партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНужна помощь со СКУДом

Инсталляция, монтаж » Нужна помощь со СКУДом

Турникет Hikvision, два считывателя Hikvision подключены к конроллеру Sigur E510. Установил ПО, настроил контроллеры, точки доступа, объекты и тд. На прикладывание карточки просто пикает и всё, ни туда, ни сюда. Первый опыт с сигуром, подскажите кто разбирается.

6 месяцев 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Странно задавать вопросы на форуме Болида, работая с оборудованием сторонних производителей. 
Ну а так я думаю что надо смотреть в строну присвоения прав для карточки, либо соотвествие интерфейса считывателя с настройками контроллера.
И как вариант проверить правильность подключения считывателя, возможно перепутаны контакты D0 и D1.

6 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

639 раз

ЗАДАН

6 месяцев 14 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.