партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал-20М видит неправильное сопротивление

Эксплуатация » Сигнал-20М видит неправильное сопротивление

Поставил на объект прибор Сигнал-20М, полностью запрограммировал под пожарные настройки, ШС - Тип 1 и пр. и при проверки выяснил, что прибор уходит в режим "Пожар"от одного датчика, хотя допники стоят! Всё перепроверил, думал ошибка программирования, зашивал по разному, в итоге получал или тоже самое, или вообще не уходил в "Пожар". Задержка перехода в тревогу вообще не активна! И каково же было моё удивления, когда решил проверить состояние АЦП во время сработки от одного датчика, а там конечное сопротивление показывалось 5,6кОм! Я уж думал штатные сопроты левые, хотя помнил что провеерял шлейфа, вытаскиваю из пустых клем,"заглушки" проверяю, нет всё правильно 4,7, обратно в прибор 5,6! Прошивка прибора последня 2,13. Ладно думал поставщик прибор битый подсунул, поехал к другому, благо покупать не стал, решил на месте глянуть для интереса и что же?! Такая же самая байда 4,7 видит как 5,6!!! Это как вообще?! И что мне теперь сопроты подбирать меньшим размером?! Как такое вообще возможно?! И что дальше будет с таким изначально по сути бракованным прибором?!

1 месяц 10 дней назад

avatar
Советы !
1.Откинуть Сигнал 20 М от интнрфейса(если есть пульт)
2. Установить в ШС резюк 4.7 КОм 
3. Проверить сопротивление ШС   ТОЛЬКО   программой "Шлейфа".
Только ей и ничем более....
Если программа "Шлейфа" Вам "скажет",что сопротивление в ШС близко к 4.7  КОм-то поиск проблемы остаётся за Вами.  
Можете даже сделать "сработку". При каких "состояниях ШС" и какое сопротивление при этом имеет место быть Вам программа покажет.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 10 дней назад

прибор уходит в режим "Пожар"от одного датчика, хотя допники стоят! Всё перепроверил, думал ошибка программирования

Ошибка не в программировании, а в неправильном подборе дополнительных(добавочных) сопротивлений.
Указали бы какие датчики и номинал добавочных сопротивлений.

 

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)