партнерский раздел
ФорумПроектированиеКакие НКУ используете?

Проектирование » Какие НКУ используете?

Здравствуйте, впервые поставлена задача запитать СПЗ от НКУ по III категории. Я так понимаю простым языком. НКУ - это отдельный шкаф, к которуму подключается РИП или Рупор-300. Видел, что Болтд выпустил свои ШПС-24, сделанные под НКУ. Будет странно, если я буду для подключения питания 220В Рупор-300 спользовать ШПС-24

В сети нашел пока только это, но мне нужен НКУ, в которомможно было подключить 10 потребителей. Таки есть? Кто что использует?

2 месяца 27 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Нашел тут вот это https://gekoms.org/catalog-nicom-shu-p-pespz/. У них в каталоге есть ЩУ-П 230-IP31-1[10/230/6] на 10 потребителей с вводом 63А. Я вот думаю не тянуть же туда кабель  3х16 мм. У нас 8 потребителей и кажды не более 0,5 кВт мощности. Нам надо автомат на 20-25 А. Я вот думаю насколько это будет законно поменять автомат 63А на 25А? Автомат на 63А при перегрузке даже не отключится

2 месяца 27 дней назад

avatar
Немного ошибаетесь, на входе не ВА, а ВН. Он отключается только вручную. Да и выходные класса С очень сомнительно, НЯП должны быть МА.

Леготин В В 2 месяца 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот набросал комплект для 3 категории (без АВР):
R5ST0442-RAL3020 - Навесной шкаф, 400x400x200мм (ВхШхГ), IP66, цвет красный (RAL 3020)
R5STMF44 - Рама пластронной системы ВхШ 400х400 мм
R5ISP415 - Пластрон для рамы STMF ШхВ 400х150 мм 15 модулей
R5ISP415S - Пластрон для рамы STMF ШхВ 400х150 мм глухой
BD125152 - Блок распределительный на DIN, 2р 125А, 11х6/2х7,5/2x9 мм
87165 - Заглушка на 4 мод
MNV10-1-040 - 1 шт. это вводной.
MVA33-1-006-D - 12 шт. это для отходящих линий.
MVA33-1-020-D - 1 шт. это не в этот щит, а в ГРЩ. Кабель от ГРЩ до этого щита должен быть 4 кв. мм

И сделать на нем надпись «Не отключать! Питание систем противопожарной защиты!» (СП 6.13130.2021 п. 5.10)
Я сам не проектирую такое, но как-то давно пытался разобраться с этим. Пришел к выводу, что этот щит должны электрики изначально передусматривать в здании. Если не предусмотрели, то вот выше комплект.

2 месяца 26 дней назад

avatar
И все таки НЯП ВА должны быть класса МА.

Леготин В В 2 месяца 26 дней назад

А они MA, посмотрите на сайте производителя.

Кузьминов Сергей Владимирович 2 месяца 26 дней назад

По току короткого замыкания он D, но в нем нет теплового расцепителя.

Кузьминов Сергей Владимирович 2 месяца 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

349 раз

ЗАДАН

2 месяца 27 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.