партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНет связи с ДПЛС1

Эксплуатация » Нет связи с ДПЛС1

Добрый вечер знатоки и профессионалы! Нужна помощь, пригласили починить ПС,в здании где прошел ремонт частично,старший мастер укатил на отдых за границу и я остался один "недоучка". Проблема: На С2000М версии 2.05 -"Нет связи с ДПЛС1 прибор 5 " КДЛ!!! Проверил все подключения в ящике,вроде все ОК! В проге UProg все ДИПы подключены и рабочие (все ДИП ы проверить на внешний вид и проверку шлейфа не могу, пол здания 2 потолка,половина датчиков не видно.В программе Шлейф  проверяю подключения, половина пишит " Норма ДПЛС, потеря связи по ветви ДПЛС2" половина " Короткое замыкание ДПЛС, потери связи по ветви ДПЛС2" Как найти быстро замыкание , как исправить ошибку? Может ли из за подключенных доп. устройств УКЛСиП или С2000АР1 глючить? Признателен за помощь!

5 месяцев 3 дня назад

avatar
Проверил все подключения в ящике,вроде все ОК! 

Проверяйте снова столько раз, пока не перестанет требоваться слово "вроде". Это для тренировки.
Когда прокачаете кун-фу по проверке внутри ящика, переходите к проверке за пределами ящика. Отключаете провода от клемм ДПЛС2 и снова смотрите УПрогом на свои ДИПы.
 

Иванов Андрей Львович 5 месяцев 3 дня назад

Методом исключения. Откидывайте один конец ДПЛС от прибора и должно быть полный КЗ всей линии - отключайте часть ДПЛС от конца по несколько адресных устройств, пока не будет норма, так найдете виновника. Ну или потеря связи с частью приборов, тогда в Uprog увидите границу, где искать этого мерзавца, что портит всю картину.

Евгений Дещиця 5 месяцев 3 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо всем огромное, сегодня буду проверять, отпишусь об итогах! 

5 месяцев 3 дня назад

avatar
Пара советов. 
  1. Между ссылками добавить ответ и добавить комментарий есть разница. Добавить комментарий добавляет комментарий в имеющуюся ветку и располагает этот комментарий именно в той ветке. Добавить ответ создаёт новую ветку и она может оказаться на сто ответов ниже ниже того поста, который вы комментируете. 
  2. Не бойтесь отключать / разрывать ДПЛС. Последовательный разрыв ДПЛС в разных участках по очереди является основным способом диагностики исправности этой ДПЛС. Это как у доктора "здесь болит, а здесь, а здесь"?
  3. Сейчас вы видите в Упроге все ДИПы, потому что часть до разрыва вы видите из ДПЛС1, а часть после разрыва видите из ДПЛС2. Как только вы отключите ДПЛС1 или ДПЛС2 от КДЛ, видны станут только ДИПы до разрыва, таким образом вы сразу узнаете, между какими ДИП надо искать разрыв или КЗ. А если у вас есть ПРАВИЛЬНАЯ схема расположения ДИП с правильными не перепутанными за годы эксплуатации адресами, то просто пойдёте к нужному месту. 

Иванов Андрей Львович 5 месяцев 3 дня назад

Спасибо Андрей Львович, так и поступлю, просто работать не дают, приехали строители. 

Садыков Альберт Ульфатович 5 месяцев 3 дня назад

Как это не дают? Вот тут и начинается основная работа. Ищете старшего у строителей, и предъявляете за их косяк. Только точку КЗ\обрыва надо вычислить к этому времени. Проект и ноутбук в руки.

Леготин В В 5 месяцев 2 дня назад

https://postimg.cc/gallery/mDRYknB     Всем доброго дня! Леготин В.В. "хозяину важен в первую очередь ремонт!!! Сегодня удалось после обеда удалось потестировать с отключением ДПЛС, результат вспучил голову!!! Ссылка на фото получилось спереди предложения!

Садыков Альберт Ульфатович 4 месяца 29 дней назад

Как при первом отключении , вместо ДИПа появилось С2000 АР-1 исп 01 вер.1,1 откуда ? В схеме его нет! При дольнейшем отключении , все встает на свои места, не понятно? Там стоят по адресам 125 и 126, они есть в схеме! 

Садыков Альберт Ульфатович 4 месяца 29 дней назад

Эти картинки не нам показывать, а хозоргану. Пусть понимает, что экономия на дешеых и быстрых строителях выходит боком. Переукладка ДПЛС в чистом виде. Отмывка ДИПов от шпаклевки и тп.

Леготин В В 4 месяца 29 дней назад

Больше советов нет? 

Садыков Альберт Ульфатович 4 месяца 29 дней назад

а какие еще нужны советы. Полностью откидывайте все линии и прозванивайте на предмет целостности линии, короткого или утечки. Потом подключайте по одному концу ДПЛС. 

Евгений Дещиця 4 месяца 29 дней назад

Больше советов нет? 

Вы ещё предыдущие не выполнили. 

Иванов Андрей Львович 4 месяца 29 дней назад

Андрей Львович! Вы фото смотрели? Неужели не интересно откуда взялся С2000 Ар1 вместо ДИП,, хотя при всех подключены Дплс, он значить я как ДИП

Садыков Альберт Ульфатович 4 месяца 28 дней назад

Линия ДПЛС настолько повреждена, что в ней из номального сигнала образуется всякая ересь. Ничего необычного. Я понимаю, по клаве легче стучать, чем со стремянкой бегать. Но, к сожалению, без этого не обойтись. Любой саморез пробивший кабель может привести к такому, как и продавленная изоляция провода на каркас Армстронга.  

