Здравствуйте, как можно организовать (по нормам) радиоканал связи между Сириусом и С2000-БКИ используя С2000-РПИ. Расстояние небольшое метров 50 между приборами, но протянуть кабель физически невозможно из-за большой вероятности обрыва проезжающей техникой. Сириус это основной прибор, а С2000-БКИ используется только для контроля состояния шлейфов.

1 месяц 8 дней назад

avatar
По нормам Вам необходимо 4шт. РПИ. 2 шт. со стороны Сириуса и 2 шт. со стороны БКИ. Но с очень большой вероятностью, Вы не добьётесь стабильного сигнала одновременно по 2 линиям RS, что приведет к частой, если не постоянной ошибке "ограничен контакт с устройством". Но это ИМХО.

Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 8 дней назад

Спасибо, вот и я так думал. Кто может экспериментировал с двумя С2000-РПИ в параллельной работе? Есть опыт?

Добряков Андрей 1 месяц 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Вот ещё мысль одна, если С2000-БКИ используется только как вспомогательное оборудование (только индикация, может даже поставить С2000-БИ) то интерфес без резервирования можно использовать?

1 месяц 8 дней назад

avatar
Только если это будет один пожарный отсек, в остальных случаях согласно п.5.3 СП484.1311500.2020 нельзя.

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот С2000-РПИ исп.02, судя по внешней крышке имеет два "направления" RS485, поэтому думаю, что можно использовать его в этом случае.

1 месяц 8 дней назад

avatar
РПИ не стоит использовать, даже на 50 метрах. 

Леготин В В 1 месяц 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:- автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);- ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).Примечание - Требование не распространяется на линии связи с исполнительными устройствами, если единичная неисправность данных линий не нарушит работоспособность других технических средств СПА.

1 месяц 8 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Итак, буду использовать С2000-РПИ, (С2000-РПИ исп.02 с двумя линиями RS485 пока не поступило в продажу - по информации от БОЛИД), т.к. потеря связи с С2000-БКИ не нарушит работоспособность других технических средств СПА. Сириус - будет выполнять все свои функции в полном объёме. А отдельный прибор С2000-БКИ, временно "пропавший" ни на что не повлияет.

1 месяц 8 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

506 раз

ЗАДАН

1 месяц 8 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.