Всем доброго времени суток. 1 год 1 месяц назад ![]() Масабаев Еламан Утегалиевич 14Нет, не помогло. Все события проставлены. Скорее всего дело в приборе. Сигнал 10. Также предполагаю, что прибор добавили в узел ком порта вручную, а не через опрос и добавление в базу данных.
– Масабаев Еламан Утегалиевич 1 год 1 месяц назад Поддержка пишет:
"Здравствуйте! Версия Орион Про довольно старая и в ней были подобные проблемы. Рекомендуем использовать одну из последних версий Орион Про с нашего сайта." А я немогу, пока этого сделать. – Масабаев Еламан Утегалиевич 1 год 1 месяц назад Выяснилось, что, голосовой модуль не выдает сообщение, при включении ИПР 513-10. Теряюсь в догадках. Кагда активируют пожарную сигнализацию чере дымовые извещатели ИП 212-45, голосовой модуль отрабатывает как положено. И ИПР и дымовые извещатели находятся как правило в одних шлейфах. Уже не знаю что думать. В каждый ИПР дополнительный резистор поставить?
– Масабаев Еламан Утегалиевич 1 год 1 месяц назад Если ручники и дымовые в однмо шлейфе, то монтаж старый. Проблема давно появилась или недавно? Что пишется в протоколе при нажатии ИПР? Может была замена прибора или обновление прошивки?
– Зыкин Антон Николаевич 1 год назад Решили вопрос тем что в настройках убрали блокировку перезапроса пожарного шлейфа. Таким образом, сначала отрабатывает "внимание", потом "пожар". Голосовой модуль воспроизводил звуковое сообщение "пожар". До этого при нажатии ИПР, сразу показывал "пожар2", который почему то голосовой модуль не воспроизводил. Примерно так, работали специалисты и объяснили именно так. В сигнал 20м, такого нет, только в сигнале 10, который на этом объекте и стоит.
– Масабаев Еламан Утегалиевич 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1431 раз
1 год 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Сахаров Артём Юрьевич 1 год 1 месяц назад
#ссылка