партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажДополнительно установленный ДИП 34а-03 не квитируется

Инсталляция, монтаж » Дополнительно установленный ДИП 34а-03 не квитируется

Здравствуйти.
Доставили на объекте два датчика ДИП34А-03. Датчик определяется, адрес устанавливается, при этом светодиод загорается один раз и далее не моргает. Взяли пять датчиков из резерва, только один квитировался (моргал), поменяли ему адрес - перестал. В чем может быть проблема.

5 месяцев назад

avatar
Как вариант   
Где-то в настройках "адресов"  КДЛ  параметр "Управление индикацией АУ" где-то  0 ,а где-то 1
На "одних адресах" ДИП промаргивает...Этот же ДИП на другом адресе не промаргивает.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

407 раз

ЗАДАН

5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

ДИП-34А-03

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.