Леготин В В 4 месяца 28 дней назад

Результаты прозвонки дплс можно услышать? Измерения проводить при всех отключеных дплс от всех же приборов. между + 1 и 2, так же между минусами, и потом + и - с каждой стороны. И каждый конец на короткое с заземлением. Вот когда это проверите и нигде не будет пересечения, тогда можно и в программу залезать. Но это и не пригодится, при нормальных результатах. 

Евгений Дещиця 4 месяца 27 дней назад

Андрей Львович! Вы фото смотрели? 

Альберт Ульфатович, вы советы читали?
ДПЛС надо резать и исследовать мелкими кусочками. В занудном идеале к ДПЛС подключить только один извещатель и посмотреть, как он себя ведёт. Потом подключить второй и посмотреть. Потом подключить третий. Опа, внизапно обнаружился АР1, значит на этом участке меняем отрезок кабеля.
Разумеется, этот алгоритм оптимизируется по методу поимки льва в пустыне, сначала ДПЛС режется пополам и так далее . . 

Иванов Андрей Львович 4 месяца 27 дней назад

Вот когда это проверите и нигде не будет пересечения, тогда можно и в программу залезать. Но это и не пригодится, при нормальных результатах.
Номальные результаты ещё нужно  достичь.
За прошедшую неделю,что-то не особо   продвинулось. Дождитесь напарника из отпуска . В двоём искать сподручнее.
Вообще-то  адресная сигнализация-это отличная вещь.Но только до тех пор пока исправна.
Что и как нужно делать я написал неделю тому назад. А "высиживанием" у компа с программами -тут делу не поможешь.
Надеюсь на то ,что радостные вести от Вас всё-таки поступят.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 27 дней назад

Уважаемые знатоки и профессионалы , спасибо ОГРОМНОЕ за советы и поддержку! Не судите строго, Я пытаюсь следовать вашим советам и предложениям.И не сижу без дела, восстановил линию в другом помещении обшитым гипсокартоном.  Но владельцу здание, важен в первую очередь ремонт и очень тяжело пытаться что либо проверить! Хотя все сделал как вы и писали , проверял участками(помещение забито мебелью и двойным потолком)! И как вы оказались правы КЗ на последнем участке.Все отлично, КДЛ заиграл зеленым цветом, радости полные штаны!!! Но  https://postimg.cc/kBxzSW4q , продувка ДИПов  ничего не дала...И ошибка "Нет связи" так и не пропала, даже после перезагрузки КДЛ

Садыков Альберт Ульфатович 4 месяца 25 дней назад

Вероятнее всего, у вас две независимые проблемы, так бывает. 
  1. Неудачное взятие.
    Посмотрите УПрогом запылённость неудачных извещателей. Возможно, вы их плохо продули. Я вообще не верю в чистку запылённых извещателей без разборки. Продувка собранного извещателя помогает выдуть изнутри только дым, но не пыль. Там внутри лабиринт, воздух в лабиринте тормозится и не может сдуть пыль. Запылённые извещатели надо разбирать и продувать в разобранном виде, особенно линзы. Но вначале посмотреть показатели запылённости УПрогом.
  2. Запылённость - это та же самая задымлённость, ведь датчик один и микрочип один. Только задымлённость показывается микрочипом на текущий момент, а запылённость высчитывается микрочипом усреднённая за какой-то промежуток времени. Поэтому бывает так, что извещатель уже качественно от пыли почистили, а в памяти микрочипа остались предыдущие значения, и усреднённая запылённость всё ещё показывается отличная от нуля. Надо подождать минут пятнадцать, и я не знаю сколько точно времени надо ждать, чтобы среднее значение стало соответствовать текущему. Возможно, у вас неудачное взятие, потому что извещатель пока ещё показывает большую запылённость. 
  3. На время ремонта отключите один из ДПЛС. Сначала добейтесь, чтобы КДЛ видел и успешно брал под охрану все извещатели через единственный ДПЛС. Когда всё получится через ДПЛС1, поменяйте их местами и убедитесь, что через ДПЛС2 тоже всё работает. Только после этого подключайте оба ДПЛС. 
  4. Разборка извещателей - особый вид спорта. Придётся сломать несколько пластиковых защёлок, пока научитесь разбирать без поломок. 

Иванов Андрей Львович 4 месяца 25 дней назад

  1. Разборка извещателей - особый вид спорта. Придётся сломать несколько пластиковых защёлок, пока научитесь разбирать без поломок. 

Всё перечисленное  выше верно. Особенно это. Будьте предельно осторожны.
Надеюсь,что Вам не придётся вспоминать "Болид" такими словами,от которрых  икается.
Поздравляю.У Вас уже много ,что получилось.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 25 дней назад

И ошибка "Нет связи" так и не пропала, даже после перезагрузки КДЛ

+1 и +2 и так же -1 и -2 одной ДПЛС в каком состоянии?
Эти же линии как в отношении с землей?

Евгений Дещиця 4 месяца 23 дня назад

И ошибка "Нет связи" так и не пропала, даже после перезагрузки КДЛ

Что-то мне подумалось.  (только подумалось и ни чего более)..
А не "отказал ли вообще один из ДПЛС ?  Если стоит "кольцевая топология"-то снимите "галочку" и попробуйте на одном "плече" КДЛ.
С той ДПЛС,с которой "нет связи" вообще отключите провода.
За время ремонта всякое может быть...Если было "маленькое кольцо"-то попробуйте на "большой радиалке".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 23 дня назад

А не "отказал ли вообще один из ДПЛС ?


Именно для этого чуть выше и было написано: Когда всё получится через ДПЛС1, поменяйте их местами и убедитесь, что через ДПЛС2 тоже всё работает. Только после этого подключайте оба ДПЛС. 

Иванов Андрей Львович 4 месяца 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1084 раза

ЗАДАН

5 месяцев 3 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.