Добрый день. 1 год 2 месяца назад ![]() Яркин Денис Вткторович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! Пустите питание на датчики через реле. Укажите тактику "Выключить или включить перед взятеим. И в самой КДЛ сделайте задерку взятия зоны на время чуть больше чем время управления реле. 1 год 2 месяца назад ![]() Полупанов Николай 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А через какое реле можно это сделать? У меня в этом проекте есть только С2000-КПБ, оно подойдёт? Там есть такая тактика? Тактика это программа управления, я правильно понимаю? 1 год 2 месяца назад ![]() Яркин Денис Вткторович 33У меня в этом проекте есть только С2000-КПБ, оно подойдёт? Подойдёт. Там есть такая тактика? Там есть. Тактика это программа управления, я правильно понимаю? Да, понимаете правильно. – Налетов Константин 1 год 2 месяца назад Можно сделать через КПБ. Количество датчиков какое (ток коммутации канала КПБ 2,5 А). И отключить контроль на обрыв и короткое замыкание выхода (при неисправности линии питания все равно выйдет сигнал по КЦ АР. Тактика - да, это программа управленияя.
– Полупанов Николай 1 год 2 месяца назад Попробовал ваш вариант не помогло.
Чтобы питание было постоянное на дымовики пришлось начальное состояние выхода к которому я подключил питание сделать включенным. Пробовал четыре программы: вкл/выкл на время перед взятием и вкл/выкл на время при взяти (программы управления 17;18;19;20 . В КДЛ время задержки делал 5 сек, а в управлении реле 3 сек. В итоге все тоже самое: срабатывает при пожаре, сбрасываются тревога но не взятие всё равно, КПБ не отключает реле этого выхода на котором питание дымовиков. – Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад КПБ не отключает реле этого выхода на котором питание дымовиков.
А "сухого контакта" нет в наличии ???? Так надёжнее. И точно ли "дымовики" "привязаны" к этому выходу КПБ? – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад КПБ тоже надежная штука. Про раздел с дымовиками (привязка) присоединяюсь.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад Тогда увеличивайте время "на взятие".
Как знать..Есть такие извещатели,что промаргтвают и до 10 секунд после того ,как их вытащишь из "розетки". Возможно времени "на сброс" маловато. Действительно наверно начинаю походить на мастодонта,но вопрос "целесообразности" такого вида использования "неадресных ДИП" для меня всегда оставался "загадкой" При том,что "родных болидовских адресных ДИП" можно подобрать без проблем. Впрочем "чесать левой рукой за правым ухом"-это наша национальная "фишка". А для решения проблемы нужна только отвёртка и секундная стрелка на часах.Ибо состояние "ВКЛ/Выкл" Вы увидите по индикатору КПБ. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Датчики не БОЛИНовские, во взрывазащищеном корпусе, просто к ним изготовитель припочл АР-1
Сухого контакта нет В Ппроге к выходу КПБ к которому подключил датчики указал раздел в котором они находятся. Этотвзрывозащищенные датчики, они не в розетке, а сбрасываются сразу как питание отключить и включить обратно. – Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Как вариант ,конечно..
На КПБ даже в выкл.сост имеется что-то порядка 4-х вольт. Правда обратной полярности,но как знать может именно они и мешают. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад А диод на хвосте не поставлен что ли? И модель датчиков, если не под нолями, озвучьте.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад Нет, а зачем диод? Тут же суть одна: надо чтобы питание датчиков пропало на время, после сброса тревог.
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Вроде нет моста. Датчик ИП212-116 ТРИОН МК-А-АМ
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Согласен, можно без диода:
2.8 Сигнал срабатывания извещателя сохраняется после окончания воздействия на него продуктов горения. Возврат извещателя в дежурный режим производится с приемноконтрольного прибора отключением или изменением полярности напряжения питания извещателя на время не менее 3 сек. Может просто дым из камеры не успевает выйти? Тут пара монтажников в 34 в два рыла с электронных сигарет так надымили, еще пару минут датчик не брался. – Леготин В В 1 год 2 месяца назад Нет, я и камеру выкручивал и продувал, потом на час на обед уходил - всё равно не берется.
