Здравствуйте, как можно организовать (по нормам) радиоканал связи между Сириусом и С2000-БКИ используя С2000-РПИ. Расстояние небольшое метров 50 между приборами, но протянуть кабель физически невозможно из-за большой вероятности обрыва проезжающей техникой. Сириус это основной прибор, а С2000-БКИ используется только для контроля состояния шлейфов. 10 месяцев 15 дней назад ![]() Добряков Андрей 11Спасибо, вот и я так думал. Кто может экспериментировал с двумя С2000-РПИ в параллельной работе? Есть опыт?
– Добряков Андрей 10 месяцев 14 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот ещё мысль одна, если С2000-БКИ используется только как вспомогательное оборудование (только индикация, может даже поставить С2000-БИ) то интерфес без резервирования можно использовать? 10 месяцев 14 дней назад ![]() Добряков Андрей 11Только если это будет один пожарный отсек, в остальных случаях согласно п.5.3 СП484.1311500.2020 нельзя.
– Зыкин Антон Николаевич 10 месяцев 11 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот С2000-РПИ исп.02, судя по внешней крышке имеет два "направления" RS485, поэтому думаю, что можно использовать его в этом случае. 10 месяцев 14 дней назад ![]() Добряков Андрей 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:- автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);- ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).Примечание - Требование не распространяется на линии связи с исполнительными устройствами, если единичная неисправность данных линий не нарушит работоспособность других технических средств СПА.
10 месяцев 14 дней назад ![]() Самотугин Константин Васильевич 101Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Итак, буду использовать С2000-РПИ, (С2000-РПИ исп.02 с двумя линиями RS485 пока не поступило в продажу - по информации от БОЛИД), т.к. потеря связи с С2000-БКИ не нарушит работоспособность других технических средств СПА. Сириус - будет выполнять все свои функции в полном объёме. А отдельный прибор С2000-БКИ, временно "пропавший" ни на что не повлияет. 10 месяцев 14 дней назад ![]() Добряков Андрей 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Коллеги, добрый день. Вот ещё возник такой вопрос, а возможно к существующей системе "Сириус"-С2000РПИ------С2000РПИ-"С2000БКИ" добавить ещё один "Сириус"-С2000РПИ? С подключением в тому-же С2000-БКИ? Или лучше использовать отдельное оборудование, в том числе и С2000-БКИ? 8 месяцев 23 дня назад ![]() Добряков Андрей 11чтобы одну БКИ использовать, сириусы надо межсириусным интерфейсом объединять