партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНе получается выбрать «Тип входа» 7

Эксплуатация » Не получается выбрать «Тип входа» 7

Всем доброго времени суток!
Такой вопрос: Не могу в настройки прибора выбрать "Тип входа" седьмой. Все остальные доступны кроме него.
На тот шлейф который хочу выбрать "7" установлен геркон. 
установлен считыватель TouchMemory, ключи добавлены под "Мастер". 
версия прибора 3.80. Какую ещё информацию дать - не знаю. Подскажите пожалуйста с чем может быть связано.

7 месяцев 3 дня назад

avatar
.
На 3.80  тип 7 "ушёл",зато "пришёл" тип 21.
Должны же в приборах и версиях быть какие-то  изменения. Ведь остался же тип 4.
"Тревога проникновения" и "Тревога входной зоны" мало чем отличаются.

Каргапольцев Артур Николаевич 7 месяцев 3 дня назад

Тип 7 – Охранный входной может быть задан устаревшей версией программы Uprog или сохраниться после обновления прошивки. Данный тип входа поддерживается для совместимости и полностью аналогичен Типу 4 – Охранный. Выдержка из РЭ

Полупанов Николай 7 месяцев 1 день назад