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Ну блин, тогда только тестер. Диод поставить, проверить что на питании датчиков напряжение меняется с плюс 12\24 на минус ноль семь. При взятии. Вопрос то стандартный до немогу, про ИПДЛы.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад Я просто не понимаю почему плюс на мину должен меняться, если по программе управления выходом на КПБ реле должно отключить выход на заданное время при взятии? Вручную я откидываю провод и подключаю его обратно (любой +/-) и после этого получается взять эти сработанные шлейфа. Тут надо как-то заставить отключить этот выход на время перед сбросом тревог или взятием шлейфа
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Элементарно...Либо использовать УК-ВК.....Либо любую (другую релюшку) на напряжение выхода КПБ (то есть напряжение питания датчика) и лучше всего ,если будет возможность эту "релюху" куда-нибудь спрятать.
Обычно такие вещи очень хорошо прячутся в РИП-е. То есть "сухой контакт" -он и в Африке "сухой контакт". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Всё равно не понятно. При сработке пожара, при сбросе тревог или при взятии шлейфа у меня на выходе КПБ как было 24 В одной полярности так и остается. Полярность не меняется и питание на этом выходе не пропадает, не смотря на то что я пробовал программы управления реле с 17-ой по 20-ю
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Понятно. Реле не знает о случившемся.А именно о том "дымовике",который ушёл в "сработку"
Привяжите этот "раздел"(в котором "дымовики) к реле. И проверьте по миганию светодиода,как это реле(выход) отрабатывает. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад У меня так и есть. Создан раздел в котором 4 этих дымовика и выход КПБ с которого они питаются
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Вот эту фразу совсем не понял. В одном разделе и дымари и выход КПБ?
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад Да, именно так. А как ещё можно привезти этот выход кпб к разделу? Или датчики к выходу? Я просто не большой спец в рад.сигнализации
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад 1.Из раздела убрать реле
2. На вкладке "Реле" раздел привязать к реле и назначить программу управления этим реле. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад А кто то говорил, что сухие контакты надежнее. В завихрениях мозгов иногда без поллитра и не разобраться.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад И точно ли "дымовики" "привязаны" к этому выходу КПБ?
В.В. Я много чего говорю,но именно 26 часов назад я спросил именно про это... А "сухие контакты" ??? Конечно же надёжней. Мнение не меняю. Но ведь столько времени и зная ,что реле не отрабатывает..???? Впрочем про "руку и уши" я тоже мнения не меняю. А в жару всё-таки лучше пить не водку,а квас. Так что будем считать,что автор вчера слегка засиделся на работе.Это вредно. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад А клиент ответил "точно привязаны" :)) Но есть нюанс, как оказалось.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад Добрый день, сделал как вы советовали и поставил реле (питание реле от КПБ) через "сухой контакт" пропустил "+" питания датчиков. Теперь при "сбросе тревог" датчики выходят в норму, "пожар 2" сбрасывается, а "пожар" остаётся на пульте.
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Только реле поставили или ещё и конфигурацию подправили?
