ФорумПроектированиеКакие НКУ используете?

Проектирование » Какие НКУ используете?

Здравствуйте, впервые поставлена задача запитать СПЗ от НКУ по III категории. Я так понимаю простым языком. НКУ - это отдельный шкаф, к которуму подключается РИП или Рупор-300. Видел, что Болтд выпустил свои ШПС-24, сделанные под НКУ. Будет странно, если я буду для подключения питания 220В Рупор-300 спользовать ШПС-24

В сети нашел пока только это, но мне нужен НКУ, в которомможно было подключить 10 потребителей. Таки есть? Кто что использует?

15 дней 13 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Нашел тут вот это https://gekoms.org/catalog-nicom-shu-p-pespz/. У них в каталоге есть ЩУ-П 230-IP31-1[10/230/6] на 10 потребителей с вводом 63А. Я вот думаю не тянуть же туда кабель  3х16 мм. У нас 8 потребителей и кажды не более 0,5 кВт мощности. Нам надо автомат на 20-25 А. Я вот думаю насколько это будет законно поменять автомат 63А на 25А? Автомат на 63А при перегрузке даже не отключится

15 дней 12 часов назад

avatar
Немного ошибаетесь, на входе не ВА, а ВН. Он отключается только вручную. Да и выходные класса С очень сомнительно, НЯП должны быть МА.

Леготин В В 15 дней 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот набросал комплект для 3 категории (без АВР):
R5ST0442-RAL3020 - Навесной шкаф, 400x400x200мм (ВхШхГ), IP66, цвет красный (RAL 3020)
R5STMF44 - Рама пластронной системы ВхШ 400х400 мм
R5ISP415 - Пластрон для рамы STMF ШхВ 400х150 мм 15 модулей
R5ISP415S - Пластрон для рамы STMF ШхВ 400х150 мм глухой
BD125152 - Блок распределительный на DIN, 2р 125А, 11х6/2х7,5/2x9 мм
87165 - Заглушка на 4 мод
MNV10-1-040 - 1 шт. это вводной.
MVA33-1-006-D - 12 шт. это для отходящих линий.
MVA33-1-020-D - 1 шт. это не в этот щит, а в ГРЩ. Кабель от ГРЩ до этого щита должен быть 4 кв. мм

И сделать на нем надпись «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!» (СП 6.13130.2021 п. 5.10)
Я сам не проектирую такое, но как-то давно пытался разобраться с этим. Пришел к выводу, что этот щит должны электрики изначально передусматривать в здании. Если не предусмотрели, то вот выше комплект.

14 дней 23 часа назад

avatar
И все таки НЯП ВА должны быть класса МА.

Леготин В В 14 дней 23 часа назад

А они MA, посмотрите на сайте производителя.

Кузьминов Сергей Владимирович 14 дней 23 часа назад

По току короткого замыкания он D, но в нем нет теплового расцепителя.

Кузьминов Сергей Владимирович 14 дней 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

225 раз

ЗАДАН

15 дней 13 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.