партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияУмышленное КЗ на линии питания считывателя

Эксплуатация » Умышленное КЗ на линии питания считывателя

Доброго времени. 
Задался вопросом - что будет если сорвать считыватель который питается от клемм С2000-2 и соеденить провода питания на КЗ с целью нарушить работу КД ? 
Имеется ли защита от КЗ по питанию считывателя в самом С2000-2 ?

15 дней 4 часа назад

avatar
Если С2000-2 и замок питаются от одного БП, то на БП прилетит КЗ и он отключится, магнитный замок откроется, в РЭ рекомендуют питать замок и контроллер от разных БП. Защита на самом БП срабатывает, у С2000-2 её либо нет, либо она срабатавыет позже чем у БП, но этого мы никогда не узнаем)

Тремасов Константин Александрович 15 дней 4 часа назад

Тремасов Константин Александрович - спасибо за ответ!
буду использовать БЗК

Чередниченко Артем Викторович 15 дней 3 часа назад

Считка типа Матрикс-2 кушает 35 мА, воткнуть последовательно по питанию резистор 50 - 75 ом ватт на 5-10. И пусть хоть зазамыкаются.

Леготин В В 15 дней 3 часа назад

Я ставил в разрыв цепи питания считывателя самовосстанавливающийся предохранитель на 200 мА

Калагов Артур Александрович 15 дней 2 часа назад

А в промежутке между нижними и верхними клеммами +12В точно что-нибудь есть электронное? Эти клеммы не соединены дорожкой напрямую? 

Иванов Андрей Львович 14 дней назад

в РЭ рекомендуют питать замок и контроллер от разных БП

У С2000-2 нормально размокнутые реле, если обесточить контроллер, то магнитный замок всё равно обесточится. Питать от разных источников нужно что бы контроллер работал стабильно.

Зыкин Антон Николаевич 8 дней 11 часов назад

У С2000-2 нормально размокнутые реле, если обесточить контроллер, то магнитный замок всё равно обесточится

Потому что приоритеты прописаны в законе, защита имущества стоит на последнем месте, а жизнь и здоровье на первом. Пусть воры при пожаре вбегают, главное, чтобы честные люди выбежали. 

Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает

Если же вы НА САМОМ ДЕЛЕ не хотите, чтобы в вашу дверь проникли снаружи, то открою вам тайну. За жалкие несчастные пять рублей вы сможете купить лист бумаги и напечатать на нём инструкцию персоналу "при сообщении "потеря связи с прибором" позвонить 02 и сообщить о воровском налёте".

Иванов Андрей Львович 8 дней 6 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

337 раз

ЗАДАН

15 дней 4 часа назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2
С2000-2 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.