Добрый вечер знатоки и профессионалы! Нужна помощь, пригласили починить ПС,в здании где прошел ремонт частично,старший мастер укатил на отдых за границу и я остался один "недоучка". Проблема: На С2000М версии 2.05 -"Нет связи с ДПЛС1 прибор 5 " КДЛ!!! Проверил все подключения в ящике,вроде все ОК! В проге UProg все ДИПы подключены и рабочие (все ДИП ы проверить на внешний вид и проверку шлейфа не могу, пол здания 2 потолка,половина датчиков не видно.В программе Шлейф проверяю подключения, половина пишит " Норма ДПЛС, потеря связи по ветви ДПЛС2" половина " Короткое замыкание ДПЛС, потери связи по ветви ДПЛС2" Как найти быстро замыкание , как исправить ошибку? Может ли из за подключенных доп. устройств УКЛСиП или С2000АР1 глючить? Признателен за помощь! 5 месяцев 3 дня назад Садыков Альберт Ульфатович 8Методом исключения. Откидывайте один конец ДПЛС от прибора и должно быть полный КЗ всей линии - отключайте часть ДПЛС от конца по несколько адресных устройств, пока не будет норма, так найдете виновника. Ну или потеря связи с частью приборов, тогда в Uprog увидите границу, где искать этого мерзавца, что портит всю картину.
– Евгений Дещиця 5 месяцев 3 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо всем огромное, сегодня буду проверять, отпишусь об итогах! 5 месяцев 3 дня назад Садыков Альберт Ульфатович 8Пара советов.
– Иванов Андрей Львович 5 месяцев 3 дня назад Спасибо Андрей Львович, так и поступлю, просто работать не дают, приехали строители.
– Садыков Альберт Ульфатович 5 месяцев 3 дня назад Как это не дают? Вот тут и начинается основная работа. Ищете старшего у строителей, и предъявляете за их косяк. Только точку КЗ\обрыва надо вычислить к этому времени. Проект и ноутбук в руки.
– Леготин В В 5 месяцев 2 дня назад https://postimg.cc/gallery/mDRYknB Всем доброго дня! Леготин В.В. "хозяину важен в первую очередь ремонт!!! Сегодня удалось после обеда удалось потестировать с отключением ДПЛС, результат вспучил голову!!! Ссылка на фото получилось спереди предложения!
– Садыков Альберт Ульфатович 4 месяца 29 дней назад Как при первом отключении , вместо ДИПа появилось С2000 АР-1 исп 01 вер.1,1 откуда ? В схеме его нет! При дольнейшем отключении , все встает на свои места, не понятно? Там стоят по адресам 125 и 126, они есть в схеме!
– Садыков Альберт Ульфатович 4 месяца 29 дней назад Эти картинки не нам показывать, а хозоргану. Пусть понимает, что экономия на дешеых и быстрых строителях выходит боком. Переукладка ДПЛС в чистом виде. Отмывка ДИПов от шпаклевки и тп.
– Леготин В В 4 месяца 29 дней назад а какие еще нужны советы. Полностью откидывайте все линии и прозванивайте на предмет целостности линии, короткого или утечки. Потом подключайте по одному концу ДПЛС.
– Евгений Дещиця 4 месяца 29 дней назад Больше советов нет? Вы ещё предыдущие не выполнили. – Иванов Андрей Львович 4 месяца 29 дней назад Андрей Львович! Вы фото смотрели? Неужели не интересно откуда взялся С2000 Ар1 вместо ДИП,, хотя при всех подключены Дплс, он значить я как ДИП
– Садыков Альберт Ульфатович 4 месяца 28 дней назад Линия ДПЛС настолько повреждена, что в ней из номального сигнала образуется всякая ересь. Ничего необычного. Я понимаю, по клаве легче стучать, чем со стремянкой бегать. Но, к сожалению, без этого не обойтись. Любой саморез пробивший кабель может привести к такому, как и продавленная изоляция провода на каркас Армстронга.
– Леготин В В 4 месяца 28 дней назад Результаты прозвонки дплс можно услышать? Измерения проводить при всех отключеных дплс от всех же приборов. между + 1 и 2, так же между минусами, и потом + и - с каждой стороны. И каждый конец на короткое с заземлением. Вот когда это проверите и нигде не будет пересечения, тогда можно и в программу залезать. Но это и не пригодится, при нормальных результатах.
