партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНе получается выбрать «Тип входа» 7

Эксплуатация » Не получается выбрать «Тип входа» 7

Всем доброго времени суток!
Такой вопрос: Не могу в настройки прибора выбрать "Тип входа" седьмой. Все остальные доступны кроме него.
На тот шлейф который хочу выбрать "7" установлен геркон. 
установлен считыватель TouchMemory, ключи добавлены под "Мастер". 
версия прибора 3.80. Какую ещё информацию дать - не знаю. Подскажите пожалуйста с чем может быть связано.

17 дней 3 часа назад

avatar
.
На 3.80  тип 7 "ушёл",зато "пришёл" тип 21.
Должны же в приборах и версиях быть какие-то  изменения. Ведь остался же тип 4.
"Тревога проникновения" и "Тревога входной зоны" мало чем отличаются.

Каргапольцев Артур Николаевич 16 дней 23 часа назад

Тип 7 – Охранный входной может быть задан устаревшей версией программы Uprog или сохраниться после обновления прошивки. Данный тип входа поддерживается для совместимости и полностью аналогичен Типу 4 – Охранный. Выдержка из РЭ

Полупанов Николай 14 дней 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

197 раз

ЗАДАН

17 дней 3 часа назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.