Если При сработке пожара, при сбросе тревог или при взятии шлейфа у меня на выходе КПБ как было 24 В одной полярности так и остается. Полярность не меняется и питание на этом выходе не пропадает, то как реле срабатывает? – Баулин Владимир Александрович 1 год 2 месяца назад Тут настолько всё "простое сложно",что без лицезрения файлов конфигураций КДЛ с АР-ками и пульта не обойтись. Лучше один раз увидеть ,чем 100 раз услышать и не понять.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Добрый день. Вот с этими конфигурация пульта и КДЛ у меня реле с КПБ питание отключает, после востановления всё равно появляется "ПОЖАР2"
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Попробовал сейчас установить время управления программой 18 на 15 секунд, после сброса тревог реле питание отключило, пульт пытался сбросить пожар, после написал что нет связи ДПЛС (что естественно так как питание на датчиках не появилось), потом перешёл обратно в пожар и потом прошло 15 сек и реле включилось, а пожар остался висеть
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад нарисуйте схему, как Вы подключили. Снятие питания с датчика не должно ни коим образом влиять на ДПЛС
– Селезнёв Михаил 1 год 2 месяца назад Питание датчиков: минус с РИПа, плюс с РИПа через НО контакт отдельного реле, это отдельное реле питается с выхода КПБ (программа управления: выкл перед взятием). ДПЛС - кольцо. Датчики четырех проводные, не болидовские - определяются как АР1 исп.2. Получается когда у этого датчика пропадает питание, то и пропадает ДПЛС (это так сделано производителем датчиков для того чтобы хоть как-то контролировать линии питания, я с ними связывался по этому поводу)
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад https://disk.yandex.ru/d/O4EdT3zORHcgBA
Да при чём тут схема подключения ???? У Автора всё сделано неправильно. Чуток "подправил" Если 4 ДИП-это "Насосная" С В.В. уже несколько раз говорили,что настроено не верно. Для общего понимания-могут быть и нюансы. Но с "Уровнем доступа" я бы поступил именно так. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Проверил с вашей конфигурацией, после сработки первого датчика пульт в состоянии "пожар" , после сработки второго пульт не переходит в "пожар2", а остаётся в состоянии "пожар" плюс добавляется "обрыв ШС" (обрыв именно второго датчика) при всём при этом сбросом тревог состояние "пожар" сбрасывается, а обрыв ШС остаётся.
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Теперь всё ясно. Датчики расключены не верно.
Если срабатывает 2-ой датчик и ..."Обрыв"-то тут 2-х мнений быть не может. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад До этого у меня не было обрыва и пожар 2 появлялся после сработки второго
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад С "обрывом" я немного накосячил, один из 4-х датчиков тип шлейфа первый случайно поставил. Итог: сейчас пожар2 срабатывает, после сброса тревог -сбрасывает, но после сброса второй датчик на который я дымил находится в невзятии
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Играйтесь со временем...2-ой датчик не успевает обесточиться.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад С программой 19 "вкл.при взятии" реле вообще не включается. Время делал больше в задержке взятия на КДЛ чем на время управления программой, так и наоборот. Интервалы обсалютно разные брал от ноля до минуты, всё бесполезно.
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, попробую сегодня. Датчиков всего 4 шт. 1 год 2 месяца назад ![]() Яркин Денис Вткторович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, тоже 4 шт 1 год 2 месяца назад ![]() Яркин Денис Вткторович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А между тем у С2000-КДЛ-2И начиная с версии 1.30 появилась тактика управления реле "58 - сброс извещателя" для С2000-СП2. 1 год 2 месяца назад ![]() Зыкин Антон Николаевич 381Совершенно верно. Но здесь "не тот случай"
Впрочем ,наверное и скорее всего ,что вопрос уже решён. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Добрый день. 58 программы нет, вопрос продолжаю решать.
– Яркин Денис Вткторович 1 год 2 месяца назад По идее, с программой 18 и временем 3-5 с работы на КПБ и задержкой взятия 8-10 с в КДЛ должно безотказно работать. Вход 21, тип датчиков ПА, алгоритм С, одна ЗКПС.
Иначе пытать производителей датчиков. Что то они с ДПЛС намутили, опторазвязку не поставили, Контролировать питание можно и по второму входу АР. – Леготин В В 1 год 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, вопрос закрыт, будем сбрасывать и делать взятие с помощью команд "отключить" "включить" . В таком случае сигнал Пожар сбрасывается и берется. Программа управления реле - 18, питание подключил напрямую к выходу реле на КПБ, время управления -3 сек, время задержки взятия (в КДЛ) - 4 сек. В такой конфигурации всё работает. Другого выхода нет. Сбросом тревог не получается сбросить и взять. Спасибо всем за советы! 1 год 1 месяц назад ![]() Яркин Денис Вткторович 33Другой способ это повесить на этот КДЛ С2000-СП2 и настроить локальную тактику для них, при чём один ДИП, один выход СП2. ПКУ не умеет посылать команду на перезапрос.