– Евгений Дещиця 4 месяца 27 дней назад Андрей Львович! Вы фото смотрели? Альберт Ульфатович, вы советы читали? ДПЛС надо резать и исследовать мелкими кусочками. В занудном идеале к ДПЛС подключить только один извещатель и посмотреть, как он себя ведёт. Потом подключить второй и посмотреть. Потом подключить третий. Опа, внизапно обнаружился АР1, значит на этом участке меняем отрезок кабеля. Разумеется, этот алгоритм оптимизируется по методу поимки льва в пустыне, сначала ДПЛС режется пополам и так далее . . – Иванов Андрей Львович 4 месяца 27 дней назад Вот когда это проверите и нигде не будет пересечения, тогда можно и в программу залезать. Но это и не пригодится, при нормальных результатах.
Номальные результаты ещё нужно достичь. За прошедшую неделю,что-то не особо продвинулось. Дождитесь напарника из отпуска . В двоём искать сподручнее. Вообще-то адресная сигнализация-это отличная вещь.Но только до тех пор пока исправна. Что и как нужно делать я написал неделю тому назад. А "высиживанием" у компа с программами -тут делу не поможешь. Надеюсь на то ,что радостные вести от Вас всё-таки поступят. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 27 дней назад Уважаемые знатоки и профессионалы , спасибо ОГРОМНОЕ за советы и поддержку! Не судите строго, Я пытаюсь следовать вашим советам и предложениям.И не сижу без дела, восстановил линию в другом помещении обшитым гипсокартоном. Но владельцу здание, важен в первую очередь ремонт и очень тяжело пытаться что либо проверить! Хотя все сделал как вы и писали , проверял участками(помещение забито мебелью и двойным потолком)! И как вы оказались правы КЗ на последнем участке.Все отлично, КДЛ заиграл зеленым цветом, радости полные штаны!!! Но https://postimg.cc/kBxzSW4q , продувка ДИПов ничего не дала...И ошибка "Нет связи" так и не пропала, даже после перезагрузки КДЛ
– Садыков Альберт Ульфатович 4 месяца 25 дней назад Вероятнее всего, у вас две независимые проблемы, так бывает.
– Иванов Андрей Львович 4 месяца 25 дней назад
Всё перечисленное выше верно. Особенно это. Будьте предельно осторожны. Надеюсь,что Вам не придётся вспоминать "Болид" такими словами,от которрых икается. Поздравляю.У Вас уже много ,что получилось. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 25 дней назад И ошибка "Нет связи" так и не пропала, даже после перезагрузки КДЛ +1 и +2 и так же -1 и -2 одной ДПЛС в каком состоянии? Эти же линии как в отношении с землей? – Евгений Дещиця 4 месяца 23 дня назад И ошибка "Нет связи" так и не пропала, даже после перезагрузки КДЛ
Что-то мне подумалось. (только подумалось и ни чего более).. А не "отказал ли вообще один из ДПЛС ? Если стоит "кольцевая топология"-то снимите "галочку" и попробуйте на одном "плече" КДЛ. С той ДПЛС,с которой "нет связи" вообще отключите провода. За время ремонта всякое может быть...Если было "маленькое кольцо"-то попробуйте на "большой радиалке". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 23 дня назад А не "отказал ли вообще один из ДПЛС ? Именно для этого чуть выше и было написано: Когда всё получится через ДПЛС1, поменяйте их местами и убедитесь, что через ДПЛС2 тоже всё работает. Только после этого подключайте оба ДПЛС. – Иванов Андрей Львович 4 месяца 23 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1084 раза
5 месяцев 3 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Проверяйте снова столько раз, пока не перестанет требоваться слово "вроде". Это для тренировки.
Когда прокачаете кун-фу по проверке внутри ящика, переходите к проверке за пределами ящика. Отключаете провода от клемм ДПЛС2 и снова смотрите УПрогом на свои ДИПы.
– Иванов Андрей Львович 5 месяцев 3 дня назад
#ссылка