Проектирование » Уличная, лотковая, кольцевая линия RS485

Здравствуйте!
Есть несколько объектов на одной территории, кажды из них сам себе объект, в каждом С2000М, на посту охраны Орион Про.
Заказчик хочет соединить все здания кольцевой линией RS485 и зацепить в ОрионПро в посту охраны. 
По всему объекту есть опоры с существующими лотками кабели электроснабнабжения.
Согласно СП 6.13130.2021 п.6.6 и п.6.8 однозначно указано, что прокладка кольцевых лини связи должна быть выполнена в раздельных металлических лотках. Но мне не удалось нигде отыскать ОКЛ это или нет! 
Подскажите пожалуйста регламентирующий документ.

1 год назад

avatar
Просто замечание, RS485 не является кольцевым интерфейсом, следовательно, требование о раздельных лотках неприменимо.

Иванов Андрей Львович 1 год назад

разве? почему? разве это не кольцевая линия связи СПЗ?
https://bolid.ru/projects/iso-orion/fire-automatic/communication-channels/

Михайлин Анатолий Владиславович 1 год назад

Вы дали  ссылку и гордо на всех смотрите, будто дать ссылку достаточно для доказательства. Ну а дальше? Где в вашей ссылке про кольцо?

Иванов Андрей Львович 1 год назад

возможно Вам трудно пройти по ссылке, далее посмотреть Организация каналов связи СПА, далее Конфигурация типа "кольцо".

Даже если это сложно, вот Вам картинка оттуда

Михайлин Анатолий Владиславович 1 год назад

Вы показали рисунок с двумя полукольцами и гордо на всех смотрите, словно два полукольца юридически равны кольцу. 
Слово "кольцо" в заголовке - это клик-бейт и ничего более. Там не кольцо, а две независимые линии, каждая из которых кольцом не является, потому что ни одна из них не замыкается. 

Иванов Андрей Львович 1 год назад

это конфигурация резервированного интерфейса типа "Кольцо", колцевым он от этого не становится

Самотугин Константин Васильевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

ППКУП «Сириус» АЦДР.425533.006 РЭп Изм.8 от 25.05.2023

Резервированная линия связи для подключения внешних блоков ИСО «Орион»:
интерфейс RS-485
тип две независимые линии

1 год назад

avatar
Не кольцо, но для надёжности можно сделать так

Самотугин Константин Васильевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Т.е.то, что написано на официальном сайте Болид это фигня?

Но вопрос был совсем о другом! Это линия должна быть ОКЛ или нет?

1 год назад

avatar
Т.е.то, что написано на официальном сайте Болид это фигня?

А что там написано? Ну, если читать не только заголовки, но и содержание. Там юридически всё чётко, не подкопаешься, а что вам показалось, так это ваши проблемы.
Для целей надёжности не фигня. А вот для финансиста, у которого вы будете выпрашивать деньги на второй лоток, фигня.

Нужен ли ОКЛ, вы можете прочитать в проекте.
Если проекта нет, то неважно, требуется ОКЛ или нет, без проекта вы права не имеете прикасаться к работающей системе даже палкой из ОКЛ.
Но поскольку мы живём в России, то все всё понимают и смотрят по обстоятельствам. Чтобы обстоятельствп благоприятствовали, я бы на вашем месте сделал ОКЛ, тем более, что это нетрудно и даже не очень дорого.

Иванов Андрей Львович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как я понимаю эту ситуацию
1. Линия RS-485 соединяющая приборы Сириус на посту охраны и С2000М в других зданиях относится к СПЗ
2. Линия по топологии Кольцо
3. Согласно СП 6.13130.2021 п.6.6 и п.6.8 однозначно указано, что прокладка кольцевых лини связи должна быть выполнена в раздельных металлических лотках

Отсюда и вопрос, это ОКЛ или нет? И что скажет на это ИПЛ?
По ОКЛ разница в цена на лотки и кабели в 2 раза

1 год назад

avatar
Вы не додумывайте лишнего.
Есть бумажки официальные, в них всё написано.
В РЭ на Сириус и С2000М исп. 02 написано резервированный интерфейс, про кольцо ни слова.
И в топологии "Кольцо" каждый из интерфейсов не кольцевой.
Вот у Рубежа написано в РЭ, что Р3-линк кольцевой, значит извольте два раздельных канала лепить.

Самотугин Константин Васильевич 1 год назад

 Линия RS-485 соединяющая приборы Сириус на посту охраны и С2000М в других зданиях относится к СПЗ

А линия, соединяющая Сириус или С2000-М, с АРМ относится к СПЗ?

Баулин Владимир Александрович 1 год назад

линия, соединяющая Сириус или С2000-М, с АРМ

относится к диспетчированию

Заварзин Сергей 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если в зданиях установлены пульты С2000М и у них оба интерфейса заняты под пожарку, то как вы собираетесь подключить эти пульты к АРМу?

1 год назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1433 раза

ЗАДАН

1 год назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.