					 Здравия Други. Подскажите, такая ситуация. 1 год 5 месяцев назад  
								Мазикин Руслан 74Я так понял , что с этими ипдл либо внимание либо пожар?? Как с дымовыми переопрос и сработка от двух извещателей невозможна ? 
        – Мазикин Руслан 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
			
| 
				 | 
    		    			 Это точно. Но таков проект. По проекту вообще 52м по двухпроводной линии и от 3 до 16 шт в шлейфе((((( и тактика внимание -пожар. 1 год 5 месяцев назад  
							Мазикин Руслан 74Проектант ошибся, и вместо СМД поставил М. Дело житейское, надо было сразу посылать лесом. А вот 16 в шлейфе - просто полная безграмотность. Если это на ШС С20М повешено. ИМХО, лучше грамотно поругаться перед монтажем, чем промолчать и забесплатно разгребать чужие дендрофекальные поделия. 
        – Леготин В В 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 А сигнал "Внимание" у датчика или всё таки у входа Сигнал-20М? 1 год 5 месяцев назад  
							Зыкин Антон Николаевич 382Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 Други подскажите, поменял все допники на 8.2 . 1 год 5 месяцев назад  
							Мазикин Руслан 74Сопротивление с 4,,7 ком подскакивает до 12.4. Согласно РЭ Т"аблица 1.4.2.3 Сопротивление ШС в различных состояниях" для теплового ШС срабатывание двух и более ИП от 12,5 до 22,5кОм. У вас не дотягивает. Попробуйте вместо 8,2кОм поставить последовательно два 4,7кОм. Или поэксперементировать с двумя ИПДЛ. – Баулин Владимир Александрович 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 Также сделал с нр реле. Доп поставил 1.5 как по паспорту . 1 год 5 месяцев назад  
							Мазикин Руслан 74А можно взглянуть на конфигурацию Сигнал-20М? Желательно в виде *.cnu а не картинок. 
        – Зыкин Антон Николаевич 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
| 
				 | 
    		    			 Спасибо всем за советы. 1 год 5 месяцев назад  
							Мазикин Руслан 74Скорее всего,что и перепрошивать не пробовали,или возраст Сигнала 20М таков,что и перепрошивать нечего. 
        Впрочем "Бракованный".. А "бракованный" и "неисправный"-это разные вещи. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)      | 
		
1915 раз
1 год 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Сигнал-10, С2000-4,
4,7 кОм
8,2 кОм
4,7 кОм
до 3 шт.
ШС типа 3
С2000-АСПТ
Попробуйте так. Видно,что "Инструкцию на ИПДЛ" Вы читали...Но проверьте ещё раз.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад
#ссылка