналом 10.
С такими ШУВ-ами правда не сталкивался,а вот с ШУЗ-ами дело имел.
Резюме.
В мире автоматики всё очень  "многообразно".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо. 

6 месяцев 26 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

616 раз

ЗАДАН

6 месяцев 27 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.